    Приветствую.
    Есть участок земли, на котором предполагается построить каркасный двухэтажный дом 9х12.
    Есть отчет о геологических изысканиях участка земли.
    Судя по нему, несущий слой земли dQ IV начинается на глубине 0.5 метра.
    При этом уровень вод был обнаружен на 3х метрах, что дало по расчету максимальный уровень грунтовых вод на глубине 2 метра.
    При этом участок представляет собой "корыто" и предполагается его "отсыпать" примерно на 2 метра.
    Т. е. после этой операции несущий слой окажется на глубине 2.5 метра от поверхности земли.

    Какой фундамент выбрать для такой ситуации?
    1) сваи из трубы с заполнением бетоном? Тогда какой длины и диаметра они должны быть?
    2) винтовые сваи? Тогда какой длины?

    Второй вопрос:
    Раньше планировал на месте строительства дома не насыпать грунт. Тем самым получить котлован для цокольного этажа. Стоит ли его делать при условии информации о несущем слое и уровне грунтовых вод? На сколько сложно его будет гидроизолировать?

    Заранее спасибо за полезные ответы.

    Прилагаю фотографии разрезов земли по четырем скважинам.
    1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg 4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg
     
    Xanders , 30.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Nergedo
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    448

    Nergedo

    Живу здесь

    Nergedo

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Можга
    Мое мнение (не претендую на истину в последней инстанции) - если решили отсыпать участок, то сделайте цокольный (подвальный) этаж. Проще всего в таком случае сделать стены этого этажа (они же фундамент) из бетонных блоков ФБС с гидроизоляцией и утеплением. Прирост квадратных метров в таком случае будет больше, чем удорожание и в результате вы получите более дешевый квадратный метр общей площади дома.
     
    Nergedo , 30.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Трахонеевец
    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    277

    Трахонеевец

    Живу здесь

    Трахонеевец

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.12
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Трахонеево
    У меня уровень грунтовых вод залегает на глубине 0,3 м. :ogo::close:
    Гостевой, одноэтажный дом на винтовых сваях L-5m. Основной даухзтажный будет на монолитной плите.
    И не каких цокольных этажей :cool:
     
    Трахонеевец , 30.03.13
    #3 + Цитировать
  4. kolos
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.669
    Благодарности:
    1.014

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.669
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Раменское
    Целиком и полностью согласен.
    ЭППС, ФБ или монолит + гидроизоляция. Во Вам и счастье. По стоимости будет не бюджетно, зато жилые метры и фундаментная основа каркасника.
     
    kolos , 30.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Xanders
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Xanders

    Новичок

    Xanders

    Новичок

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    Фундаментные блоки совсем без свай?
     
    Xanders , 30.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Nergedo
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    448

    Nergedo

    Живу здесь

    Nergedo

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Можга
    Совсем без свай, если они
    а) опираются на грунт, имеющий достаточную несущую способность
    б) ниже уровня промерзания
    и никаких монолитных лент не надо. блоки укладываете с перевязкой, с углах швы армируете.
    Серия есть на это дело. Если интересует - скину
     
    Nergedo , 30.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    4.075

    Почти профи

    Модератор

    Почти профи

    Модератор

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    4.075
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Только нужен обязательно дренаж и утеплённая отмостка, а также обратная засыпка непучинистым грунтом - пгс, песок и тд.
     
    Почти профи , 30.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Xanders
    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Xanders

    Новичок

    Xanders

    Новичок

    Регистрация:
    27.03.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Самара
    сейчас уровень промерзания на 1.7 метра от поверхности земли.
    после того, как насыплю 2 метра, уровень промерзания будет 1.7 от нового уровня поверхности?
    или не изменится?
    Да, заранее спасибо.
     
    Xanders , 31.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Nergedo
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    448

    Nergedo

    Живу здесь

    Nergedo

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    448
    Адрес:
    Можга
    Да, конечно, от нового уровня
    http://yadi.sk/d/JGY7bbBz3fNGI
     
    Nergedo , 31.03.13
    #9 + Цитировать
  10. kolos
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.669
    Благодарности:
    1.014

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    kolos

    Всё будет - Колосо!

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    2.669
    Благодарности:
    1.014
    Адрес:
    Раменское
    Если периметр ФБС ещё и ЭППС, хотябы метр обложите, то лёд до них не доберётся.
     
    kolos , 31.03.13
    #10 + Цитировать