Отопление Тепловым насосом реальные цифры за зиму

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем PipilatsMotors, 29.03.13.

  1. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    6.029
    Благодарности:
    2.642

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    6.029
    Благодарности:
    2.642
    Адрес:
    Москва
    @вологда, а фоты будут?
     
  2. вологда
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    29

    вологда

    Живу здесь

    вологда

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    29
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    6.029
    Благодарности:
    2.642

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    6.029
    Благодарности:
    2.642
    Адрес:
    Москва
    ТН и обвязки, может чего ещё есть интересного что можно взять на карандаш.
     
  4. вологда
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    29

    вологда

    Живу здесь

    вологда

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    29
    Если Алексей будет не против. Все таки это его создание.
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    7.213

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    7.213
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Боюсь, начнется про КОП опять.
    пару-тройку фото сделай.
    Там ничего особенного. Миц дс 42 кубика, ТРВ, 22 газ, инвертор. Предполагаю, КОП около 5 выдает.
     
  6. вологда
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    29

    вологда

    Живу здесь

    вологда

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    29
     

    Вложения:

    • тн2.jpg
    • тн1.jpg
  7. Vitaly01
    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    896

    Vitaly01

    Живу здесь

    Vitaly01

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.13
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    896
    Адрес:
    Шатура
    Вторичный контур впечатляет... Хотя очевидно всё из одного места разведено. Мне нравится, молодец автор, никаких там супер-пупер красот монтажа, а просто, типа сделал сам, работает - и это главное. :super:
     
  8. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    483

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Краснодар
    :) Удивительные вещи приходиться наблюдать.

    Вот как для себя человек делает ТН, то КОП на первом месте, каждую блоху посчитают.

    А когда на продажу, то КОП второстепенен, иногда эфемерен, а порой чуть ли не оскорбителен и похоже на то, что очень страшен. :)

    Вопрос для передачи Что? Где? Когда? " Чего так желают потребители и чего так боятся производители ТН ? " :) :hello:
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    7.213

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    7.213
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    К сожалению, полагаться можно ТОЛЬКО на датчики температуры РТ. всё остальное хлам.
    С этим ТН, были проблемы с контроллером. Он, ТН, слишком мощный для дома. Старт-стопил.
    Хвала хозяину - справился с прошивкой адруины, сейчас работает нормально.

    -5/30, точно будет КОП выше 5. Не экстрасенс, чтобы подачу и обратку увидеть.

    Прикинул сейчас. Кипеть (5квт) будет температура подачи в испаритель - величина перегрева.
    Конденсация +1 к подаче.
     
    Последнее редактирование: 09.02.20
  10. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    483

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Краснодар
    Гадать, прикидывать-глаголы не из инженерного лексикона. :)

    Видно что стенд вам нужен в стационар. :)
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    7.213

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    7.213
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем, я гонял его на стенде.
    Там в52-40М в конденсаторе - как бы на 32, его хватает на 15 кВт.
    22 похуже, но всего 5 кВт, получается 0.4 м2 на кВт.
    Гляньте на количество петель ТП. Абсолютно любой насос, легко прокачает пару кубов.
    Это дельта по теплоносителю около 2К. Конденсация +1К, в этих условиях - отличный результат. Это средний тепловой напор 2К.
    Дальнейшее уменьшение теплового напора ещё на полградуса, потребует удвоение размера ПТО. Вы готовы за это платить ?

    Испаритель упирается в необходимость получения перегрева.
    Не переживайте за КОП.
    Если что-то ещё и можно вытащить, то двумя теплообменниками уже не обойтись.
    Такие модные ТН, только на заказ. От 3000 американских попугаев .
     
  12. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    483

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Краснодар
    То есть, и лист прогона заполняете перед отгрузкой с реальными ходовыми параметрами изделия ?
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    7.213

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    7.213
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Гоняю на предмет соответствия задуманному.

    Этот ТН, по теплообменникам, компрессорам и частотникам, ДЕЛАЛСЯ В 4 ЭКЗЕМПЛЯРАХ.
    Могу улететь в бан, но всё же. Один комплект по материалу, обошелся в 93 тыс руб.
    Это двойник на 32 https://yadi.sk/i/mhIKQ3UHcR4WmQ

    Изначально, это была попытка сделать бюджетный ТН для каркасного дома.
    Абсолютно каждую деталь, обсуждали на предмет надобности и удорожания.
    Хозяин этого ТН, наотрез отказался экономить на компрессоре и ПТО.
    В случае Жени, дешевле на 100 баксов за счет частотника малой мощности.
    В результате, получилось то, что получилось.

    Какие-то закидоны, мне не интересны.
    Собственно, то что я предлагаю в этом году, Имеет тот же бюджет по теплообменникам, Имеет более продвинутый частотник - силовая микросхема от промышленных 72 кбту по холоду.
    И компрессор заменен на скрол.

    Хотите гарантий и измерений - Любой каприз за ваши деньги.
     
    Последнее редактирование: 10.02.20
  14. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    483

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Краснодар
    Выходит, что гарантия на изделие является доп. пунктом с прописанной стоимостью, что-то типа опции ? Хочешь заказывай, а не хочешь не заказывай ?

    Выносной пульт управления есть в этой комплектации ?
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    7.213

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    7.213
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вай-фай сейчас. В моем доме, у каждого по пульту в руках, плюс телевизор - два, ноутбука - два...и компа - два. Итого - 10, от 5 до 50 дюймов диагонали.

    Удаленного управления нет, чисто внутри сети.

    Я не продаю тепловые насосы, я их собираю.
    И отходить от этой бизнес модели, не собираюсь.
    Разовая услуга и досвидос.
    Гарантия, в смысле " мои проблемы", только в случае моей установки. И это действие, местным, придется оплатить до 9 мая, после отопительного сезона.
     
    Последнее редактирование: 10.02.20