1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Очистка воды для градирни

Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Parasels, 15.03.13.

  1. Parasels
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Parasels

    Участник

    Parasels

    Участник

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Очистка воды для градирни
    Здравствуте, такая задача, имеется градирня в которой вода крутится по кругу, распыляется для охлаждения- объм 5,85 куба к ней подпитка из скважины, в количестве 2-3 кубов в час (поскольку вода испаряетсяи очень интенсивно).
    За год, а очистные на воду не установленны на форсунках стали образовываться желто белые наросты (анализ водыжелезо 3,1, жесткость-8,2, РН-7,48).
    Подбираю систему очистки воды:
    1 аэрационная колонна на 14 баке, далее обезжелезиватель 16 бак на Пиролоксе, далее умягчитель 2х13 бака на Леватите.
    Кто что думает?
     
    Parasels , 15.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Solovyov
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    Solovyov

    Новичок

    Solovyov

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Аэрацию делать на AP-200X c каскадным управлением.
    2. Пиролокс на 1665 будет мыться с трудом (уж очень тяжелый).
    3. Леватит поменяйте на Doowex или Purolite.
     
    Solovyov , 15.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Parasels
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Parasels

    Участник

    Parasels

    Участник

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    AP-200X и планировали, а что значит каскадное управление?
    Может быть Бирм вместо Пиролокса, вроде и Рн позволяет и содержание железа чуть чуть превышает 3,
    а почему Леватит поменять?
     
    Parasels , 15.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Solovyov
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    Solovyov

    Новичок

    Solovyov

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Каскадное управление устанавливается на два компрессора AP-200, для их последовотельной и бесперебойной работы.
    2. Для подбора засыпки трех показателей анализа мало.
    3. Из опыта Леватит обладает большей истираемостью в аналогичных условиях нежели Doowex или Purolite. и найти его труднее.
     
    Solovyov , 15.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Parasels
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Parasels

    Участник

    Parasels

    Участник

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    То есть вместо одного компрессора AP-200 с расходом воздуха 1800 в час, Вы рекомендуете 2, я так понимаю, это для надежности, что если один накрылся, чтобы другой работал или для их попеременной остановке? чтобы один отдыхал пока другой работает?
    По второму пункту понятно, что трех показателей мало, но таковы реалии заказчика,
    и если Леватит не проблемма, то я так понимаю можно его использовать. а по конкретным маркам Doowex или Purolite не подскажете, на что лучше обратить внимание?
     
    Parasels , 15.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Solovyov
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    Solovyov

    Новичок

    Solovyov

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да все правильно один работает второй отдыхает потом в автомате с помощью блока каскадного управления переходит на резервный.
    Аэрация и Birm железо уберет.
    По ионообменным смолам использовать катиониты можно любые. Хочет заказчик леватит дайте ему леватит. Из пары Doowex или Purolite сравните по цене Purolite C-100E и Dowex hcr-s/s.
     
    Solovyov , 15.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Parasels
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Parasels

    Участник

    Parasels

    Участник

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Если можно еще вопрос, сколько Бирма нужно на бак 16х65, и регенерацию, а будет два бака для того чтобы обеспечить бесперебойную работу установки (хотя пока не решили может два бака 14х56) раз в сутки хватит?
     
    Parasels , 15.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Solovyov
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    Solovyov

    Новичок

    Solovyov

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бирма 100 л.
    кварца 25 л.
    Нужен 1 бак, но больше 21 минимум. Размер корпуса зависит от производительности аэратора.
    4561944768df50b7f90f8258e0211ca8.jpg
    Так только компрессора два и блок управления есть.
     
    Solovyov , 15.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Parasels
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Parasels

    Участник

    Parasels

    Участник

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
     
    Parasels , 15.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Solovyov
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    Solovyov

    Новичок

    Solovyov

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А Вы про обезжелезивание а я про аэратор 21, обезжелезивание само собой 2 корпуса.
    По засыпке не нужен никакой песок только кварц 3-5 мм. 1 мешок (30 л) вниз и 3 мешка бирма (28.3).
    Понимаете при аэрации происходит процесс окисления железа из 2-х в 3-х. Увеличение размера корпуса подливает время насыщения и объем воды для контакта с воздухом. Чем больше время контакта тем выше шанс что на бирме будет осаждаться уже окисленное железо. Рекомендую 2162 (китай), если конечно есть местодля установки.
     
    Solovyov , 15.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Solovyov
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    Solovyov

    Новичок

    Solovyov

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Забыл сказать не ставьте 1 общий фидер на два умягчителя, поставьте каждому по фидеру 11*11.
     
    Solovyov , 15.03.13
    #11 + Цитировать
  12. Parasels
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Parasels

    Участник

    Parasels

    Участник

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Да про корпус аэратора понятно, а на счет умягчителя, тогда нужно использовать не Дуплекс -где одна голова на два бака и один солевой бак, а получается две головы и два бака. кстати каой бы вы фирмы порекомендовали управляющие клапана на обезжелезиватеь и на умчгчение?
     
    Parasels , 15.03.13
    #12 + Цитировать
  13. Solovyov
    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8

    Solovyov

    Новичок

    Solovyov

    Новичок

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да две головы и два бака.

    Умягчению нужен и таймер и счетчик посмотрите Clack V1RRDM (A-J)-3/4" Это русифицированый со счетчиком на умягчение.
    На обезжелезивание поставьте Clack V1RRBM Z-3/4” тоже только на фильтрацию.
     
    Solovyov , 15.03.13
    #13 + Цитировать
  14. Parasels
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Parasels

    Участник

    Parasels

    Участник

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
     
    Parasels , 16.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Parasels
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Parasels

    Участник

    Parasels

    Участник

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Еще вопрос по кларкам - отличие в буквах после WSRR - DM? DT?- DM-я так понял изначально выставлен по обьёму, а DT - по времени ?-фильтр умягчение BM? BT? и здесь тоже самое- только просто фильтр?
     
    Parasels , 16.03.13
    #15 + Цитировать

Смотрите также