    Добрый день. Имеем замечательно работающую открытую энергонезависимую СО с ЕЦ с газовым котлом мощностью 30 кВт. СО выполнена стальными трубами с использованием чугунных радиаторов. На втором этаже (60 м2) по временной схеме метеллопластом было подключено 2 радиатора отопления. Было тепло (в одной комнате радиаторов вообще не было, только проходящая магистраль). Решили увеличить площадь отапливаемых помещений 2-го до 90 м2 и капитально провести СО на 2-м этаже используя те же материалы. Предлагаем схемы до и после... Предлагаю обсудить.
     

    Вложения:

    • Отопление.JPG
    • Отопление после.JPG
    Acsioma , 16.02.13
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.492
    Благодарности:
    15.643

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.492
    Благодарности:
    15.643
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Какие "те же материалы" из 2-х? :faq:
    Схема без размеров и диаметров / мощности приборов - "немАя схема".
     
    Lyko , 16.02.13
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.125

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.125
    Адрес:
    Новосибирск
    Acsioma, а у вас как регулироваться будут радиаторы, если они все НА ПРОХОД работают. или это так нарисовано некорректно?
     
    федот1 , 17.02.13
    #3 + Цитировать
  4. Acsioma
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10

    Acsioma

    Участник

    Acsioma

    Участник

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Дмитров
    Добрый вечер. Извините за месячное молчание - обстоятельства. Попытался развернуть схему и указать размеры.
     

    Вложения:

    • Отопление до 1.JPG
    • Отопление после 1.JPG
    Acsioma , 11.03.13
    #4 + Цитировать
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698
    Адрес:
    Донецк
    Вариант СО.
     

    Вложения:

    • Acsioma2-1.jpg
    Kylibin , 11.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Acsioma
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10

    Acsioma

    Участник

    Acsioma

    Участник

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Дмитров
    Вы предлагаете переделать всю CO? но CO уже действует несколько лет и вопрос стоит не о переделке (на ковыряние первого этажа с люксовым ремонтом никто не пойдет), а о расширении СО на втором этаже и дополнительно в новом крыле дома.
     
    Acsioma , 11.03.13
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.698
    Адрес:
    Донецк
    Предложен вариант который будет работать без "?", никто не возбраняет по "мотивам" представить свое видение СО, но рабочей.
     
    Kylibin , 11.03.13
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.492
    Благодарности:
    15.643

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.492
    Благодарности:
    15.643
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Диаметры, указанные НЕ на схеме непосредственно, не дают "картины".
    Дорисовал байпас на 1-й этаж.
    Терморегуляторы могут пригодиться на приборах 2-го этажа.
    На первом - вряд ли.

    Отопление после 1.JPG
     
    Lyko , 11.03.13
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.125

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.125
    Адрес:
    Новосибирск
    это что ж вы там такое назвали люксовым? просто интересно, а когда ЗАТОПИТ первый этаж т. к. второй сделан абы как вы кого винить то будете.
     
    федот1 , 12.03.13
    #9 + Цитировать
  10. Acsioma
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10

    Acsioma

    Участник

    Acsioma

    Участник

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Дмитров
    Временное подключение не значит "абы как". И почему Вы решили, что дополнения по СО будут сделаны "абы как"? Я дал для этого какой-то повод?
     
    Acsioma , 12.03.13
    #10 + Цитировать
  11. Acsioma
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10

    Acsioma

    Участник

    Acsioma

    Участник

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Дмитров
    Ну, вот примерно так идет расклад по диаметрам.
     

    Вложения:

    • Отопление после 1.JPG
    Acsioma , 12.03.13
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.125

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.125
    Адрес:
    Новосибирск
    описывая свой ремонт как ЛЮКСОВЫЙ вы в сравнении не очень корректно поступили с теми предложениями которые вам дали.
    А ПАТАМУ ЧТО ЛЮКСОВЫЙ вот и не подойдёт схема. подход скорее эстэта, чем человека пекущегося о своей и своих близких безопасности и комфорте: лижь бы обои не испачкать).
    а вы когда делали ЛЮКСОВО вообще не думали о продолжении стройки? а это обязательно грязи и грязные сапожищи работяг.
     
    федот1 , 12.03.13
    #12 + Цитировать
  13. Acsioma
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10

    Acsioma

    Участник

    Acsioma

    Участник

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Дмитров
    Во первых я предлагал обсудить вариант расширения уже существующей СО, а не новые всевозможные варианты различных СО, во вторых существуют технические (чёрные, пожарные) входы и выходы в планировках современных домов, и, в третьих не судите по "российским" привычкам наших доблестных сантехников вкручивать "лампочку" в грязных кирзачах по белой скатерти.
    И вообще: не судите, да не судимы будете. А то в Ваших "опусах" иногда такого наворочено. Но ведь Вам никто не тычет в глаз не зная Вас.
     
    Acsioma , 12.03.13
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.492
    Благодарности:
    15.643

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.492
    Благодарности:
    15.643
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Отсутствие байпасов (обводных линий) на приборах (и групп приборов) 2-го этажа, обеспечит (?) перегрев приборов 2-го этажа.
    При попытке убрать перегрев кранами на радиаторах 2-го этажа, начнут "глохнуть" приборы 1-го.
    Таков "расклад" по схеме.
    Вряд ли это входило в "расчет", а потому байпасы лучше сделать. Даже трубой Ду25.
     
    Lyko , 13.03.13
    #14 + Цитировать
  15. Acsioma
    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10

    Acsioma

    Участник

    Acsioma

    Участник

    Регистрация:
    15.12.12
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Дмитров
    Lyko, Вы уже указывали на необходимость установки байпасов на 2-м этаже. Полностью с Вами согласен, не предусмотрел, исправлю. Спасибо.
     
    Acsioma , 13.03.13
    #15 + Цитировать