    Дифференциальные автоматы
    Дорогие форумчане, я совсем слаб в электрике. Мне электрик должен пересобрать щиток и попросил купить для нового щитка дифавтоматы. Я поехал на рынок и купил дифавтоматы ABB 3 штуки. И сейчас вот засомневался, то ли это что надо. Еще можно поехать на рынок и сдать назад, если я ошибся поэтому пишу эту тему.
    Он сказал что нужны 3 дифавтомата на каждую фазу (у нас на входе 380В - 3фазы) по 25А. Он объяснил что на каждую фазу нужно по дифавтомату. Я такие и купил, они двухполюсные, НО написано 1P+N. А были еще двухполюсные просто. В чем разница я как человек не разбирающийся в электрике не понимаю. Может надо было именно эти двухполюсные покупать а не 1P+N? Электрик находится за 100 с лишним километров, буду очень благодарен за помощь.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    1Р+N - это обычный автомат, в корпус которого еще засунут простой разрыватель ноля. Дифавтомат - это обычный автомат, в корпус которого дополнительно засунуто УЗО. Уточните у электрика, что он имел в виду под словом "дифавтомат"... Может Вы не так поняли его...
     
  3. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    У АВВ диф. автоматы это серия DS, на нем написано:
    -характеристика напряжения "АС"- переменное синусоидальное
    -характеристика отключения, как правило "С"
    -номинальный ток в Амперах и через " / " величину диф. тока в милиАпмерах
    выглядит это так: DS941-АС С16/30

    и обязательно кнопка "Тест"
     
  4. alexm777
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    alexm777

    Участник

    alexm777

    Участник

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    У меня на коробочке написано DS941-C25/0,03 AC. Автоматический выключатель с УЗО. Я так понимаю, автоматический выключатель с УЗО это и есть дифавтомат. И это именно то что опросил меня купить. Это 100%. Вопрос только в том что наверное надо было купить 3 штуки 2P. А я купил 3 шутки 1P+N. Просто он мне этого не объяснил, а я подумал что раз надо на каждую фазу по дифавтомату, то автоматы должны быть однофазные. Обычно когда на входе 3 фазы, и каждую фазу нужно защитить дифавтоматом, какие берут? 1P+N или 2P?
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Вы правильно купили. По одному такому автомату на фазу. Фаза = 1 полюс = 1Р.
     
  6. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    1-й полюс фаза
    2-й полюс нейтраль (N)
    вот и получается 2-х полюсный =1Р+N
     
  7. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.386

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.386
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Двухполюсной АВ - это не 1Р+N:(, как и четырёх полюсной АВ - это не счетверённый усилитель Нортона, на котором собраны четыре активных полосовых RC-фильтра высших гармоник! ;)
     
  8. alexm777
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    alexm777

    Участник

    alexm777

    Участник

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Друзья, я не шарю в вашем профессиональном юморе. Да он мне дал списочек, просто кабель ввгнг и гофру, щиток на 56 позиций и 5 штук одонополюсных автоматов я могу купить на рынке сам, а вот насчет дифавтоматов наверное надо было его самого попросить купить. Сколько я их не изучал в инете, не могу понять почему такой сильный разброс цен на эти дифавтоматы. Может и тысячу стоить, а может и 5 тысяч. А в чем разница не совсем очевидно. Ну я понимаю китайские дешевле чем ABB, но ведь могут и ABB-шные в три раза по цене отличаться в разных местах. А так на вид вроде и то и другое дифавтоматы.
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разные они. По надёжности, в том числе. Есть устаревшие. Китайские как правило неработоспособны. На рынке вообще можно подделку купить, хорошо если не поцене оригинала.
     
  10. Dmitriy_Er
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Dmitriy_Er

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Москва
    АВ-это совсем не диф. автомат!
    Если бы четырех полюсный АВ был счетверённый усилитель Нортона, на котором собраны четыре активных полосовых фильтра, то на выходе такого автомата Вы спокойно могли получить 6кВ при входном напряжении 0,4кВ (он же активный, а не пассивный).
    Может быть четырехполюсный автомат-это четырехполюсник? :close: (и тут Остапа понесло...)

    Уважаемый Александр Сергеевич Вы приятный оппонент, с Вами приятно общаться!
    Наконец то Вы перестали отвечать "титульными заголовками" нормативных документов!
     
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.386

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.386
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Разводят Вас все, кому не лень! Во-первых, "диффавтоматы" вам не нужны, а если очень хочется, то цена родного немецкого электромеханического УЗО типа "А" со встроенной защитой от сверхтока с характеристикой "В" - это где-то 1500 -1700 рублей, гляньте прайс! Цена защиты групповой сети при применении нормального УЗО и 4-5 двухполюсных АВ в зоне его защиты - не более 600 рублей!
    Сколько можно говорить об этом?
     
  12. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.505

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Электросталь
    Я бы сказала, достаточно рискованный подход...

    Разные линейки. DS941 или его клон DSН941R и DS201 - это совершенно разные изделия. Точно так же, как серия S и SH. Мало того, серия SH различается по номинальной отключающей способности - опять же, разные изделия! Еще ценовая политика торгующих организаций. Например, в магазинах Электромастер цены бешенные (муж говорит языком торговцев - непроходные), а в некоторых других организациях - реальные. Вот как-то так...
     
  13. alexm777
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    alexm777

    Участник

    alexm777

    Участник

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    АСЗюзин1950, а почему вы считаете что дифавтоматы мне не нужны? Они же могут жизнь человеку спасти...
     
  14. Zuich
    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    159

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Zuich

    электрик в Калининграде

    Регистрация:
    04.05.12
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Калининград
    Вы задали вопрос про дифатаматы, вам и отвечают про них.
    А в данном случае вам хотят сказать что лучше применять связку УЗО+ автаматы. и надёжней и дешевле.
     
  15. alexm777
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    alexm777

    Участник

    alexm777

    Участник

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Я понял, спасибо! Электрику возиться неохота. Да еще (чудо!) в этом щитке на 56 позиций на все места не хватает.