Электрические конвекторы для дома 80м2

Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Patriott, 28.02.13.

  1. Patriott
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.323
    Благодарности:
    846

    Patriott

    Живу здесь

    Patriott

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.323
    Благодарности:
    846
    Адрес:
    Ногинск
    Электрические конвекторы для дома 80м2
    На основе изучения форума и интернета пришел к следующему решению:
    дом 6х7 два этажа, оба рубленные бревно 25-30см. Пол утеплен снизу вверх: доска2,5см, мин. вата 15см, черновой доска 5см. Потолок 2 этажа: доска 2,5см, мин вата 15см, черновой доска 5см. Бревна летом либо буду конопатить, либо геметиком (перма чинк) заделывать. Окна 1,5х1,5 - 8шт. В большой комнате и кухне на 1этаже по 2шт.
    Буду приобретать конвекторы NOBO:
    1этаж - кухня11м2 - 2квт (уже есть) зал15м2 - 2квт (уже есть) с/у - 4м2-0,5квт. корридор 8м2-0,75квт
    2этаж - спальня11м2 - 1,25квт, спальня - 1,25квт, холл 8м2 - 0,75квт и ещё холл - 0,75квт.(уже есть)
    Так же на 1 этаже будет печь железная отопительная торма торино (уже есть) - 10квт.
    В моё отсутсвие конвекторы поддерживают +5-7*. При наезде в выходные топим печку и затем конвекторами поддерживаем температуру.

    Есть какие то советы и замечания?
    Какой лучше взять кабель для подключения конвекторов и какие розетки?
    Как лучше подключать?
     
    Patriott , 28.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.569
    Благодарности:
    2.399

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.569
    Благодарности:
    2.399
    Адрес:
    Москва
    На беглый взгляд по мощности должно быть нормально, с учетом утепления и печки.
    Кабель брать из негорючих НУМ либо ВВГ и не менее 2,5 квадратов, а лучше 4 квадрата. Крайне желательно чтобы на конвекторы были отдельные розетки и лучше одинарные.
     
    Караванбаши , 28.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Patriott
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.323
    Благодарности:
    846

    Patriott

    Живу здесь

    Patriott

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.323
    Благодарности:
    846
    Адрес:
    Ногинск
    Для конвекторов хотел отдельно кабель тянуть, но розетки для других потребителей воткнуть в эту линию.
    По розеткам какой фирмы посоветуете или может есть какие то силовые?
     
    Patriott , 28.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.569
    Благодарности:
    2.399

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    7.569
    Благодарности:
    2.399
    Адрес:
    Москва
    Отдельная линия это хорошо и желательно чтобы действительно отдельная.
    Розетки? Ну возьмите Легранды, только родные рублей по 200 за штуку.
     
    Караванбаши , 28.02.13
    #4 + Цитировать
  5. Валакардин
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    382

    Валакардин

    Живу здесь

    Валакардин

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    980
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    С-Пб.
    А почём у вас электроэнергия?
    В этом режиме будет набегать примерно 40-50 квт. в сутки. А во время набегов раза в два больше. Это зимой ес-венно.
     
    Валакардин , 28.02.13
    #5 + Цитировать
  6. Patriott
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.323
    Благодарности:
    846

    Patriott

    Живу здесь

    Patriott

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.323
    Благодарности:
    846
    Адрес:
    Ногинск
    2.6р/квт. Я прикидывал сколько может набегать, возможно и 40-50, теперь только следующая зима покажет.
     
    Patriott , 01.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Patriott
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.323
    Благодарности:
    846

    Patriott

    Живу здесь

    Patriott

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.323
    Благодарности:
    846
    Адрес:
    Ногинск
    Купил кабель ВВГ 3х4. Купил розетки немецкие, не легранд, но продавец сказал что подойдут для этих целей. Не купил распаечные коробки, забыл, так как дилетант в этом деле. Посмотрите правильно ли я мыслю по коробкам:
    1фаза - 2квт и 0,75квт (1 коробка)
    2фаза - 2квт и 0,5квт (1 коробка)
    3фаза - 1,25квт + 1,25квт + 0,75квт + 0,75квт (3коробки)
    1 и 2фаза - это 1 этаж, на них ещё водонагреватель и насосы висят.
    Я правильно мыслю? Может как то по другому можно сделать?
     
    Patriott , 04.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    71

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Москва
    Patriott,
    На конвекторы я сделал отдельную линию. Конвекторы у меня "Noirot" и подключаются к линии без розеток и вилок, посредством клеммников "WAGO" через коробку. Общая мощность конвекторов 9кВт, разбиты пофазно по 3 кВт. Каждая линия защищена автоматом на 16А, использовал кабель ВВГнг 3х1,5, потому-что максимальный ток нагрузки на линию составляет 13,5А, нет смысла использовать кабель большего сечения. На розеточную сеть для бытовых потребителей, проложил кабель ВВГнг 3х2,5 и защитил автоматами на 20А. Для защиты от перенапряжений стоит реле контроля, а для того, чтобы от перегрузки не сработал трехполюсный вводной автомат, т. к. имеются такие энергоемкие потребители как: стиральная машина, водонагреватель, насос, эл. плита, эл. духовка, на каждой фазе стоят реле ограничения нагрузки, и если ток превышает 25А, то конвекторы отключаются на некоторое время, при этом автоматически через две-три минуты происходит анализ величины тока нагрузки и конвекторы снова включаются когда нагрузка приходит в норму. На вводе, после автомата, дополнительно поставил трехфазное противопожарное УЗО с током утечки на 300мА. Дом подключен к трехфазной сети 15кВт.
     

    Вложения:

    • IMG_2962.JPG
    • IMG_3011.JPG
    Агенс , 05.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Patriott
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.323
    Благодарности:
    846

    Patriott

    Живу здесь

    Patriott

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.323
    Благодарности:
    846
    Адрес:
    Ногинск
    Спасибо за ответ! Кабель уже купил, так что его буду использовать. Я так понимаю 16А автоматов будет достаточно в моем случае. Мои конвекторы через разетку подключаются, да и разетки уже купил, буду через них подключать. А что это за серые штучки в коробке? Я для себя количество коробок правильно посчитал?
    Какие лучше купить и внутри как лучше соединить? Кабель канал у вас широкий смотрю, сколько там линий?
    Я в электрике не силен, поэтому могу глупые вопросы задавать.
     
    Patriott , 06.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Мбату
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    160

    Мбату

    построился и живу !

    Мбату

    построился и живу !

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Россия
    Дом в ПМЖ ? Если можно - какое у Вас потребление в месяц ? И почем кВт ?
     
    Мбату , 06.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    71

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Москва
    Серые штучки, это клеммники WAGO для соединения многопроволочных и однопроволочных проводов. На фото показан короб который идет по кухне, в нем следующие линии: 1) ВВГнг 3х1,5-конвекторы, 2) ВВГнг 3х2,5-розетки кухни, 3) ВВГнг 3х2,5- духовка, 4) ВВГнг 5х2,5- варочная панель 4) ВВГнг 3х2,5-холодильник и через стену насос и водонагреватель.
     

    Вложения:

    • IMG_2957.JPG
    • IMG_2966.JPG
    • IMG_2967.JPG
    Агенс , 06.03.13
    #11 + Цитировать
  12. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    71

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Москва
    У меня дача, но всю зиму, в мое отсутствие, дом находится на антизамерзании, поддерживается температура +6 градусов. Приезжаю довольно часто, почти каждые выходные. За январь месяц израсходовал почти 1200 кВт ч. Счетчик двухтарифный день- 2,88 руб., ночь-0,97 руб.
     
    Агенс , 06.03.13
    #12 + Цитировать
  13. Alexej
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889

    Alexej

    Живу здесь

    Alexej

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    889
    Адрес:
    Россия
    а в деньгах ?
     
    Alexej , 06.03.13
    #13 + Цитировать
  14. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    71

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Москва
    Примерно 2,400 руб. Общая площадь дома -90 кв. м.
     
    Агенс , 06.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Patriott
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.323
    Благодарности:
    846

    Patriott

    Живу здесь

    Patriott

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.323
    Благодарности:
    846
    Адрес:
    Ногинск
    Спасибо за ваши ответы и советы. Такой расход получается вместе с тем, что при приезде вы всеми электроприборами пользуетесь и до комфортной температуры конвекторами отапливаете?
     
    Patriott , 07.03.13
    #15 + Цитировать