    Всем здравствуйте.
    Профи подкорректируйте мое решение.
    В наличии: двухскатная кровля, покрытие металлочерепица, контр обрешетки нет, пленки нет, стропила 50*150, шаг стропил 55-58 см.
    Эскиз прилагаю.

    Скат кровли планирую утеплять почти до конца, т. к. опасаюсь проблем с кондесатом в перекрытии.
    Использовать в качестве верх. пленки планирую изоспан А, т. к. паропраницаемость в 2 раза больше чем у изоспан АМ, дополнительный вент. зазор делать в любом случаи.
     

    Вложения:

  2. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.112
    Благодарности:
    6.126

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.112
    Благодарности:
    6.126
    Адрес:
    Москва
    Для Омска 150 мм утеплителя это очень мало...
    Вам придется пожертвовать объемом и увеличить толщину утеплителя...
    Первый слой укладываете не вплотную, а с зазором в 5 см, итого 100мм утеплителя, потом еще бруски и минимум два по 50мм...
    На сайте Роквула к примеру, все это давно описано по регионам...
     
  3. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107
    Адрес:
    Дедовск
    Без контробрещётки нельзя. Изоспан А под металлочерепицу не рекомендуем, у него слишком малая водоупорность.
     
  4. Rafik55
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    77

    Rafik55

    Живу здесь

    Rafik55

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Краснодар
    А про 100 мм утеплителя, я и не говорил. Планировал сделать 200 мм, только увеличивать высоту одной доской 100 мм.
     
  5. Rafik55
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    77

    Rafik55

    Живу здесь

    Rafik55

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Краснодар
    Сейчас контробрешетки нет. Кровлю снимать и перекрывать не буду. Вот и пытаюсь найти выход.
    Использовать Изоспан А по данным производителя допускается при кровле с углом 45 гр. и при выполнении вент. зазора. Материал покрытия не регламентируется.
    Выбор в пользу Изоспан А сделан по характеристики паропраницаемость, а вода на пленке лежать не должна (угол кровли у меня 45 гр)
    Если не рекомендуете, заменю на АМ.
    В остальном замечаний нет?
     
  6. старатель20
    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    23

    старатель20

    Участник

    старатель20

    Участник

    Регистрация:
    20.03.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Ставрополь
    Добрый день, хочу немного прокомментировать выступление по поводу контр рейки под метало профиль. С крыши примерно 160-180 квадратных метров собирается конденсат 10 литров при перепадах может и больше. Никто не говорит, что он конечно испарится и все такое, но если влажный климат и в течении нескольких лет (повторюсь я не говорю, что это произойдет за один день) у вас на крыше станет появляться запах. Подумайте той воде, что капает с профиля на пленку ей просто некуда деваться и она упираясь в обрешетку (обрешетка то, что набито поперек лагам) там и останется ей некуда деться кроме, как впитаться в доску. Если дом внутри еще не отделан проще сразу сделать это нежели спустя 5 лет менять кровлю.
     
  7. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107
    Адрес:
    Дедовск
    И куда вода денется? Да, потечёт вниз - а там поперёк лежит доска обрешётки. Вентиляции, естественно, тоже нет - доски обрешётки преграждают не только сток воде, но и ток воздуха они тоже загораживают. Я уж не говорю о том, что в таких условиях любая мембрана рано или поздно потечёт; как вы думаете, сколько выдержат доски обрешётки - постоянно впитывающие воду и без шанса высохнуть? А воды будет много: из-за колебания суточных температур на металле снизу возникает очень большое количество конденсата - речь не о граммах, к литрам подкатывает. Именно из-за этого не рекомендуем под металл Изоспан А, даже с контробрешёткой.
    Как правильно сказал @старатель20, через 5 лет будете переделывать всё.
     
  8. Игорич75
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42

    Игорич75

    Живу здесь

    Игорич75

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Россия
    Один момент. Профнастил не примыкает в плотную к доске обрешетки. И воздуху и конденсату верхней волны - более 50% площади кровли - для стока/вентиляции не достаточно? Конденсат, как я понимаю, ведь именно на металле выпадать будет? И второе. Обрешетка прибита к стропилам, в остальных местах стык пленка/доска уж точно не герметичен и проницаем для капель воды, скатывающихся по пленке. ИМХО, конечно, есть мнение, что все не так критично. При- естественно - качественной пленке.
     
  9. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107
    Адрес:
    Дедовск
    Для нормальной тяги воздуха, при которой будет осуществляться выведение пара иконденсата, нужен вентзазор 4-5 см (это если площидь кровли небольшая, если большая - ставятся дополнительные вентиляционные шахты). Тяга воздуха идёт снизу - вверх, для чего необходимо предусмотреть заходвоздуха под свесом кровли, и выход его под коньком.
    Высоты волны не хватит. Провиса плёнки не хватит.
    Хотите - экспериментируйте, дело ваше.
     
  10. Rafik55
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    77

    Rafik55

    Живу здесь

    Rafik55

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Краснодар
    Вода в любом случаи будет попадать на обрешетку (есть контробрешетка или нет),
    с обрешетки на пленку и вниз,
    между обрешеткой и пленкой делаю дополнительный вент. зазор.
     
    Последнее редактирование: 28.03.14
  11. Rafik55
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    77

    Rafik55

    Живу здесь

    Rafik55

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Краснодар
    Я делаю вент. зазор 4-5 см с помощью дополнительных брусков изнутри.
    В чем ошибка. А? :faq: мансарда.JPG
     
    Последнее редактирование: 28.03.14
  12. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107
    Адрес:
    Дедовск
    Если сделаете супердиффузионную мембрану Изоспан АМ или AS снизу по брускам - нормально. А к ней вплотную уже утеплитель.
     
  13. Rafik55
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    77

    Rafik55

    Живу здесь

    Rafik55

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Краснодар
    Если сделаю вент. зазор, то хуже не будет?
    А как вывести конденсат с пленки в водосток в моем варианте?
    Желательно увидеть картинку. ;)
    И еще один маленький вопрос:
    как Вы относитесь к пленке Спанлайт?
     
  14. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.948
    Благодарности:
    3.107
    Адрес:
    Дедовск
    "Если сделаю вент. зазор, то хуже не будет?" - какая же у вас толщина стропил - и какую толщину утепления вы делаете? От толщины стропил уже минус 5 см - толщина брусков, а вы ещё хотите зазор делать.
    "А как вывести конденсат с пленки в водосток в моем варианте? Желательно увидеть картинку." - готового "рецепта" нет. Официальная версия - демонтировать кровлю, но вы же не хотите, так?
    У Спанлайта прочность меньше, и работать с ним надо аккуратнее.
     
  15. Rafik55
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    77

    Rafik55

    Живу здесь

    Rafik55

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    288
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Краснодар
    Ответ совсем жидкий. :no:
    Размер стропил не имеет значения, я раньше писал, что стропила 150х50 и для утепления в 200 мм буду увеличивать доп. бруском на 100 мм.
    Прошу рассмотреть СЛОИ пленок, конструкций, утеплителя.
    Толщину материалов учитывать не нужно.

    Т. е в моем случаи вывести конденсат в водосток не возможно?

    Т. е спанлайт не уступает по характеристикам (кроме прочности) Изоспану?