Правильная ли СО?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем idw, 21.03.13.

  1. idw
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    13

    idw

    Живу здесь

    idw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Оренбург
    Правильная ли СО?
    Добрый день. Поизучав форум и почитав книги, решил спроектировать СО для своего дома.
    Есть двухэтажный дом: 1 этаж - 130 кв. м, 2-й этаж - 40 кв. м.
    Думаю СО будет с ПЦ, на 1-м этаже двухтрубная система, на 2-м однотрубная. Плюс еще будет теплый пол в кухне и душевой. По грубым расчетам теплопотери дома должны быть 21 кВт.
    В наличии сейчас есть настенный двухконтурный газовый котел Baxi Ecofour 24F. И алюминивые радиаторы.
    На 1-м этаже будет два крыла отопления, на обратке будет стоять насос и расширительный бак. Магистрали будут из ПП по 25, подводы к радиаторам по 20, два стояка на подачу и обратку будет по 32.
    На 2-м этаже однотрубная система.

    Правильно ли я выбрал СО? Может что не правильно в проекте? Хватит ли одного насоса или надо еще?
    Пробывал посчитать гидравлический расчет в Vortex, вышло около 100 тыс. Паскаль или 1 атм. техническая/
     

    Вложения:

    • Отопление Этаж 1.jpg
    • Отполение Этаж 2.jpg
    idw , 21.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Исток
    Idw, Насос должен стоять ближе к котлу, где все крылья соединились в одну обратку. А так циркуляция будет в одном крыле.
    Что еще рядом с насосом за фигура?
    И разве нет в настенном котле своего, встроенного насоса?
     
    Polegval , 21.03.13
    #2 + Цитировать
  3. idw
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    13

    idw

    Живу здесь

    idw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Оренбург
    Polegval, это расширительный бак. Не нашел в Visio других значков.
    А насчет насосов в настенном котле он есть, но вроде на форуме я у всех видел насосы на обратке.
    Исправил, вот так должно быть?
     

    Вложения:

    • Отопление Этаж 1.jpg
    idw , 21.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Исток
    Idw, РБ ставьте перед насосом.
     
    Polegval , 22.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    в котле уже имеется насос тогда для какой цели
    В данной ситуации, масло - масленое не во благо. Очень сильно смущает принятая Вами теплоотдача AL радиаторов, обычно для 70/50/20 для радиаторов Н=500мм 130 Вт/секция. Узел подмеса на ТП?
     
    Kylibin , 22.03.13
    #5 + Цитировать
  6. idw
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    13

    idw

    Живу здесь

    idw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Оренбург
    Есть насос. Но вот хватит ли его?


    Я где то так и считал, а для кухни, душевой и котельной уменьшил число радиаторов из-за того, что там будут теплые полы.
     
    idw , 22.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Исток
    Idw, РБ тоже есть в котле?
     
    Polegval , 22.03.13
    #7 + Цитировать
  8. idw
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    13

    idw

    Живу здесь

    idw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Оренбург
    Polegval, почитал инструкцию, вроде да.
     
    idw , 22.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Исток
    Idw, Убирайте все лишнее со схемы...
     
    Polegval , 22.03.13
    #9 + Цитировать
  10. idw
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    13

    idw

    Живу здесь

    idw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Оренбург
    То есть так?
    Хватит ли мощности встроенного насоса? Ведь еще на 2-й этаж надо будет воду ГВС подымать?
     

    Вложения:

    • Отопление Этаж 1.jpg
    idw , 22.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Исток
    Насоса точно хватит, а РБ будете добавлять если объем системы будет больше 1000% объема РБ.
    А если по русски, то объем РБ должен быть 10% от всей системы. :)
     
    Polegval , 22.03.13
    #11 + Цитировать
  12. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Исток
    Циркуляционный насос воду не поднимает, он её двигает в замкнутой системе.
    ГВС с отоплением не связано, это отдельная схема.
     
    Polegval , 22.03.13
    #12 + Цитировать
  13. idw
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    13

    idw

    Живу здесь

    idw

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    251
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Оренбург
    В инструкции на котел написано что в нем РБ на 6 литров, у меня 120 секций радиатора, объем - 0,43 л, итого получаем, что 51,6 л. только в радиаторах. Встроенного бака не хватает, я думаю нужен еще.


    Про ГВС это я опечатался.)

    А вот про мощность встроенного насоса в котел я не нашел в инструкции.
     
    idw , 22.03.13
    #13 + Цитировать
  14. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Исток
    Idw, Не согласен я со схемой второго этажа:no:, всего два радиатора и столько контура, но предложения пока не придумал. :|:
     
    Polegval , 22.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    418
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Исток
    Если объем системы посчитали правильно, то РБ дополнительный ставьте перед котлом (на обратку)
    Я думаю метров шесть напор у него обязан быть, а значит хватит.
     
    Polegval , 22.03.13
    #15 + Цитировать