1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73

FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы

Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.

  1. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Г. Дмитров, ГСОП 4990°С•сут, 216 суток отопит. период, средняя t отопит. периода -3.1 ˚С
    г. Кашира, ГСОП 4961°С•сут, 212 суток отопит. период, средняя t отопит. периода -3.4 ˚С
    г. Москва, ГСОП 4551°С•сут, 205 суток отопит. период, средняя t отопит. периода -2.2 ˚С

    По сравнению со старым СНиПом цифры изменились только по Москве. Насколько целесообразно расчет на теплопотери делать по цифрам Москвы, ведь дома находятся в Мос. области? Например г. Кашира южнее Москвы, а ГСОП у нее больше.
     
  2. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    @Sailor, Калькулятор просто замечательный! Но я не совсем видимо правильно умею им пользоваться.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-30&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=72&mmr1=650&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=80&le3=1&lt3=0&mm3=149

    Правильно ли я выставил параметры для КББ блока нашего производства?
    http://keramzit.by/images/katalog/7_400_.jp g
    http://keramzit.by/images/M_images/protokol_400_firenew.pd f
    http://keramzit.by/images/M_images/protokol_400_2013.pd f
     
  3. жж123
    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    3.263

    жж123

    Живу здесь

    жж123

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.14
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    3.263
    Адрес:
    Донецкая Народная Республика
    это нормально, главное чтоб точка росы не была ДО утеплителя
     
  4. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    12.891

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    12.891
    Адрес:
    Коломна
    Кмк, Вы правы, целесообразнее расчет делать для МО.
    По поводу того, что ГСОП в Москве меньше, чем в МО. Это только предположение. В мегаполисах микроклимат обычно теплее, чем в окружающей местности. Т. к. отечественные СНиПы в первую очередь рассчитаны на "большое" строительство, то данные по Москве заданы разработчиками СНиПа именно для Москвы, а не окрестностей.
     
  5. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    12.891

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    12.891
    Адрес:
    Коломна
    Полагаю, что не правильно. Новолукомль выпускает т. н. "теплые" варианты КББ. Теплопроводность у них ниже, паропроницаемость выше. Или возьмите в расчет КБ меньшей плотности или самостоятельно введите нужные параметры, даваемые производителем.
     
  6. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    Увы я пробовал в выбранном блоке при редактировании слоя поставить плотность 600. Но визуально ничего не поменялось.
     
  7. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    12.891

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    12.891
    Адрес:
    Коломна
    Плотность тоже участвует в расчете. При расчете одного из нормируемых сопротивлений паропроницанию.
    Но гораздо важней правильно ввести коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости.
     
  8. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-30&hi=55&ho=85&ld0=100&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=72&mmr1=650&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=80&le3=1&lt3=0&mm3=149

    Я увы не понимаю как на основании нижних данных заполнить верхние. Вы можете помочь?
    7_400_.jpg
     
  9. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    12.891

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    12.891
    Адрес:
    Коломна
    Я бы поступил так:
    В обоих вариантах имеем лямбда-ноль.
    Минск + выбранное помещение = условия эксплуатации Б.
    Т. е. берем соотношение лямбда-ноль и умножаем на лямбда-Б КББ 800 = 0.118 / 0.23 * 0.29 = ~0.15 - коэффициент теплопроводности для условий эксплуатации Б.
    Мю (коэффициент паропроницаемости) предложил бы взять 0.2 Исходя из аналогов и значения данного Новолукомлем в европейских единицах (5/15).
     
  10. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.945
    Благодарности:
    371
    Адрес:
    Минск
  11. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    12.891

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    12.891
    Адрес:
    Коломна
    Да. Изменения передаются через GET, как и прочие параметры конструкции.
    И тот блок, который Вы использовали, тоже похож на газосиликат :) Но большой плотности.
    Эти материалы при близких плотностях похожи по теплотехнике.
     
  12. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    488

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.238
    Благодарности:
    488
  13. Glan01
    Регистрация:
    14.03.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    35

    Glan01

    Участник

    Glan01

    Участник

    Регистрация:
    14.03.14
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    @Sailor, 2 вопроса.
    1. В калькуляторе нет пробкового дерева (напольные, стеновые покрытия). Возможно их добавить?
    2. Можно ли как-то поярче выделить строчки, помеченные галочками (или сами галочки сделать покрупнее крестиков)? А то не очень комфортно разглядывать, какие материалы используются...
     
  14. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    12.891

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    14.707
    Благодарности:
    12.891
    Адрес:
    Коломна
    Я уже не раз говорил, что возможно добавить любой материал. Но для этого нужно знать ряд его характеристик (список есть и здесь и в калькуляторе в соотв. разделе). Иначе нет возможности сделать расчет. Причем характеристики д. б. из достаточно достоверного источника (протокол испытаний etc.).
    Но почему-то многие производители или дистрибьютеры зарубежных производителей не утруждают себя размещением подобной информации :(
    Идея здравая. Намотаю на ус.
     
  15. Egor_Shtoyunda
    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Egor_Shtoyunda

    Новичок

    Egor_Shtoyunda

    Новичок

    Регистрация:
    19.10.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0