1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

РЕ-проводник в кабеле к выключателю освещения - За и против?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ramiros, 16.04.13.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.741

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.741
    Cогласен, ничего электрику не мешает пустить третью жилу на заземление... Но лично мне будет немного жутковато это делать. Ведь лезут в розетки и выключатели все кому не лень... На прошлой неделе наблюдал картинку: плиточник, не долго думая, скрутил все концы выключателя в кучу, чтобы свет в ванной был и даже не думал проверять назначение жил в трехжильном кабеле...
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Наличие PE-проводника в опуске заставит плиточника в следующий раз задуматься:)]
     
  3. Dale85
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.849
    Благодарности:
    3.224

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.849
    Благодарности:
    3.224
    Адрес:
    Москва
    А модет просто не стоит делать лишних жил? ато так убьет плиточник кого ненароком. а виноват окажется электрик.
     
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    Не выдумывайте.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.741

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.741
    Почему не выдумывать? Мы же хотим понять: делать или нет... и к чему приведет.
     
  6. Dale85
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.849
    Благодарности:
    3.224

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.849
    Благодарности:
    3.224
    Адрес:
    Москва
    К чему может привести я написал - кз и пробой фазы на землю, кз и отключение узо- соответственно погаснет свет., возможны индуктивные токи на земле. Доводов в защиту вроде небыло, только разговоры.
     
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    Потому что отказываетесь от эффективных защитных мер электро и пожарной безопасности.

    Бред и вам это уже указывали.
     
  8. Dale85
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.849
    Благодарности:
    3.224

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.849
    Благодарности:
    3.224
    Адрес:
    Москва
    кроме слова" бред" других фактов я не вижу, а т. к. это слово является сугубо вашим мнением, принимать его за факт нельзя. Привидите аргументы и я соглашусь. Только приведу вам сразу встречный вопрос, один и единственный, если уж нужно использовать по каким то причинам земляной провод в ответвлении выключателя, то почему ни один из производителей выключателей с металлическими установочными рамками не сделлал на нмх клеммы для этого провода? ведь еслиб хоть в одной стране мира это нужно было, производители сразу же сделали бы, дабы не терять рынок.
    Так что господа кулибины, не нужно нести ахинею и вводить людей в заблуждение. Ваше сугубо личное мнение не является обоснованным и подтвержденным какими либо документами, так что, это БРЕД.
     
  9. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    5.410

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    5.410
    А у меня дома выключатели такие: uploadp9wi63i3l7r.jpg
    Так что РЕ присутствует.
     
  10. Dale85
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.849
    Благодарности:
    3.224

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.849
    Благодарности:
    3.224
    Адрес:
    Москва
    У вас тут земля к розетке идет а не к выключателю.
     
  11. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    5.410

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    5.410
    Ну так в выключателе-то не куда РЕ цеплять...
     
  12. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    Потому что электробезопасность изделия обеспечена усиленной изоляцией.
    Для обеспечения пожарной безопасности.
     
  13. Dale85
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.849
    Благодарности:
    3.224

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.849
    Благодарности:
    3.224
    Адрес:
    Москва
    так зачем ее тогда к нему вести?
     
  14. Dale85
    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.849
    Благодарности:
    3.224

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Dale85

    Arlight.Moscow Profi

    Регистрация:
    03.07.12
    Сообщения:
    5.849
    Благодарности:
    3.224
    Адрес:
    Москва
    Не кажется ли, что еслиб она была нужна, и нужно бы было ее вести то делали бы клемму, т. к. нельзя оставлять провода немодключенными или незаизолированными.


    земля защищает не от пожаров, а от поражения электрическим током при пробое фазы на корпус электроприбора.


    так что пока аргументов нет...
     
  15. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    5.410

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    5.410
    И от пожаров тоже. Если УЗО есть.