    Добрый день.
    Вот буду делиться своим опытом.
    Собираюсь на свой котел РОСС (Харьков) с автоматикой NOVA SIT 820 поставить беспроводной терморегулятор Computherm Q7 RF.
    На моей автоматике есть терморегулятор, которым выставляю температуру воды в теплообменнике. К родному терморегулятору автоматики идут два проводка, которые управляют клапаном основной горелки. Вот буду разрывать цепь с термостатом и вставлять в нее программируемый терморегулятор для регулировки температуры воздуха в помещение а не температуры теплообменника. А температуру теплообменника буду выставлять в зависимости от времени года, таким образом чтобы можно было набрать в доме 24 градуса максимум.
    Вообще собираюсь экономить за счет контроля комфортной температуры в помещении в разные переиоды суток (день/ночь/есть дома/на работе). Опытом поделюсь после установки.

    Задался таким вопросом по причини экономии, и жена говорит то жарко, то холодно, а по темп. теплообменника тяжело четко задать темп. для достижения комфортного режима
     
    karpenko80 , 02.03.13
    #1 + Цитировать
  2. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    449

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.321
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Ростовская область север
    Будем рады узнать результаты и ньюансы.
     
    vamh , 02.03.13
    #2 + Цитировать
  3. karpenko80
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    karpenko80

    Участник

    karpenko80

    Участник

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Одесса
    Сегодня утром в 7 выключил котел, и проследил температуру в доме. За 1 час температура упала на 0,4 градуса. Если бы котел горел, то за этот час он бы раза 4 зажегся. Хотя температура перепад 23,4-23 на комфорт не повлиял.
    Пока термостат не пришел. но такие наблюдения я делал
     
    karpenko80 , 03.03.13
    #3 + Цитировать
  4. karpenko80
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    karpenko80

    Участник

    karpenko80

    Участник

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Одесса
    Пришел термостат.
    Установил за 30 минут. И ура все работает.
    Поставил блок управления в самую большую комнату в доме.
    Настроил так с
    20:00-08:00 - температура 23,5 (спим)
    08:00-12:30 - температура 22,0
    12:30-16:00 - температура 23,5 (ребенок спит)
    16:00-20:00 - температура 22,0

    Предыдущий месяц расход был 27-29 кубов в сутки
     
    karpenko80 , 06.03.13
    #4 + Цитировать
  5. VitalN
    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    608

    VitalN

    Программист-строитель )

    VitalN

    Программист-строитель )

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Воронеж
    Тоже планирую скоро установить программируемый термостат, но насколько я понял из рекомендаций и описанной практики: температуру на время сна наоборот понижают, тк полезнее считается + человек обычно под одеялом спит.
    Затем повышают ко времени подъема, чтобы было комфортнее вылезать из под одеяла, затем понижают на время отсутствия (если все разбегаются из дому)
     
    VitalN , 06.03.13
    #5 + Цитировать
  6. karpenko80
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    karpenko80

    Участник

    karpenko80

    Участник

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Одесса
    Мы любим спать в тепле, ребенок всегда спит раскрытый и я тоже
    ну а днем 22 я думаю будет нормально. Комаровский доктор, говорит что для детей 22 идеально
    Вообщем я буду потом регулировать в зависимости от отзывов родных.
    И соответственно буду здесь писать свой опыт
     
    karpenko80 , 06.03.13
    #6 + Цитировать
  7. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    2.797
    Благодарности:
    804

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    2.797
    Благодарности:
    804
    Адрес:
    Воронеж
    При подключении программатора, все режими подбираются сугубо индивидуально личным потребностям и системе отопления. Но замеченно, что выставлять разницу температур более 2 градусов не оправданно, разве только в очень хорошо утеплённых домах.
     
    sergey 73 , 07.03.13
    #7 + Цитировать
  8. karpenko80
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    karpenko80

    Участник

    karpenko80

    Участник

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Одесса
    Итак прошли первые сутки расход уменьшился с 29 до 22 кубов в сутки. (завтра отпишу результат след. суток). Пишу вам результат посуточно, т. к. начало марта и может скоро быстро потеплеть. Пока у нас последний месяц держиться темп. +2,+5
    Но хочу заметить у меня проблема соответствия мощности и площади дома. Слишком мощный котел и слишком много батарей. Это может быть тоже причиной экономии. Где-то читал об этом.
     
    karpenko80 , 07.03.13
    #8 + Цитировать
  9. karpenko80
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    karpenko80

    Участник

    karpenko80

    Участник

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Одесса
    Единственное замечание к беспроводному термостату.
    Декларированная дальность действия 50м. Однако когда я поставил термостат сначала на телевизор в 6 метрах потом на холодильник в 5 метрах - было замечено нестабильная работа радиосигнала.
    Может электроприборы повлияли на это. Не знаю
    Но после установки на шкаф в 2 метрах работает нормально.

    Резюме: если есть возможность покупайте проводной. Т. к. электроприборы и ж/б перекрытия могут попортить прием, и толку не будет.
     
    karpenko80 , 07.03.13
    #9 + Цитировать
  10. karpenko80
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    karpenko80

    Участник

    karpenko80

    Участник

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Одесса
    Вторые сутки: расход упал до 21 куб. в сутки

    итого:
    1 сутки 22м3/29м3=0,76
    2 сутки 21м3/29м3=0,73

    (1-0,76)*100=24 % экономии
    (1-0,73)*100=27 % экономии
     
    karpenko80 , 08.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Napaval
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Napaval

    Участник

    Napaval

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронежская обл., п.Рамонь
    Добрый день.
    Аможно схему подключения, у меня тоже котел РОСС и есть терморегулятор проводной. Но как подключить не пойму.
     
    Napaval , 22.08.14
    #11 + Цитировать
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.364

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.364
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Napaval, А что за модель котла?
     
    ВэллИ , 22.08.14
    #12 + Цитировать
  13. Napaval
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Napaval

    Участник

    Napaval

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронежская обл., п.Рамонь
    РОСС АОГВ-20
     
    Napaval , 28.08.14
    #13 + Цитировать
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.364

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.498
    Благодарности:
    5.364
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Независимый, что-ли?
     
    ВэллИ , 28.08.14
    #14 + Цитировать
  15. Napaval
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Napaval

    Участник

    Napaval

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Воронежская обл., п.Рамонь
    Да независимый, и автоматика 630
     
    Napaval , 02.09.14
    #15 + Цитировать