1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Будет ли работать такая схема отопления?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Annatoliy, 10.04.13.

  1. Annatoliy
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Annatoliy

    Участник

    Annatoliy

    Участник

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ахтубинск
    Будет ли работать такая схема отопления?
    Подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема отопления ? Дом 90 квадратов+12кв.метров корридор и 6 кв. метров котельная. Нарисовал коряво правда. Котел газовый двух контурный настенный 20к.ватт.
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
    Annatoliy , 10.04.13
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Ахтубинск.jpg
     
    Kylibin , 10.04.13
    #2 + Цитировать
  3. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    У вас сама схема просит переделать ее в попутную двухтрубку.

    Двухтрубка с попуткой и перепускным. Схема отопления.JPG АБ 008.jpg
     
    Inchin , 10.04.13
    #3 + Цитировать
  4. Annatoliy
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Annatoliy

    Участник

    Annatoliy

    Участник

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ахтубинск
    Спасибо за ответ. Отоплением раньше не занимался, вот хочу попробовать сделать себе сам. Если вам не трудно подскажите пожалуйста как привязать предложенную вами схему конкретно к плану дома нарисованного мною.
     
    Annatoliy , 11.04.13
    #4 + Цитировать
  5. Annatoliy
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Annatoliy

    Участник

    Annatoliy

    Участник

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ахтубинск
    Вот стер расположение труб, оставил только место где будет котел и радиаторы отопления. Извините если не туда написал форум только начал осваивать.
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
    Annatoliy , 11.04.13
    #5 + Цитировать
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Ну вот как по приведенной схеме и начинайте вести магистраль от подачи котла и потом по всему периметру дома по часовой стрелке, заканчивая радиатором в котельной (далее к котлу не нужно вести). А магистраль обратки начнется со второго радиатора, также обойдет весь периметр по часовой стрелке и присоединится к обратке котла. Ну а радиаторы к ней уже цепляйте где нужно.

    Двутрубка попутная. Shemaotopl_6112059_7355277.jpg

    Еще у глухих наружних стена тоже положено радиаторы ставить. Их у Вас получается тринадцать штук.
     
    Inchin , 11.04.13
    #6 + Цитировать
  7. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710
    Адрес:
    Екатеринбург
    мне кажеться и однотрубную СО возможно сделать
     
    Костя9 , 11.04.13
    #7 + Цитировать
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Многовато 13 радиаторов для однотрубной, мне кажется. Слишком сильно температура теплоносителя будет падать к концу контура. Да и без термоголовок современной и экономной системы не представляю. Можно, конечно термоголовки и на однотрубку, но покупать 13 биноклей по 4000р ради этого? Чем выбрасывать на ветер 52000 рублей, лучше их на хороший котел пустить.
     
    Inchin , 11.04.13
    #8 + Цитировать
  9. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.757
    Благодарности:
    1.433

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    2.757
    Благодарности:
    1.433
    Адрес:
    Новороссийск
    Дом 100м.кв. - всего 10 кВт. Для однотрубки без проблем.
     
    novor113 , 11.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710
    Адрес:
    Екатеринбург
    Диаметр трубы увеличить до 40 мм и в путь
     
    Костя9 , 11.04.13
    #10 + Цитировать
  11. Annatoliy
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    Annatoliy

    Участник

    Annatoliy

    Участник

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ахтубинск
    Отопление буду делать двухтрубное п. п. трубой армированной стекловолокном или алюминием, с принудительной циркуляцией. У меня проблема с подключением сан. узла и коридора. дело в том что дверь с улицы в коридор я сделал вровень с полом то есть там нет порога и провести трубы чтобы об них не спотыкатся неполучится, поэтому наверное прийдётся делать второе плечо, а вот как подключить сан. узел не знаю. Схемку изменил подписал комнаты и стрелками указал где под дверьми можно проложить трубы. Помогите пожалуйста советом!
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
    Annatoliy , 11.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Костя9

    самоделкин, руки из....

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    2.710
    Адрес:
    Екатеринбург
    В чем проблема? Трубы утеплить и опустить под перекрытие, ведь у вас
     
    Костя9 , 11.04.13
    #12 + Цитировать
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    888

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    888
    Адрес:
    Пермь
    Бинокли стоят от 400 до 700 руб.
     
    Юрген72 , 11.04.13
    #13 + Цитировать
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    6.040
    Благодарности:
    2.419
    Адрес:
    Пенза
    Для однотрубки со всем комплектом для установки термоголовки? Если так, спасибо за информацию. Погуглю.
     
    Inchin , 11.04.13
    #14 + Цитировать
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    888

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    888
    Адрес:
    Пермь
    Термоголовка ставится на сам панельник, в верхней части, на термостатический клапан который идет в комплекте (правда не у всех моделей, а у тех которые с нижним подключением или универсалы). Хотя такое нижнее подключение по факту является боковым, т. к. от ввода бинокля который расположен дальше от края панельника идет трубка на верх. Кстати, есть менее дорогие панельники белорусские "Лидея".
     
    Юрген72 , 11.04.13
    #15 + Цитировать