    Ночью проснулся от бульканья в батареях - с характерным звуком уходила вода, (дело было на втором этаже). На полу огромная лужа - правда все скатилось в подпол так как полы в котельной недоделаны и вода ушла в стыки плит ЦСП.
    Внешний осмотр котла показал что вода идет в основном с левого бока.
    Были быстро откручены саморезы, 8 шпилек дверцы и топочник.
    В левой верхней трети была обнаружена пробоина. причем стены металла вдавлены внутрь.
    Бандитская пуля? Падение котла на заводе? Напомню внешняя обшивка без повреждений - значит транспортировку и установку отметаем?
    Далее фото из них все ясно.
    Вид сбоку.
    Konord-6.jpg Konord-5.jpg Konord-3.jpg Konord-1.jpg
    Боковина целая и новая.
    Konord-2.jpg
    Выходные данные котла КС-ГВ-31,5/40Н, заводской номер 42894, ОТК-5, 20/02/2012 года.
    Котел гарантийный приобретен через местного дилера.
    Konord-8.jpg Konord-7.jpg
    Моя ситуация на сегодня - котел работал на дровах, жду подключения газа. На улице -15-20 по ночам. Работаю на резервном электро котле только чтобы не разморозить систему.
    Обслуживающая организация - ОАО "Метан" дочка Межрегиона, котлы не варит. Дилер в Пензе через кого был приобретен котел просит какой либо акт о неисправности.
    Менять его и отправлять на завод - история на год. Весит он 250 кило.
    Что делать? Тупо заварить бандитскую пулю?
     
    Evgeny-M , 20.02.13
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Evgeny-M, покажите фото обвязки котла, система открытая или закрытая?
     
    ВэллИ , 20.02.13
    #2 + Цитировать
  3. Evgeny-M
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    14.416

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    14.416
    Адрес:
    Пенза
    закрытая - давление от Малыша в районе 1,2-1,5
     
    Evgeny-M , 20.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Evgeny-M
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    14.416

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    14.416
    Адрес:
    Пенза
    Вот что есть
    kotel-1.jpg
     
    Evgeny-M , 20.02.13
    #4 + Цитировать
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    То есть подпитка воды в систему отопления, производится насосом Малыш?
     
    ВэллИ , 20.02.13
    #5 + Цитировать
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А предохранительный клапан, конечно на 3 Ат?
     
    ВэллИ , 20.02.13
    #6 + Цитировать
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Можно нам увидеть расширительный бак? :hello:
     
    ВэллИ , 20.02.13
    #7 + Цитировать
  8. Evgeny-M
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    14.416

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    14.416
    Адрес:
    Пенза
    Пока так, централизованная не подключена еще. Закачали примерно 300 литров Малышом из Кубика.
     
    Evgeny-M , 20.02.13
    #8 + Цитировать
  9. Evgeny-M
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    14.416

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    14.416
    Адрес:
    Пенза
    kotel-13.jpg
    Бак 50 литров. Ебстественно 3 Атм аварийка.
     
    Evgeny-M , 20.02.13
    #9 + Цитировать
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    :hello: А могу я узнать максимальное рабочее давление в СО для данного котла? Паспорт гляньте. :hello:
     
    ВэллИ , 20.02.13
    #10 + Цитировать
  11. djdjsacha
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    433

    djdjsacha

    Живу здесь

    djdjsacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    2.024
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Харьков
    Наложить заплатку и заварить!" Гарантироватся" заколебаетесь!
     
    djdjsacha , 20.02.13
    #11 + Цитировать
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    В общем, да. Там и гарантией не пахнет ни разу, насколько видно. :flag:
     
    ВэллИ , 20.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Evgeny-M
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    14.416

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    14.416
    Адрес:
    Пенза
    Понимаю куда клоните. Сам уже прочитал:)
    Раб давление 0,12 (1,2), аврийка 3,0
    "в закрытую систему запрещается"
     
    Evgeny-M , 20.02.13
    #13 + Цитировать
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.502
    Благодарности:
    5.365
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Возможно и давление рвануло. Вы же нам все равно честно не скажете какую температуру и рабочее давление держали обычно. Или признаетесь? :):hello:
     
    ВэллИ , 20.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Evgeny-M
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    14.416

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    14.207
    Благодарности:
    14.416
    Адрес:
    Пенза
    Давление от Малыша. 1,2 когда нагреется до 1,5 доходит по манометру.
    Обычно 40, иногда и до 100 додило. Рванул в 3 утра, дрова уже видимо догорали совсем, только угли.
     
    Evgeny-M , 20.02.13
    #15 + Цитировать
Статус темы: