1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Грид система - сетевая система с использованием сетевых инверторов

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем BOB691774, 20.02.13.

  1. vova_nik75
    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.392
    Благодарности:
    39

    vova_nik75

    Живу здесь

    vova_nik75

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.09
    Сообщения:
    1.392
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Курская область
    Давайте подробнее.
    У меня сейчас под столом лежит 500 ваттный инвертор. Стабильная нагрузка в моем доме: модем, спутниковый ресивер. Точно не знаю сколько это. Вряд ли больше 20 ватт.
    Котел 100-120 ватт, зимой молотит постоянно, весной-осенью когда взбредет в голову термостату.
    Холодильники 2 штуки сами себе на уме.
    Жена стирает и смотрит телевизор, когда сочтет нужным. Ребенок сидит за компом, когда его туда пускают.
    Как захотим жрать пользуемся микроволновкой.
    Куда мне поставить фоторезистор?


    Подробнее о датчике можно?
     
  2. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.594
    Благодарности:
    5.934

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.594
    Благодарности:
    5.934
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да я, по-моему, уже всем тут с этим надоел:
    avr_websensor-week-feb-2013.png
     
  3. Gizma
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    101

    Gizma

    Домохозяин

    Gizma

    Домохозяин

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Питер
    Всем привет!
    Провел очередной эксперимент -

    Совместная работа сетевого инвертора Eltek Theia 4,4 HE и инвертора МАП 4,5кВт в режиме генерации от аккумуляторов и от сети.
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216
    Адрес:
    Калининград
    1. КПД Теи- не 97! На фотках получается 76,5 и 82,4%
    2. картынка не относится к данной системе (100*15=1500Вт не могет дать пик 3180Вт и среднее 2500Вт)
    3. Про МАП и замерзание генерации от Теи при появлении сети- очень грустно и несмешно!
    4. Про проход излишков от Теи сквозь МАП- прикольно, всего лишь очередное подтверждение, что как минимум нужны счётчики, не считающие нашу энергию за чужую, а ещё лучше- отнимающие отданное из потреблённого.
    Осталось попробовать нагрузить Тею на МАП, имеющий мощность меньше, чем у массива панелей...
    :hndshk:
     
  5. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433
    Адрес:
    Москва
    Работа инверторов в режиме, когда потребление нагрузки выше, чем генерация СБ, ожидаемо. Интересное начинается, когда нагрузки и сети нет, а сетевой инвертор выдает энергию. Вы проверили такой режим? Куда девается энергия от СБ в этом случае? Как выдерживает МАП такие "издевательства"? Производитель не заявляет такую возможность, даже в гибридном инверторе.
     
  6. Gizma
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    101

    Gizma

    Домохозяин

    Gizma

    Домохозяин

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Питер
    Этот вопрос ушел к элтековцам. посмотрим что ответят.

    Посмотрел для сравнения что кажет моргнистар
    https://www.morningstarcorp.com/en/demos/tsmppt/liveview.html
    такая-же картинка - 695 Вт с панелей -> 590 мощность заряда

    84% получается...
    Скорей всего эти показатели будут стремится к идеалу если увеличивать входное напряжение от СБ к некоторому значению напряжение при котором внутрениий преобразователь работает с КПД 97%...

    эта мощность с ее памяти за прошлые подключения, данный день она не считала пики, т. к.
    я не выставил ей часы. Там 2000 год и обнулено все.

    Это нормально! безопасность превыше всего, при перекидывании релюхи у МАПа внутри, на несколько миллисекунд прерывается сеть, сетевик обязан отключиться от сети.

    Тут нет ничего удивительного, у МАПа сеть проходит насквозь, когда он не работает от батарей.
    Он лишь снимает мощность с этой линии для зарядки.

    С МАПом самим ничего не будет (см. чуть выше), просто вырубит его входной автомат, когда мощность которая захочет вылезти наружу превысит его номинал.

    Проверил, и ждал твоего вопроса)
    Там была какая-то аномалия которой я не понял.
    Тэя генерировала мощность порядка 400-550 вт, куда - не понятно, т. к. от мапа было все отключено,
    МАП молчал и не звенел и самое главное по его внутренним термодатчикам тора и выходных ключей там не было нагрева... куда текла эта мощность, и текла ли она вообще осталось загадкой. Я специально оставил их примерно на час в таком режиме когда стало не понятно
    чего происходит.
    Также Тэя всегда показывала мощность которая была похожа на реальность от СБ,
    я менял нагрузку и часть этой мощности понятное дело - уходило в эту нагрузку, куда уходил остаток - осталось загадкой.

    Мне тут знакомый электрик на 23 февраля подарил старый советский трехфазный счетчик, дисковый, здоровенный... крутится туда-сюда... в следующий раз буду со счетчиком, будет понятно что и куда течет.

    Также в следующий раз буду пробовать эмулятор солнечных батарей)
    Если он окажется работоспособным - посмотрим более детально.
     
  7. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433
    Адрес:
    Москва
    Ну что же вы меряете КПД при 1/10 номинальной мощности! Никогда он не будет максимальным в таких условиях.
    А ты Alex_МАП спроси, куда там чего девается :)
    И такое же заменчание - проверять нужно при мощностях, соизмеримых с номиналом сетевого инвертора. 4,5 кВт инвертор может где-нибудь в своем трансформаторе рассеять эти 400 Вт. А подай на него 3 кВт - тогда и повеселишься. ;)
     
  8. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.155
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, это не то. То что видим в правом поле относится к работе массива СБ у Тристара отображается с большой погрешностью (за исключением напряжения). В руководстве это особо оговорено. В этой линии нет шунта и ток измеряется с большой погрешностью (проверено).
     
  9. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.877
    Благодарности:
    3.433
    Адрес:
    Москва
    Это нормально для простого инвертора. Для гибридного инвертора это не нормально. Гибридный инвертор должен постоянно подпитывать сеть, в т. ч. и при переключении реле сильных провалов быть не должно. Т. е он сначала синхронизируется с сетью, потом подключается к ней параллельно с инвертором, и провалов напряжения быть не должно. Но требовать от МАП, чтобы он работал как Xtender нельзя, в МАПе и не заявлена такая функциональность (подключение сетевого инвертора на выход).
     
  10. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216
    Адрес:
    Калининград
    Может, стоит ещё на входе типа ваттметра (или вольтметр+амперметр) поставить- перед Тэей- чтобы её тоже проверить на реальность показаний?
     
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216
    Адрес:
    Калининград
    Но всё равно грустно- ибо стОит один раз утром/к обеду рубануться сети- и до след. утра генерации от СП не будет... Рестарт хоть бы какой был по нормализации- да хоть через 10 минут.
    Интересно, кетайщина таким тоже страдает? Или только антиайландинг- и больше никаких извращений?
     
  12. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    484

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.489
    Благодарности:
    484
    Адрес:
    Хотьково
    Да нет, рестарт имелся ввиду скорее всего автоматический, сам упал, сам поднялся - у китайцев так например.
     
  13. Alex МАП
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656

    Alex МАП

    Живу здесь

    Alex МАП

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656
    Адрес:
    Москва
    Насколько я понимаю, с сетевым инвертором на выходе, испытывался не гибридный МАП, а обычный.
    Мощность солнечных панелей скорее всего шла с выхода МАП-а, обратно, в АКБ. Это можно понять померив напряжение на АКБ вначале и спустя какое-то время. Или токовыми клещами.
    Чтобы АКБ не перезарядился, можно понизить отключение порога по высокому напряжению на АКБ. Но лучше, чтобы МАП регулировал этот процесс, меняя частоту на выходе. У нас в планах это сделать. Руки не доходили. Но схемотехника МАП-а подготовлена к этому - МАП может заряжать с выхода. Просто надо дополнить прошивку этим алгоритмом.
     
  14. Gizma
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    101

    Gizma

    Домохозяин

    Gizma

    Домохозяин

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Питер
    Рестарт занимает меньше минуты, через минуту мощность генерируется как до рестарта.
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.200
    Благодарности:
    6.216
    Адрес:
    Калининград
    тогда всё здорово
    осталось разобраться с "утечкой" энергии, предельными режимами- и супер-пупер автономка/резерв вырисовываются