1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21

УЗИПы и всё, что с ними связано

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741
    @sang5, еще в догонку.

    1. В описании предложенного Вам УЗИП не увидел наличия дугогасительной камеры. Сделайте запрос.
    2. При попадании молнии в молниеприемник или рядом с домом наведенный импульс появится и на фазе, и на ноле. Откроется варистор и перенаправит импульс фазы на ноль. Ноль выдержит ?
    3. Как организован РЕ для УЗИП? Каким проводом? По каким поверхностям?
     
  2. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Москва
    Конфигурация такая, каждый спуск напрямую присоединен к своему глубинному штыревому заземлителю. К штыревому заземлителю одного из спусков подсоединена медная катанка, которая в земле разветвляется на 2 проводника. Один проводник в земле идет к сараю, его конец присоединен у третьему глубинному штыревому заземлителю, расположенному у сарая.
    Второй проводник заходит под фундамент, и по внутренней стене фундамента доходит до щитка, будучи выведенным в районе щитка сквозь пол.
    Так понятно объяснил?
     
    Последнее редактирование: 12.02.19
  3. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.641
    Благодарности:
    6.702

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.641
    Благодарности:
    6.702
    Адрес:
    Россия
    а как должно быть - знаете?
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741
    @sang5, послушайте Базеляна.
    Имеет смысл прослушать полностью, но для начала хотя бы с 19,40 минуты. Кстати, в технических характеристиках к Вашему УЗИП написано, что остаточное напряжение меньше 1,2 кВ.
     
  5. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Москва
    Знаю, но сейчас вот так.
    Компромисс.
     
    Последнее редактирование: 12.02.19
  6. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Москва
    Есть разные модификации, конкретно у моего 1,6 кВ. Изоляцию проводки должен спасти, так?
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741
    А телевизор, компьютер, газовый котел, стиралку...и прочее?
     
  8. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Москва
    Газового котла пока нет, как и газа. Посудомойку не держу включенной в розетку все время. Телевизор в грозу вынуть из розетки, антенну отсоединить. Ноут в грозу - лучше от аккумулятора. Водогрейный бак - отключить двухполюсным выключателем нагрузки.

    Можно, конечно, дополнительные УЗИП расставить перед разными приборами, или пилоты купить, но не сейчас.
     
    Последнее редактирование: 12.02.19
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741
    Добавить что-то еще мне нечего. Поэтому умолкаю.
     
  10. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Москва
    Только сейчас обнаружил еще один Ваш пост, отвечаю на него:
    1. Попробую выяснить, но УЗИП давно куплен.
    2. Насколько я понимаю при наведенном импульсе после того как откроется варистор и перенаправит импульс фазы на ноль, откроется разрядник и перенаправит импульсы фазы и ноля на землю, причем произойдет это внутри УЗИП. Наверное, УЗИП на это рассчитан. При ударе в молниеприемник, импульс из PE должен пойти сначала через разрядник на ноль, далее часть импульса через варистор на фазу. Тоже внутри УЗИП. Дальше импульсы по 25 кА 10/350 мкс пойдут по фазе и нулю в направлении столба.
    Я не знаю, как к этому отнесется алюминий сечением 16 кв. мм. Будем надеяться.
    3. Вроде бы ответил, но дополню. Медная катанка 35 кв мм по цоколю фундамента внутри "подвала", проход через деревянный пол в стальной трубе диаметром 16 мм, толщиной стенок 1-1,5 мм (не знаю, может это лишнее). Далее до ЩЗИП по деревянной стене, но можно и на некотором расстоянии от нее провести. В ЩЗИП от ГЗШ до УЗИП короткий медный провод 16 кв. мм.

    Посмотрел семинар Базеляна. Главный вывод - тем у кого ВЛИ, TN-C-S и ввод от столба бронированным подземным кабелем, вообще УЗИПы не особо нужны. Особенно, если нет молниезащиты. Разве что на столбе перед кабелем поставить УЗМ-51М или какой-нибудь АстроОПН для защиты этого кабеля.
    Много интересного, но многие важные вопросы не раскрыты. Спасибо за ссылку.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.958
    Благодарности:
    24.741
    @sang5, вебинары проводились для проектировщиков, для людей, которые имеют неплохую подготовку. Поэтому многие мелкие нюансы там не показаны.

    Есть интересные вещи на других вебинарах Базеляна.
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.641
    Благодарности:
    6.702

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.641
    Благодарности:
    6.702
    Адрес:
    Россия
    Посмотрите не только этот, но и остальные посвященные защите частных домов
     
  13. Tr_1_k
    Регистрация:
    07.12.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Tr_1_k

    Участник

    Tr_1_k

    Участник

    Регистрация:
    07.12.18
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    1. У Вас УЗИП (1+1) т. е. есть и варистор и газоразрядник.
    2. На столб чтото пойдет... но исчезающе мало так как ваш УЗИП соединен медным проводом 16мм2 и сопротивление у него меньше чем алюминия, а следовательно и полетит все в него и это конечно если прилетит из сети.
     
  14. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Москва
    Так и есть. Я вот думаю, а нужна ли дугогасительная камера разряднику между N и PE? Если не произошло отгорание ноля в линии, разумеется.
    Я описывал сценарий ПУМ в молниезащиту, так что в линию пойдет ощутимо, правда это будет синфазная помеха. И разница сопротивлений ни при чем, т. к. соединение последовательное, к тому же большую роль играет индуктивность проводов. Я так это представляю. Надо еще соединить с молниезащитой крюки изоляторов на вводе в дом, чтобы на проводку и УЗИП еще меньше попало.
     
  15. sang5
    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79

    sang5

    Живу здесь

    sang5

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.14
    Сообщения:
    650
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Москва
    Да, очень интересно, много вопросов снято. Из рассмотрения вопросов координации УЗИП вообще напрашивается вывод, что УЗИП на столбе - сомнительная затея без УЗИП в доме, если длина проводов от столба до защищаемого оборудования больше 10 м,.
     
Статус темы:
Закрыта.