    Что-то не вижу необходимости ставить на однофазные водонагреватели
    УЗО А, на верхнем оставьте или поменяйте.
    На нижних замените на АС, но два групповых УЗО взять тип А
    На греющий кабель АС.
     
    Последнее редактирование: 13.02.14
  3. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    @SB3, на каких линиях поставить групповое УЗО тип А, снизу вверх L1, L2, L3? Я так понял на L1 и L2?
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Да, L1,L2
    Полоса только не 4*50, а 5*ХХ
     
  5. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    @SB3, наверхнем тоже поставил АС, не много сэкономим ;), полосу поправил, но только в городе я так и не нашел толщиной 5мм.
     

    Вложения:

    • image.jpg
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Осталось глянуть нельзя ли будет "упасть" до В4А на свете парилки и душевой, и ок)
    "Броню" кабеля есть смысл подключит в сарае), но вы туда 5*6 пустили. Так что подключайте только в бане.
    И теперь будет смысл вернуться к ... гаражу :)
     
  7. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    @SB3, окончательно с АВ на свет парилки и душевой определюсь когда буду знать какие светильники поставлю, еще не покупал. С гаражом мы уже ранее списывались по эл. почте там остался открытым вопрос замены клеммников на 4Р АВ и вынос света под свое УЗО. В схеме гаража и сарая надо еще внести уличные розетки поэтому не стал в схеме бани ставить розетку на веранду.
    p. s. пока клеммники менять на АВ не буду, посмотрю как будет схема работать так как минимум собран в бане стоит временная розетка. Свет под свое УЗО тоже наверное лишнее в бане мы же не выносим под свое УЗО.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    По бане я вам не писал про вынос света под своё УЗО.
    А в гараже, придется ставить доп. УЗО. У вас линии к сараю - бане и к дому должны быть под защитой двух УЗО.
     
  9. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    @SB3, да нет Вы мне писали про гараж и сарай, что надо подумать над выносом света под свое УЗО. Для чего мне линию от столба до бани делать под защитой двух УЗО? У меня вся линия под защитой селективного УЗО которое стоит в ЩУ на столбе.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    При ТТ у вас все линии должны быть под защитой двух УЗО
     
  11. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    @SB3, ну тогда в моем случае надо второе УЗО в ЩУ на столбе ставить?
     

    Вложения:

    • image.jpg
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Не, достаточно чтобы из гаража и линии расходились под защитой двух УЗО,
    а в строениях можно уже по 30 и 10 только ставить
     
  13. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Насчет второго УЗО в гараже на линии буду думать.
    Посчитал количество модулей в ЩУ бани - 64, если брать с запасом в 30% то получается 84 то ближайший щит ABB AT42 на 96 м, наверное возьму лучше ABB AT32 на 72м. а автоматы второго этажа 4мод. вынесу в отдельный щит на второй этаж или есть еще щиты на 80мод. других производителей которые стоит рассмотреть?
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    На столбе, если он в гараж в земле - должно быть УЗО)
    Но ещё раз, главное из гаража все выходящие линии под двумя УЗО.
    На свет парилки и душевой может и В4А
     
    Последнее редактирование: 26.02.14
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Вполне нормально должно быть, только компановку прикиньте.