1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите советом про монолитное перектрытие

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Yrchella, 19.02.13.

  1. Yrchella
    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Yrchella

    Новичок

    Yrchella

    Новичок

    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одесса
    Помогите советом про монолитное перектрытие
    Доброго времени суток, прошу строго не критиковать, т. к. опыта в строительстве нет, но хочется сделать своими руками. Поиском облазил весь интернет, но для конкретного меня (т.е. мой случай) так ни че и не понял...Есть гараж каменный размером в чистом виде (от стены до стены) 5.80 на 5.80.решил вырыть яму с подвалом, Т-образный.подвал 1.90 на 3.90. Вопрос: какой должна быть толщина бетона и как лучше проармировать перекрытие над самим подвалом, при том что заливаться будет монолитом вся площадь гаража. В наличии имеется: 8 стоек треног, 2 балки 3.90 ,8 поперечек и фанера влагостойкая 21 мм. 12 арматура 500 метров
    Вопрос:
    1 - как лучше проармировать перекрытие над самим подвалом,(в один ряд или в два ряда) при том что заливаться будет монолитом вся площадь гаража?
    2 - выдержит ли опалубка это перекрытие?
    3 - какой должна быть толщина бетона, мин, мах ?
    изначально планировал бросить поперек 4 швеллера 8, проделать отверстия и пропустить арматуру в сквозь с очком 15 на 15, измерял над подвалом толщину до чистого верхнего уровня, получается 16 см а от середины до выхода будет 10 см. по грунту. Или нет смысла класть швеллер, а просто проармировать в один ряд (или два) арматуру...фото прилагается. Заранее всем спасибо за отклики .
     

    Вложения:

    • IMG_0879.JPG
    • IMG_1170_thumb.jpg
    • IMG_1175.JPG
    • IMG_1181.JPG
    • IMG_1177.JPG
    • IMG_1182.JPG
    • Фото0265.jpg
    • сканирование0001.jpg
  2. Ыкт23
    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31

    Ыкт23

    Живу здесь

    Ыкт23

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Донецк
    1) над подвалом- сетка двойная, ячейка 200х200, защитный слой ~20мм, выпуска сетки за обрез проёма ~200мм
    по грунту- сетка одинарная, 400х400, если застелите по грунту полиэтиленовую плёнку- будет cool.
    2) выдержит. опалубка- зачёт.:super:
    3) принятая вами толщина над подвалом- 160мм, по грунту- 80мм пойдёт, тока бетон не хуже М200
     
  3. Yrchella
    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Yrchella

    Новичок

    Yrchella

    Новичок

    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одесса
    Огроменнейшее спасибо...коротко,четко и ясно...а то уже устал мониторить интернет и форумы.
     
  4. Yrchella
    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Yrchella

    Новичок

    Yrchella

    Новичок

    Регистрация:
    26.07.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Одесса
    Еще принимаю критику и советы