    Доброго дня. Столкнулся с этой бедой. Был одолженный Fubag 5кВт (номинал или макс, не помню), старенький не инвертор, модель не помню. При отключении света запитывались от него. Включали в офисе 5-6 компов, и свет. По ощущениям генчик работал на пределе. Все работало ОК. Решили, спустя 2 года =) купить свой. Взяли HUTER DY8000L. Так вот первый запуск (свет пропал через пару дней после покупки), завели, включили 5 ПК, чтобы с небольшой нагрузкой поработал, обкатался, так сказать, и ИБП начало колбасить. Один, который Ippon Smart Power Pro II 2200 1200Вт работает без проблем. Остальные отказались работать. Перепробовал все ПК (их около 17 штук) с разными ИБП (от APC до Powercom)- все тоже самое. Теперь репу чешем, менять генератор или что-то придумать с этим. По сообщениям понял, что этим страдают и инверторные, и обычные. Может кто подскажет, реально рабочую модель. Или способ допилить этот? Экспериментировать особо не могу, т. к. это офис, непрерывная работа. Напрямую от генератора, как я прочитал, все работает, переключать на офис для пробы не вариант. Есть смысл заземлять генератор, на нем присутствует отдельная клема Земля? Или попробовать подкрутить обороты, как советовал кто-то из форумчан, или нагрузить его топлопушкой 1кВт (у кого-то так заработало), или поменять ИБП. Может от него пустить электричество через стабилизатор типа Ресанта на 10кВт? Может кто ответить однозначно?
     
  2. Dani
    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.831
    Благодарности:
    1.707

    Dani

    Живу здесь

    Dani

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    2.831
    Благодарности:
    1.707
    Адрес:
    Абакан
    нужно сначала разобраться с причиной такого поведения, а это диагностика на месте, если сами не можете, то наймите человека, который сможет, есть ещё понятие - коэффициент нелинейных искажений (THD) которые также могут влиять на работу ИБП, помимо частоты и напряжения.
     
  3. andrewich
    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    3

    andrewich

    Участник

    andrewich

    Участник

    Регистрация:
    07.10.17
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    3
    Тоже столкнулся со щелканьем, нашел ролик человека, который подключал в сеть тепловентилятор и после нагрузки, щелчки на ИБП исчезли. Под боком был теплодув 2 квт Ресанта, сделал на минимум включил и о чудо перестал щелкать) наверное энергии прет от генератора много и скачет напряжение)
     
    Последнее редактирование: 28.12.25
  4. WatchCat
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.762
    Благодарности:
    3.187

    WatchCat

    домохозяин

    WatchCat

    домохозяин

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.762
    Благодарности:
    3.187
    Адрес:
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Тоже сталкивался с тем что ups не видел электричества с генератора. Оказалось, он меряет величину напряжения в розетке с помощью примитивного однополупериодного выпрямителя. Буквально диод, конденсатор и резисторный делитель. Понятно что на такое "измерение" будет влиять и форма напряжения и его частота. Без влезания в схему и переделки этого узла - оно так и будет глючить. Нужно использовать или специализированную микросхему-измеритель которая внутри себя обсчитывает правильное действующее значение напряжения или заводить переменное напряжение через делитель и схему сдвига нулевого уровня на АЦП микроконтроллера и считать уже в нем. Всё это - занятия для электронщика или продвинутого радиолюбителя.
    А пользователям могу предложить попробовать включить ups через разделительный трансформатор 1:1, надеясь что он
    может быть подправит форму напряжения. Такой трансформатор можно найти в аренду на время эксперимента.
     
  5. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.772
    Благодарности:
    4.942

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.772
    Благодарности:
    4.942
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Просто на офисе нужно было не экономить, и купить инверторный генератор.
     
  6. WatchCat
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.762
    Благодарности:
    3.187

    WatchCat

    домохозяин

    WatchCat

    домохозяин

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.762
    Благодарности:
    3.187
    Адрес:
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Больше 3.5 кВт инверторные генераторы мне не попадались. Для офиса этого может и не хватить.
    Ну и напомню склонность электроники инверторных генераторов к быстрому умиранию.
     
  7. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.798

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.678
    Благодарности:
    3.798
    Адрес:
    Туапсинский район
    Действительно, куда надежней инвертор на весь офис, и много-много LiFePo4. Обзавелись уже, или все по помойкам в поисках свинца?
     
  8. alex val
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.412

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.412
    Адрес:
    Воронеж
    Имхуеца обычный феррорезонансник даст более положительный результат. Очумельцы могут сгородить фильтр Отто из ёмкостей и дросселюк, даже методом тупого подбора под нагрузку.

    То понятно. Откуда они на острове... На материке кипоры о шести киловатт уже довольно частое явление... с ценой егонного блока на алике в окола 50-и килорублей.
    Кстати, Нынче инверторные гены могут синхронизироваца, как меж собой, так и с сетью. Шо позволяет наращивать мощу путём простого масштабирования...
    Сам бы кашеш предпочёл классический синхрон, наваяв фильтров под капризные УПСы...
    Осенняя вспышка прошла мимо. щас, в связи с подорожанием, смысла нема... Так шта, Постой, паровоз, есть свинина в сарае. :)
     
  9. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.772
    Благодарности:
    4.942

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.772
    Благодарности:
    4.942
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    А может просто убрать УПСы на время аварии?
     
  10. alex val
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.412

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.412
    Адрес:
    Воронеж
    Можно и убрать. Да и ващё, и геной не тарахтеть тоже можно...Вспомнив, шо с элепиздричеством мы жывём всего лишь полтора века...
    Когда не стало интернета,
    мы вышли из своих домов.
    Друг друга трогали руками,
    пытались даже говорить...
    :)
     
  11. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.772
    Благодарности:
    4.942

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.772
    Благодарности:
    4.942
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Иногда простой офиса стоит три гены. Ну, каждый выбирает по себе. Вопрошающий решил так.
     
  12. alex val
    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.412

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    alex val

    кустарь одиночка смотором

    Регистрация:
    30.01.10
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    1.412
    Адрес:
    Воронеж
    Именно. И у каждой проблемы есть несколько решений. Я лишь озвучил своё. Не раз проверенное.
     
  13. WatchCat
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.762
    Благодарности:
    3.187

    WatchCat

    домохозяин

    WatchCat

    домохозяин

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.762
    Благодарности:
    3.187
    Адрес:
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Если частые внезапные отключения то да, согласен. Тем более сейчас есть комбинированные девайсы, совмещающие
    инвертор и зарядник для аккумов в одном корпусе. У меня тут один из соседей таким пользуется. Зарядники кстати не капризен, кушает электричество от любых генераторов.

    Я не работаю в офисе. А в доме у меня нет отапливаемого технического помещения куда можно было
    бы установить теплолюбивые литиевые аккумы. Так что стоит 14 свинцовых по 100ач в обычном сарае.
     
  14. WatchCat
    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.762
    Благодарности:
    3.187

    WatchCat

    домохозяин

    WatchCat

    домохозяин

    Регистрация:
    31.12.10
    Сообщения:
    3.762
    Благодарности:
    3.187
    Адрес:
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    По цене и массогабаритам - примерно тоже самое что разделительный транс. А вот с генератором может
    работать так себе именно потому что они резонансные,на 50 Гц настроенные. А у генератора частота
    может отличаться на несколько герц, еще и зависеть от величины подключенной нагрузки.

    По своему опыту могу сказать что компьютеры и прочая техника с импульсными блоками питания хорошо
    работает напрямую от даже дешевых китайских генераторов. Так что UPS нужен только на время запуска генератора, потом можно и напрямую питаться. Из распространенного и капризного к питанию - это электроника управления газовых котлов и как ни странно - стиральных машин. Но наличие этого в офисе маловероятно.
     