1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите новичку- ввод электричества в дом

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Liandel1, 24.04.13.

  1. Liandel1
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93

    Liandel1

    Живу здесь

    Liandel1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Москва
    Помогите новичку- ввод электричества в дом
    Уважаемые форумчане! очень нужна помощь в следующем вопросе. Нам необходимо смонтировать трубостойку на участке, на нее повесить шкаф со счетчиком. От трубостойки ввести в деревянный дом кабель под землей. Скажите пожалуйста какой брать кабель и трубу для ввода в дом, а также где ставятся УЗО и автоматы? в щитке снаружи? или можно еще один щиток внутри дома установить? и нужно ли тогда в наружном шкафу на трубостойке какой-нибудь рубильник предусмотреть? Буду очень благодарна, если подскажете, что брать для монтажа и какой марки? Я совершенно не разбираюсь в электрике...(заранее огромное спасибо за любые комментарии!
     
    Liandel1 , 24.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Liandel1
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93

    Liandel1

    Живу здесь

    Liandel1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, правильно ли так сделать- установить трубостойку высотой 2,5 м (наземная часть) из стального профиля 70 x70 мм, на нее щиток влагозащищенный IP 54. В щитке вводной автомат на 30 A до счетчика, затем счетчик Меркурий 231 АМ-01, УЗО на 300 мА, розетка, заземление металлическим прутком на глубину 1 м. От счетчика проложить один провод медный ВБбШв 5x 10 мм в металлорукаве до земли на глубину 60 см, потом под землей в металлической трубе ввод в дом на глубине 60 см. А в доме установить внутренний щиток со всеми автоматами, УЗО и тд. Так будет правильно?
     
    Liandel1 , 24.04.13
    #2 + Цитировать
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.665

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.665
    Адрес:
    Брест
    Вообще-то лучше с опоры ВЛ уйти кабелем под землю, на границе участка поставить щиток на стойке (из того же профиля, только не двухметровый:aga:) и от него проложить в земле к дому.
     
    ДмитрийМ , 24.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Liandel1
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93

    Liandel1

    Живу здесь

    Liandel1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Москва
    ДмитрийМ, спасибо за совет! Столб СО рядом с участком, стойка будет стоять в 2x метрах от него, а от стойки до дома 6 метров. А в целом по остальному - что в щитке и как кабель вводится в дом - я правильно написала? завтра ТУ надо строителям передать...
     
    Liandel1 , 24.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Liandel1
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93

    Liandel1

    Живу здесь

    Liandel1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Москва
    И нужно ли кабель ВБбШв змейкой укладывать? и как это сделать в мет. трубе? или труба не нужна, а только гильза в месте контакта с полом?
     
    Liandel1 , 24.04.13
    #5 + Цитировать
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.665

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.665
    Адрес:
    Брест
    Можно прямо на опоре щиток поставить, но не все сети это одобряют.
    Автоматов на 30 А отродясь не видал.
    Вам надо 25А или 32 А. Какой точно - лучше выяснить у СО. Чтобы потом сюрпризов не было...
    Зачем розетка вам в ЩУ?
    Кабель с опоры - АВБбШВ 4х16.
    После ЩУ, к дому, достаточно ВБбШВ 5х6
    По поводу заземлений (в т. ч. и брони кабелей) - сначала определиться с системой питания.
    Это актуально на больших длинах.
    По возможности - змейкой. Не получится - ну и ладно.
    А мет. труба у вас только в месте прохода кабеля через сгораемые ограждения, ну и сквозь фундамент лишней не будет.
     
    ДмитрийМ , 24.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Liandel1
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93

    Liandel1

    Живу здесь

    Liandel1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Москва
    ДмитрийМ, спасибо огромное! про 32 автомат поняла, исправлю, розетку уберу. Фундамент столчатый из блоков, сам дом из ОЦБ. Труба тогда будет под фундаментом и от земли до пола. Счетчик на опору вешать не будем, так договорились с СО. Поэтому только трубостойка. Кабель исправлю на ВБбШв 5 х 6. Еще вопросик- правильно ли я понимаю, что провод от ЩУ на стойке до щитка внутри дома будет один, а из внутреннего щитка уже будет смонтирована внутренняя проводка разного сечения? и нужно ли что-то еще ставить в щиток на трубостойке, чтобы в аварийной ситуации все отключить или чтобы все само отключилось?
     
    Liandel1 , 24.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Liandel1
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93

    Liandel1

    Живу здесь

    Liandel1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Москва
    ДмитрийМ, а что Вы имели ввиду под системой питания? там будет 380 вт, трехфазный ввод, 15 КВт. Это повлияет на заземление?
     
    Liandel1 , 24.04.13
    #8 + Цитировать
  9. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Наблюдатель

    Электрика, отопление

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.583
    Благодарности:
    1.552
    Адрес:
    Киев
    Кабель бронированный 4-х жильный непосредственно в землю, в крайнем случае обычный 5-ти жильный кабель в ПНД трубе или в тяжелой гофре для прокладки в земле. Сечение по меди 10 мм2 или по алюминию 16 мм2. Для ввода кабеля в дом в земле применение стальной трубы имеет смысл только для прохода через фундамент.

    Автоматы и ВДТ должны ставится везде, в ЩУ на трубостойке и в щите в доме!

    Не можно, а в любом случае нужно чтоб в доме быть распределительный щит.

    Нет не нужно, его роль выполняет автомат на вводе в ЩУ.

    Как правильно делать ЩУ на столбе, трубостойке описывал в теме Прошу оценить щиток.

    Но высока вероятность что правильно делать Вам ЩУ не законно не разрешит энергопоставщик.

    С этим беспределом нужно бороться!

    В теме Разделение PEN (TN-S) (фото) автор темы и ещё один форумчанин и в теме Вопрос по ВРУ автор темы писали что добились правильной сборки ЩУ без всяких не нужных прибамбасов.

    Почитайте правовой раздел Электроснабжение.

    Одноквартирные дома, особенно деревянные, лучше подключать по системе питания с типом заземления ТТ, про что писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.

    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, но которые, к сожалению, на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане для системы питания с типом заземления ТТ!

    Это не говоря, что некоторые пункты норм глупы или того хуже опасны даже при системе питания с типом заземления TN, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, советуются для системы питания с типом заземления ТТ и с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Жила РЕ, если уже по ошибке есть, броня вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита линий питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    Обращаю Ваше внимание что подавляющее большинство схем заявленных авторами тем как система питания с типом заземления ТТ не правильные, особенно с стабилизаторами, дополнительными щитами, так как не соответствуют даже кратким требованиям приведенным выше, большинство из которых критичны, про что я не однократно писал. Поэтому любую попавшуюся схему системы питания с типом заземления ТТ нельзя использовать в полном объеме как пример!

    Лучше 100 мА, в любом случае должно быть селективное.

    Не место не правильно подключенной, не правильно используемой розетке в ЩУ!

    5-ти жильный бронированный кабель деньги на ветер!

    Ни в коем случае. Правильней закрыть кабель уголком, П-образным профилем, разрезанной вдоль стальной или асбестоцементной трубой.
     
    Наблюдатель , 25.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Liandel1
    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93

    Liandel1

    Живу здесь

    Liandel1

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.12
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Москва
    Наблюдатель, спасибо Вам большое! Вы мне очень помогли!
     
    Liandel1 , 25.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Sinner
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    Sinner

    Участник

    Sinner

    Участник

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Помогите, пожалуйста, с подключением дома в садоводческом товариществе. На участке у меня есть коробка дома, который нужно достраивать. Правление товарищества не подключает меня, т. к. желает видеть счетчик либо на столбе, либо на стене дома (ситуация стандартная). Судиться времени нет, поэтому придется повесить ящик со щетчиком на внешней стене дома (1,5 метра от забора). От несущей опоры линии воздушки до стены дома 15 метров. Подскажите, как грамотно ввести в дом электричество (1 фазу). Собираюсь кинуть СИП 4 16мм от столба до дома, потом опустить до ящика. От ящика поднять уже медный провод 3х6, т. к. на верху на уровне диэлектриков есть под крышей сквозное отверстие в стене для ввода кабеля. Так же из ящика в низ опустить провод для заземления. Теперь мне необходимо знать все мелочи подключения. А именно:
    1) Как подключать и крепить СИП ? Может есть какое видео?
    2) Можно ли подключать СИП к ЛЭП под напряжением?
    3) Как красиво и правильно опустить СИП по стене дома и ввести в ящик (я имею ввиду пластиковую трубу, и должно ли это быть герметично)?
    4) Что должно быть в ящике кроме счетчика (автоматы, шины, соединения какими проводами и какого сечения, если можно схему)? По моему в ПУЭ говорится, что от СИПа до счетчика не должно быть нинаких соединений.
    5) Можно ли вверх в дом пропустить кабель через ту же трубу, где будет уложен СИП?
    6) Нужно ли герметично закрывать отверстие ввода кабеля в дом, и чем?
    7) Заземление каким кабелем, какого сечения и из чего (счетчика, шины, автомата) выводить в землю ?
     
    Sinner , 05.05.13
    #11 + Цитировать
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    Sinner, Вы вообще форум читали?, или думаете Ваши вопросы впервые прозвучали на форуме? Нельзя же в конце концов:nono: объяснять стописятраз одно и тоже каждый день, вновь подошедшему новичку, не утрудившему себя прочтением нескольких строк форума... Вы же заметили что Вам здесь не ответил никто;)
     
    olegaa2 , 06.05.13
    #12 + Цитировать
  13. Samovarov
    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    0

    Samovarov

    Живу здесь

    Samovarov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Всем привет, кабель бронированный от столба к дому, ввод по наружной стене, вот тоже озадачился, в литературе пишут, что надо ВБбшв в трубе из земли вести, а тут что мол не обязательно, итак: если в трубе, то нижний конец трубы должен изогнут быть? или просто сам кабель согнуть и завести в вертикальную трубу? Далее в деревянную стену как заводить просто трубу а сам кабель согнуть? Подскажите пож- ста, совсем голову сломал
     
    Samovarov , 23.09.15
    #13 + Цитировать