1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нет места в щитке. Всех на АВ 2P или на два АВ 1P ?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Vadi21, 18.03.13.

  1. Vadi21
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    70

    Vadi21

    Живу здесь

    Vadi21

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Чебоксары
    Нет места в щитке. Всех на АВ 2P или на два АВ 1P ?
    Хотел посоветоваться со специалистами. Нет места в щитке. Как лучше распорядиться "свободным" местом на два одиночных автомата? Посадить потребителей на один более мощный 2P или разделить на два, но однополюсных автомата? Вопрос как для случая размещения освещения (6А_2P = 6А _ 1P + 6А _ 1P), так и случая розеток бытовых приборов (20А_2P = 16А _ 1P + 16А _ 1P). Почему спрашиваю - у меня по освещению "остались" прихожая, лампочка на веранде и, что важно -наружняя лампочка на крыльце с наружной проводкой. Если что - схема дачная, ТТ, под защитой двух УЗО (100мА и 30 мА).
     
    Vadi21 , 18.03.13
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Схема есть?
     
    ДмитрийМ , 18.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Vadi21
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    70

    Vadi21

    Живу здесь

    Vadi21

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Чебоксары
    Схема пока не готова. Но она ничем принципиально не отличается от других, совместно выработанных форумом по типу ТТ. Хотя бы соседняя тема "Покритикуйте элсхему дачного домика" - тоже самое. Все к концу обсуждения содержат автоматы 2P на выходе щитка. Проблематику я постарался выразить в вопросе.
     
    Vadi21 , 18.03.13
    #3 + Цитировать
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Ну, из вашего описания, я мало что понял. И, судя по количеству ответов - не один я.
    Поэтому и спрашиваю схему.
     
    ДмитрийМ , 19.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.820

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.820
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как всегда... Схема ЕЩЁ не готова, а щиток УЖЕ куплен.
    20А автомат в качестве оконечного вообще недопустим.
    Да, схема не помешает, может место освободим...:close:
     
    Avs7153 , 19.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Vadi21
    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    70

    Vadi21

    Живу здесь

    Vadi21

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.10
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Чебоксары
    Да ладно вам - как всегда. Всегда есть свои причины, на то, или на сё. Вопрос-то конкретный, и не про "схему" или "освободить"(за предложенную помощь-спасибо). Схема, есть, рукописная, в работе, выложить не готов. Провожу модернизацию, по своим габаритным причинам куплен допблок определенного размера, других вариантов не будет. Сейчас всего одно "узкое" место в разработке, обозначено в вопросе. Речь об освещении и автомате 6А.
    Есть 4 лампочки с выключателями, из них одна на улице, на крыльце. Они все под одним УЗО. Могу физически разместить один двухполярный автомат или два однополярных, что бы пропустить фазу отдельно на лампочку крыльца. Какими критериями оценивать варианты - не знаю. Интуитивно предполагаю неоднозначность решения. Прошу совета.
     
    Vadi21 , 19.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.820

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.820
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Один 2Р автомат на всё ставьте. Двухполюсный.
     
    Avs7153 , 19.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Хрусстик
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    136

    Хрусстик

    Живу здесь

    Хрусстик

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    243
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Вологодские леса
    В этом случае хватит и одного 6А 2р (если не будете ставить на наружное освещение киловаттные прожектора).
    Здесь лучше поставить или один 16А 2р или разделить на 2х 16А 1р, нужно смотреть по нагрузке, которая будет на розетках.
     
    Хрусстик , 19.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.444
    Благодарности:
    14.237

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.444
    Благодарности:
    14.237
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Купите два 2Р автомата в одноместных корпусах и не парьте мозги не себе не нам...
     
    Mikl6566 , 23.03.13
    #9 + Цитировать

Смотрите также