    Приветствую всех. Имеется пролет 3 метра, под жилую комнату. Имеется уголок 75 мм. Возможно ли перекрыть такой пролет квадратным профилем, сваренным из такого уголка? С каким шагом? А то во все калькулятора только двутавры. Заранее спасибо.
     
    Andruha21 , 03.03.13
    #1 + Цитировать
  2. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.394

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.394
    Адрес:
    Кемерово
    Дык сварите двутавр;) или швеллер.
     
    Winder , 03.03.13
    #2 + Цитировать
  3. Andruha21
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28

    Andruha21

    Живу здесь

    Andruha21

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Челябинск
    А что лучше? Двутавр наверно не разумно, а вот швеллер либо квадрат?
     
    Andruha21 , 03.03.13
    #3 + Цитировать
  4. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.394

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.394
    Адрес:
    Кемерово
    Двутавр эт 2 швеллера свареных вместе. Поэтому решайте сами, я ж не знаю чё Вы там задумали.
     
    Winder , 03.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Andruha21
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28

    Andruha21

    Живу здесь

    Andruha21

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Челябинск
    Я задумал просто заменить деревянные балки железными.
     
    Andruha21 , 03.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    581

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Уфа
    возможно из уголка 75-го перекрыть метров эдак 30...только надо знать как сечение составить
     
    Саша1983 , 04.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Elecnt
    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    28

    Elecnt

    Живу здесь

    Elecnt

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.09
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Надо подумать над конструкцией типа фермы. А то из "квадрата" хороший батут получится.
     
    Elecnt , 07.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Andruha21
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28

    Andruha21

    Живу здесь

    Andruha21

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо за отзывы. Давайте так. Варю квадрат из уголка 75го и перекрываю пролет 3,2 метра. Расстояние между балками 1 метр. Что скажете? Как по прочности? Либо второй вариант варю швеллер и ставлю также. .
     
    Andruha21 , 07.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.394

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.394
    Адрес:
    Кемерово
    Второй вариант намного жёсче и прочнее.
     
    Winder , 07.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Andruha21
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28

    Andruha21

    Живу здесь

    Andruha21

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Челябинск
    А если расположить их через, например, 1,2 м или 1,5 м ?
     
    Andruha21 , 09.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.394

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.394
    Адрес:
    Кемерово
    Кого их то? :|: Чем шире шаг, тем толще настил должен быть.
     
    Winder , 09.03.13
    #11 + Цитировать
  12. Andruha21
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28

    Andruha21

    Живу здесь

    Andruha21

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Челябинск
    Их в смысле балки (швеллер, как мы решили выше) :|:. Ну, а настил...сороковка, например?
     
    Andruha21 , 09.03.13
    #12 + Цитировать
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.394

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.394
    Адрес:
    Кемерово
    Даже для шпунтованой сороковки 1метр эт максимум, лучше 70-80см.
     
    Winder , 09.03.13
    #13 + Цитировать
  14. Andruha21
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28

    Andruha21

    Живу здесь

    Andruha21

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо большое. А для доски в 50мм какое расстояние между балками?
     
    Andruha21 , 09.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.394

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.134
    Благодарности:
    11.394
    Адрес:
    Кемерово
    Толщину доски умножаете на 20 - получаете максимальное растояние между лаг, но лучше чуть поменьше. Для шпунтованой доски можно чуть больше. Т. е. для 50ки 90-110см.
     
    Winder , 10.03.13
    #15 + Цитировать