    Очень Вас прошу, не следует, даже в ироничной форме, так презрительно относиться к своим собеседникам по форуму.
    Ориентировочные теплопотери Вашего дома (при условии сделанного по нормам утепления, об утеплении стен, полов и окон не сказано ни слова, и, скорее всего, его и не будет) равны 14кВт.
    Вы выбрали печь номинальной мощностью 8кВт.
    Даже при том условии, что будет необходимо ежечасно подкладывать дрова, мощности выбранной печи не хватает практически в 2 раза. Имхо, этот двойной недобор виден и без знания норм, любым "невооруженным" глазом, навскидку.
    О каком одобрении прихоти "ХАЧУ ЭФ8!" может идти речь? :faq: Мы Вам, что, враги? :faq:

    Хотите F8 - да пожалуйста! Обсуждайте проемчики для барных стоечек и прочее.
    Но то, что касается отопления - были голоса про ТТ-котлы, пожалуйста, имейте их ввиду.
     
  2. Gudwin13
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Gudwin13

    Участник

    Gudwin13

    Участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск
    Огромное спасибо за детальное рассмотрение вопроса! Тогда я в растерянности... Почему F3 (как пишут) можно отопить 60м2, а F8 нельзя отопить 80м2 (мой первый этаж)?
     
  3. Teleportation
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    503

    Teleportation

    Живу здесь

    Teleportation

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Москва
    Первый этаж - можно. Подкладывая дрова каждый час.
    Растягивая горение на ночь (по совету местных "специалистов" и вразрез с требованиями инструкции к печи), Вы потеряете в мощности ровно столько, насколько растянете время горения. С риском, что заполненная до отказа дровами оставленная без контроля печь однажды полыхнет из-за перемены ветра, например. Или затухнет, напустив в дом угару.

    Оно Вам надо?
     
  4. Teleportation
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    503

    Teleportation

    Живу здесь

    Teleportation

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Москва
    Не афишируется вот еще что. Пропагандируемые здесь, на форуме, так называемые "воздушные разводки" от каминов:
    - намного, в разы дороже разводки труб водяного отопления;
    - превращают внутреннюю звукоизоляцию помещений в полный ноль. Чихнул в туалете на 1 этаже - будь здоров ответили из спальни на втором;
    - пожароопасные, сделанные вразрез со всеми пожарными нормами и исключительно "по понятиям" продавцов.

    Продавцы, сами понимаете, очень сильно поддерживают чаяния покупателей "Иметь в доме свой камин".
     
  5. Котлаский
    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    834

    Котлаский

    Живу здесь

    Котлаский

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    1.874
    Благодарности:
    834
    Адрес:
    Котлас
    Вот ключевой момент-ПМЖ. Судя по планировке, однозначно котёл с батареями отопления. Я бы подумал об теплоёмкой печи со встроенным в её котлом.
     
  6. Gudwin13
    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Gudwin13

    Участник

    Gudwin13

    Участник

    Регистрация:
    24.03.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Саранск
    Теплоемкую печь доблестные печники готовы поставить за 60т.р. + кирпич и расходники 25т.р. + котел и разводка радиаторов 25т.р. = 110т.р. Все это для отопления первого этажа (за двухэтажную печь печники только за работу берут 100т.р.), а сейчас основной вопрос об отоплении именно первого этажа. Печь F8 есть возможность приобрести за 38 т. р. + дымоход либо кирпичный (выложу сам), либо сендвич с моим же монтажом 12т.р. = 50т.р. Фундамент дома изнутри утеплен пенопластом 50мм и засыпан песком. По поверхности песка планируется утеплитель 100мм поверх которого пойдут деревянные полы. Потолок планируется утеплитель 150мм. На первом этаже 2 двери и 4 окна 1200*1600. Если реально отопить первый этаж F8, стоит ли разводить байду с постройкой вдвое более дорогой кирпичной печи?
     
  7. Teleportation
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    503

    Teleportation

    Живу здесь

    Teleportation

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Москва
    Конечно, не стоит.
    Заложить фундамент в месте предполагаемого будущего камина.
    И - установить тт-котел :)]

    Потом, когда в доме будет тепло, на этот фундамент можно будет поставить все, что душа и пожелает.
    Или Ф8, или кирпичку, или что-то такое прям ВААЩЕ с ТАКИИИМ стеклом!
    Здесь, на форуме, можно будет всех завести, какой чудесный у Вас камин и как он замечательно греет!

    Вы не обратили внимание на то, что все те, кто так красочно расписывает на форуме тепло и уют от каминных печей, используют эти самые камины в качестве резервного (дополнительного) отопления.
    Уже давно имея другое - основное отопление.