1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,21оценок: 42

Рекомендуемый "расклад" бани от Рамунаса

Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Рамунас, 22.03.13.

  1. 5_6
    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    10.196
    Благодарности:
    12.663

    5_6

    Живу здесь

    5_6

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.08
    Сообщения:
    10.196
    Благодарности:
    12.663
    Адрес:
    Приозерск
    Тогда вставлю и свои пять коп про вентиляцию)
    Меня в этом ролике удивило, что Вл. Ляхову не хватило воздуха)
    У меня при втором тестировании бани Ляхов тоже долго лежал под форточкой при работающем ПИФе, когда пар постоянно поступал в парилку, и дискомфорта не чувствовал, хотя постоянной вентиляции в парилке нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17190916/

    Открытая форточка - сама хорошая вентиляция, когда через верхнюю половину горячий воздух выходит на улицу и поднимается вверх.
    А через нижнюю половину форточки холодный воздух затекает с улицы в парилку и вдоль стены стремится вниз.
    Это хорошо видно зимой - в небольшом проеме форточки два потока воздуха, идущих навстречу друг другу, но разнесенных по высоте.

    В показанной в ролике бане-бочке с "особой" вентиляцией, воздух из форточки, как я понял, вообще не выходит на улицу а снова затягивается в парилку.
    Объяснение "феномена" было каким-то путанным)
    Удачи
     
    Последнее редактирование: 20.10.19
  2. Prison
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    5.161
    Благодарности:
    3.368

    Prison

    Живу здесь

    Prison

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    5.161
    Благодарности:
    3.368
    Адрес:
    Москва
    Думаю, это показалось. Всегда проем работает на вытяжку и приток ввиду изменения плотности по высоте. Я в свое время моделировал движение воздуха через проемы и даже расходы считал. Там формулы вполне легко выводятся и считается нейтральная линия.
     
  3. Kuzma56
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    461

    Kuzma56

    Живу здесь

    Kuzma56

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Москва
    Выкладывал в другой теме по поводу вентиляции - https://www.forumhouse.ru/posts/24791719/
    Повторю здесь:
    Парная 20 куб м. Сделал вентиляцию по Рамунасу, две трубы 50-ки под печку, в сумме 40 кв см, две фольгированных трубы 80-ки, в сумме 100 кв см, касаются печки. Приток из двух 80-к чувствуется ладонью на высоте около 1 метра, то есть вверх идет ощутимо.

    На вытяжку установлены две фольгированных трубы 80-ки, в сумме 100 кв см.

    Показатели по прибору СО2 на уровне полка были:
    450 ррм (как на улице, зеленая зона) до растопки печи.
    Начал топить прыгнуло до 650 ррм (ещё зеленая зона).
    Начал париться на приборе было 950 ррм (желтая зона).
    Пока один лежал 30 минут, доходило до границы красной зоны (1201-1250) и опять уходило в желтую зону (1200 - 1000 ррм).
    Встал и начал двигаться по парилке, ррм с 1200 резко ушел вниз на 1000 ррм.
    В течение 30 минут на полке дышалось (без поддачи) комфортно.

    Почему с 450 поднялось до 950 не очень понятно. Может на трубе кислород выгорает? Или натянуло из КО, там нет пока вентиляции? Двери нет пока между КО и ПО. Занавешено полотном.

    Вот такие пока цифры.
     
  4. Kuzma56
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    461

    Kuzma56

    Живу здесь

    Kuzma56

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Москва
    Потом там же написал результаты своего теста на СО2 - https://www.forumhouse.ru/posts/24819589/

    Повторю и здесь:
    Алексндр, добрый вечер. Сделал, как обещал, замеры СО2 в воскресенье.

    Замерял в помещении 27 куб м (ПО+МО). Прибор на высоте полка 80 см.

    13.00 - затопил, на приборе 522 ррм, заткнул вентиляцию по Рамунасу, всю приточку и всю вытяжку.

    Пока грелась и настаивалась заходил несколько раз глянуть на прибор.

    СО2 за 5 часов (с13 до 18) почему то выросло до 1000 ррм (+478 ррм). Или кислород выгорает на металле, или другая причина есть, которую нужно искать.

    В 18.00 проветрил залпом (входная дверь и два окошка) 5 минут КО, а потом уже открыл дверь из КО в ПО и еще 5 минут залпа.
    СО2 в ПО стало на уровне полка 440 ррм.

    В 18.10 жена ушла в ПО на 30 минут греться, 440 ррм.

    В 18.40 уровень СО2 на полке = 933 ррм (+493 ррм).

    Опять 10 минут залповое по схеме выше. СО2 снизил до 400 ррм.

    С 18.50 и до 19.30 никто в ПО не входил, а СО2 вырос до 600 (+200). Предполагаю, что конвекция вытащила и смешала грязный воздух из углов и из-под потолка.

    В 19.30 после залпа в парилке двое. 15 минут прогрев, а затем парение 15 минут одного человека. Парил я (рост 186).
    Через 30 минут на полке 1480 ррм) (красная зона). Прыгнуло с 600 до 1480, то есть нп 880 ррм. Это на полке, на уровне моей головы думаю было больше.

    В 20.00 открыл всю вентиляции Рамунаса.

    30 минут отдых. В 20.30 ррм упал на полке после вентиляции с 1480 до 910 ррм (минус 570)

    В 21.00 грелись 15 минут, а затем жена как бы парила 15 минут.
    Ррм, при работающей вентиляции Рамунаса, поднялся в красную зону с 910 до 1265 (+355 ррм). То есть до этого за 30 минут прыгнуло на + 880, а в этот раз только на 355 ррм при работающей вентиляции.

    На мой взгляд, залповое - во-первых холодно голому, во-вторых из углов, а главное - пространство выше двери оно не достает (20% объема парилки), наверху пирог из грязного воздуха остается и если зайти и хорошо подкинуть водички, то паровой пирог опустит грязный пирог прямо на лежащего на полке.

    Нас еще выручал объем 27 куб м, при меньшем объеме парной показатель ушел в красную зону быстрее.

    Вентиляция по Рамунасу вещь хорошая, нужно кое-что доделать, чтобы держать 1000 ррм (золотая середина) для 3 человек.
    Да и в КО вентиляция пока через щель в окошке.

    В следующую баню хочу повторить эксперимент на чисто парную 20 куб м, дверь в МО отделю картоном, а замеры СО2 снять на разной высоте, на сколько хватит шнура прибора.
     
  5. Kuzma56
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    461

    Kuzma56

    Живу здесь

    Kuzma56

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Москва
    Сегодня выложу результаты замеров СО2 только в парной 20 куб м.
    Измерял СО2 на пяти высотах
    - 30 см
    - 80 см
    - 170 см
    - 210 см
    - 250 см
     
  6. Kuzma56
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    461

    Kuzma56

    Живу здесь

    Kuzma56

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Москва
    Результаты замеров СО2 в парной 20 куб м.
    Измерял СО2 на пяти высотах.

    Для информации:
    - 400-800 ррм - зеленая зона (450 ррм как на улице)
    - 801-1200 ррм - желтая зона (не выше 1000 ррм рекомендовано в жилых домах)
    - 1201 и выше - красная зона

    СО2 на пяти высотах при начале растопки в 13.00
    - 30 см = 468
    - 80 см = 520
    - 170 см = 580
    - 210 см = 720
    - 250 см = 750

    СО2 на пяти высотах в 13.30
    - 30 см = 670
    - 80 см = 600
    - 170 см = 590
    - 210 см = 588
    - 250 см = 588

    СО2 на пяти высотах в 14.00 (все результаты в желтой зоне в пустой парилке ?)
    - 30 см = 818
    - 80 см = 889
    - 170 см = 804
    - 210 см = 804
    - 250 см = 810

    СО2 на пяти высотах в 14.30 (все результаты в желтой зоне в пустой парилке ?)
    - 30 см = 925
    - 80 см = 920
    - 170 см = 848
    - 210 см = 840
    - 250 см = 935

    СО2 на пяти высотах в 15.00 (все результаты в желтой зоне в пустой парилке ?)
    - 30 см = 1095
    - 80 см = 1090
    - 170 см = 920
    - 210 см = 910
    - 250 см = 910

    СО2 на пяти высотах в 15.30 (все результаты в желтой зоне в пустой парилке ?)
    - 30 см = 1080
    - 80 см = 1065
    - 170 см = 985
    - 210 см = 987
    - 250 см = 994

    СО2 на пяти высотах в 16.00 (все результаты в желтой зоне в пустой парилке ?)
    - 30 см = 1090
    - 80 см = 1055
    - 170 см = 1055
    - 210 см = 1055
    - 250 см = 1055

    СО2 на пяти высотах в 18.00 (почему то за два часа СО2 снизился ?)
    - 30 см = 930
    - 80 см = 786
    - 170 см = 770
    - 210 см = 780
    - 250 см = 785
    При таких результатах СО2 зашел в парилку один на 30 минут погреться. В 18.30 вышел.

    СО2 на пяти высотах в 18.30 (все результаты в красной и желтой зоне?)
    - 30 см = 1390 - красная
    - 80 см = 1355 - красная
    - 170 см = 1145
    - 210 см = 1130
    - 250 см = 1130

    С 18.30 до 18.40 залповое проветривание и следующие результаты
    - 30 см = 456 - зеленая
    - 80 см = 479 - зеленая
    - 170 см = 545 - зеленая
    - 210 см = 550 - зеленая
    - 250 см = 566 - зеленая
    То есть залпом можно проветрить всю парилку, но холодно голому, температура и влажность падают.

    После залпового проветривания зашли вдвоем на 30 минут.
    СО2 на пяти высотах в 19.10 (все результаты в красной зоне?)
    - 30 см = 1430 - красная
    - 80 см = 1500 - красная
    - 170 см = 1315 - красная
    - 210 см = 1250 - красная
    - 250 см = 1220 - красная

    Выводы о необходимости вентиляции или залповом проветривании каждый сделает сам.
     
  7. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    13.453
    Благодарности:
    4.883

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    13.453
    Благодарности:
    4.883
    Адрес:
    г. Смоленск
    Скажите, а какой-то дискомфорт, головокружение при этом наблюдалось?
     
  8. Kuzma56
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    461

    Kuzma56

    Живу здесь

    Kuzma56

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Москва
    Для головокружения наверное нужно дольше сидеть...
    Жена первая сказала, что не очень комфортно, да и мне не хотелось продолжать испытания.
     
  9. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    13.453
    Благодарности:
    4.883

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    13.453
    Благодарности:
    4.883
    Адрес:
    г. Смоленск
    Я не спорю что дышится легко в бане с постоянной вентиляцией, и у Рамунаса так же, но у меня с вентиляцией пар тю тю и пирог не такой будет, его вообще не станет, по этому парюсь с залпом.
     
  10. Vovchik7
    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    123

    Vovchik7

    Живу здесь

    Vovchik7

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Псков
    Тема вентиляции, как и другая тема подлежит измерению. Долгое время ею донимали Рамунаса. Как он стойко - РЕСПЕКТ). Отвечцу: "5_6-как же Ляхова Вы не угробили? При поддачах Он голову в окно, да дышал-лежал, на сквозняке. Вы МОЛОДЧАГА. В полярника играли?" Максим Вы уж Рамунасу перлы форума донесите, лениться не стоит.
     
  11. fenderst11
    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    670

    fenderst11

    Живу здесь

    fenderst11

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.16
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    670
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трещины в случае появления или перетопа (на видео комерческая баня) могут быть заделаны пшикалкой с водой (для цветов) на остывшей печи и, в случае необходимости глиняным раствором, если раствор в печи глиняно песчанный. Брызгается и мочится шов, некоторое время ожидания, после заного расшивается. Обычно трещин нет.
    Сергей, вопрос привычки и банного моциона и вариантов использования.
    Как стал опять больше горожанином use-case использования выходных дней "дачной поездки" вообще сам собой решился с этой баней и печью (где то описывал). Персонально, в гости приглашаю (даты обсуждать только надо, загруженность высокая:()
    Бывает для комплектов к печи, если что, через сайт узнать доступность и стоимость в форме обратной связи можете. Размеры внешние 380х420мм
    Сергей, пока не до того, и финансов нет от слова совсем, про Ваше предложение помним и рассчитываем на сотрудничество
    Года идут, а темы холиваров не меняются) У обоих у нас забот выше головы, как "расслабимся" вместе почитаем.
     
  12. Kuzma56
    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    461

    Kuzma56

    Живу здесь

    Kuzma56

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.12
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    461
    Адрес:
    Москва
    Передайте государю, в Англии ружья кирпичом не чистят...
     
  13. Leeaa
    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8

    Leeaa

    Участник

    Leeaa

    Участник

    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго дня, коллеги! В этом году, так же построил баню по раскладу Рамунаса, с его печью. За что, хочу его поблагодарить. На прошедших выходных тестил парилку. Кондициями печии удовлетворен. Все, как описывал Рамунас и другие коллеги, кто построил такую же баню, а именно Dm1206 и Максиму из Питера, читал их темы, информация помогла принять правильные решения. Еще раз спасибо всем.
     
  14. Dm1206
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    320

    Dm1206

    Живу здесь

    Dm1206

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Leeaa, поздравляю Вас !
    Как и чем заполнили каменку ?
     
  15. Leeaa
    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8

    Leeaa

    Участник

    Leeaa

    Участник

    Регистрация:
    04.04.10
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Доброе утро! Заполнил чугунными болванками, в диаметре см10-12, в длину, оди чутт больше, другие чуть меньше, но все ложаться поперек друг друга, как раз по ширине корзины. Сверху камни, но по ощущениям, камни лишние. Буду пробовать без них