1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу посмотреть схему трассы канализации

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor15rus, 14.04.13.

  1. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    3.390

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    3.390
    Адрес:
    Москва
    Вы, как мне кажется, несколько усложнили процесс.
    Можно. При непучинистом грунте нет причин колодцу двигаться. Основание только трамбуйте как следует, чтобы не просело.
    Диском поп бетону думаю запросто.
    Не заморачивайтесь. Ввод трубы, если только.
    А вот тут вы неправильно собираетесь делать. Желтая труба должна быть на том же уровне что и АЦ. И поворот должен быть плавным. Наберите в любом поисковике "поворотный колодец" и посмотрите на картинки.
    См. предыдущий вопрос.
    На дне? Думаю что нет - какую роль она там будет играть?
     
  2. igor15rus
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82

    igor15rus

    Живу здесь

    igor15rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Владикавказ
    Возник фундаментальный вопрос - а какой делать уклон? Почитал статью "РАСЧЕТНЫЙ УКЛОН
    или Читаем СНиП 2.04.01-85*… (Часть вторая)". Выходит, что для выбранного типа и диаметра трубы - 110 ПВХ - при уклоне 0,02 не будет возникать достаточная для самоочищения скорость потока из-за малого объема стока (ванна в доме не планируется, две душевые, два унитаза). Что делать - рассчитывать уклон по формулам или класть 0,02 и не париться?
     
  3. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    3.390

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    3.390
    Адрес:
    Москва
     
  4. igor15rus
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82

    igor15rus

    Живу здесь

    igor15rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Владикавказ
    Проложили трубы.
    Я точно отмерил перепад высоты начала и конца трассы из расчета 2 см на метр. Что сделали сантехники: положили трубы в траншею, подсыпали песком, мастерком пошурудили песок, чтоб он зашел под трубы, при этом уклон проверяли пузырьковым уровнем, потом засыпали 10см песком и далее засыпали баластом. Что меня возмущает:
    1. Уклон труб разве не строгий должен быть? Достаточна ли проверка уровнем? Они даже шнур не натягивали. По-моему, от трубы к трубе уклон будет гулять немного.
    2. Не утрамбовали песок (просто ногами походили) и так засыпали. Предполагаю, что со временем песок усядет и уклон труб исказится.
    Заставить раскопать и всё переделать?
     
  5. igor15rus
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82

    igor15rus

    Живу здесь

    igor15rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Владикавказ
    Всё раскопали взад. Уклон, как и предполагалось, гулял. Переделали (без закапывания). Померил вечером - опять не то. Завтра сделаю сам...
    Вопрос - уклон 0,018 вместо 0,02 - это критичное отклонение, или пойдет?
     
  6. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    3.390

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    3.390
    Адрес:
    Москва
    Расстояние какое?
    Но в целом клали неправильно. Надо проливать, пазухи подбивать, трамбовать (разумно).
     
  7. igor15rus
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82

    igor15rus

    Живу здесь

    igor15rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Владикавказ
    Два дня потратил, но выровнял как смог трубу. Пользовался водяным и пузырьковым уровнями, со шнуром не совладал. Теперь смотрю в трубу в начале и вижу ровную трассу и выходное отверстие. Сейчас труба прочно лежит на утрамбованных подсыпках через каждый метр, дальше рабочие дозасыпят под моим присмотром.
    Уклон 1,8 см/м получился на участке 9,6 м от дома до первого ревизионного колодца. И то, учитывая погрешности измерений, уклон, думаю, гуляет в пределах 1,7-1,9. Это плохо?
    Еще вопрос. Учитывая наличие фановой трубы, зимой должна быть сильная тяга из канализационного колодца. Не будет ли замерзать ничего в колодце и дальше в трубе за счет подсоса в колодец наружного воздуха через неплотности в крышке люка?
     
  8. igor15rus
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82

    igor15rus

    Живу здесь

    igor15rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Владикавказ
    Всё, еще утеплю ревизионный колодец пеноплексом и можно засыпать.
    060520131135.jpg 080520131162.jpg 080520131161.jpg 120520131188.jpg 080520131159.jpg 120520131180.jpg 120520131184.jpg
     
  9. igor15rus
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82

    igor15rus

    Живу здесь

    igor15rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Владикавказ
    Вода в той же траншее в гильзе из ПП трубы 50. В ревизионном колодце вода будет отделена перегородкой. Вторая труба 110 - это ливневка, пока не разведена.
    120520131179.jpg 120520131181.jpg 120520131182.jpg 120520131186.jpg
     
  10. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    3.390

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    3.390
    Адрес:
    Москва
    Нормально :) Совсем-то уж в перфекционизм впадать не стоит.
    У вас же не холодно, вроде? Но даже в Подмосковье не замерзает.
     
  11. igor15rus
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82

    igor15rus

    Живу здесь

    igor15rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Владикавказ
    Это точно. По поводу работы - при трамбовке пазух трубу немного выпирает, при поливке появляются пустоты под трубой. Короче, по-моему, миллиметровую точность можно достичь разве что выровняв основание по маякам и утрамбовав его вибрацией перед укладкой труб. По поводу уклона, почитав теорию и принципы расчета, я вообще пришел к выводу, что 2% это много для ПВХ трубы для частного дома (см. таблицы Добросмыслова для ПВХ труб).
    У нас не холодно, промерзание по СНиП 80см, по факту еще меньше.
    Меня теперь беспокоит водопроводная труба. Глубина её - 60-70см. Проходит по краю траншеи. Если трубы подсыпать песком и покрыть их листами ЭППС на ширину траншеи перед засыпкой, это хоть какой-то смысл будет иметь для утепления воды, или при таком расположении водной трубы (скраю) смысла вообще никакого?
     
  12. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    3.390

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    6.934
    Благодарности:
    3.390
    Адрес:
    Москва
    Лучше ЭППС сверху положите, на ширину, равную глубине промерзания в каждую сторону.
     
  13. Rustik0905
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13

    Rustik0905

    Живу здесь

    Rustik0905

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
     
  14. Rustik0905
    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13

    Rustik0905

    Живу здесь

    Rustik0905

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    НЕФТЕКАМСК
    Здравствуйте у себя неделю назад тоже проложил канализацию 110 пнд труба толщина стенки 6.6 мм сначала просыпал песок затем ручной трамбовкой прошелся обыкновенное тяжелое бревно проливать не стал в канаве сыро и песок привезли влажный затем уложил трубу выравнивать замучался прибор такой метровый уровень на конце набита рейка 1.8 см и пробежался несколько раз гдето пришлось подкладывать тромбовать до засыпки скатал кусочек глины опустил в трубу залил ведро воды полет норм после испытаний зарыл.
     
  15. igor15rus
    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82

    igor15rus

    Живу здесь

    igor15rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.12
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Владикавказ
    Всё. Засыпали. ЭППС не стал класть, у соседей ничего не мерзнет.
    Пойду в газовый раздел. Всем спасибо!

    140520131194.jpg 140520131195.jpg 140520131199.jpg
    Ввод в подвал: вместо ревизии тройник, прямой патрубок будет закрыт заглушкой и нужен для прочистки напрямую
    140520131208.jpg