    Прошу подсказать.
    Имеется уже по ТУ УЗМ-3-63 в щитке на столбе (380 В, 15 кВт), хочу перенести его в дом. Есть в наличии УЗО противопожарное IEK ВД1-63S 4P 40А 100мА класс AC селективное.
    Как мне связать УЗМ и УЗО?
    Далее пойдет схема двухполюсных УЗО по фазам и группам.

    СИП в дом по воздуху
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    В домашнем щите:
    Вводной АВ
    Селективное 4П УЗО
    УЗМ.

    Тип заземления ТТ?
     
  3. sidor_sidorchuk
    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    2

    sidor_sidorchuk

    Участник

    sidor_sidorchuk

    Участник

    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    2
    ВВодной 25 А трехполюсный
    УЗО я писал, что есть -IEK ВД1-63S 4P 40А 100мА класс AC селективно
    УЗМ- УЗМ-3-63 4-х полюсное
    заземление планирую вбить штатными штырями рядом с домашним щитком. наверно это будет ТТ, нейтраль разделить с РЕ

    По ТУ выполнена вот такая схема на столбе см. фото. вот хочу перенести УЗМ в дом и прставить ещё противопожарное УЗО. как их связать на входе и надо ли вообще УЗО 100 мА?
     

    Вложения:

    • IMG_20171209_150619.jpg
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
     
  5. sidor_sidorchuk
    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    2

    sidor_sidorchuk

    Участник

    sidor_sidorchuk

    Участник

    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    2
    доперло) понял. спасибо...
    по-ходу пьесы возник ещё вопрос. в уличном щитке, ноль разделить с землей или оставить как есть?
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.189
    Благодарности:
    6.530
    Адрес:
    Рязань
    Без кардинальной переделки ЩУ этого делать нельзя.
     
  7. sidor_sidorchuk
    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    2

    sidor_sidorchuk

    Участник

    sidor_sidorchuk

    Участник

    Регистрация:
    21.11.17
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    2
    Ясно, оставим, как по ТУ