1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74

FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы

Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.

  1. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.137
    Благодарности:
    37.701

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    36.137
    Благодарности:
    37.701
    @Roaroma, вопрос про клей задавался немного в другом контексте. Сейчас занят планировкой и в целом конструкцией небольшого домика, но там проблема с газом. Т. е. речь идет про максимально теплый с точки зрения потерь вариант. Одноэтажка для такого случая подходит идеально, но вариант с мансардой судя по всему выйдет дешевле. Так что вопрос про клей был в контексте выбора конструкции стены, где клей появляется как слой, поэтому его надо учитывать при расчете на влагонакопление.
     
  2. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    13.671

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    13.671
    Адрес:
    Коломна
    @a991ru, я беру ЦПР. Конкретных значений на клеи не находил, но встречаемые упоминания в интервалах от и до говорят о том, что разница невелика.
    Тот же ЦПР ведь тоже разный. Крупный песок, мелкий и т. п. Но все параметры очень близко.
     
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.665
    Благодарности:
    30.508
    Адрес:
    Екатеринбург
    еще раз... пользуй ИИ... хотя бы гугл... удивишься...
     
  4. Pop70
    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.761
    Благодарности:
    835

    Pop70

    Живу здесь

    Pop70

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.13
    Сообщения:
    1.761
    Благодарности:
    835
    Адрес:
    Новосибирск
    Использовать можно хоть карты таро, хоть генератор случайных чисел...
    А за забором дрова лежат.
     
  5. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396
    Адрес:
    Екатеринбург
    Интересует где в калькуляторе Smartcalc находится материал вспученный перлит?
    Возможно я не там ищу, но в разделе "Теплоизоляционные засыпки" нет такого материала, есть вермикулит вспученный плотностью 100 и 200 кг/м3.
    верми-100-Smartcalc.jpg
    Какие данные брать для вспученного перлита фракции 1.25-2.5 мм?
    У меня данные по насыпной плотности перлита и вермикулита различных фракций такие:
    верми-перли-фракции.jpg
     
    Последнее редактирование: 22.04.26
  6. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    13.671

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    13.671
    Адрес:
    Коломна
    А строкой выше выделенного текста веки не поднимаются прочитать?
    Чего только не встретишь на просторах рунета, но подобный ... вопрос в этой теме впервые.
     
  7. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396
    Адрес:
    Екатеринбург
    Читал, и вчера и сегодня .. там есть щебень и песок из перлита вспученного:
    плотностью начиная с 200 кг/м3
    перли-Smartcalc.jpg
    Но не понятно чего делать если у моей фракции перлита плотность меньше = 87 кг/м3
     
  8. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    13.671

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    13.671
    Адрес:
    Коломна
    Это одно и то же (из ГОСТ):
    3.2 вспученный перлит: Вспученные перлитовые песок и щебень, получаемые при термической обработке перлитового сырья.
    Иных данных с полным набором требуемых для проведения расчета в НД нет. Протоколы испытаний с таковыми от производителей тоже не попадались.
    - Можете поискать самостоятельно и, в случае успешных поисков, или считать отредактировав исходный материал или создать новый материал в персональном справочнике.
    - Можете экстраполировать и опять-таки считать отредактировав или создав материал.
    Других вариантов в калькуляторе я предложить не могу.
     
  9. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396
    Адрес:
    Екатеринбург
    Меня смущает слово "щебень", которое означает размеры фракции больше 5 мм, обычно это 5-20, 20-40 мм и тд. Но такая вспученнаая фракция перлита никак не вписывается в плотность больше 200 кг/м3.
    Одно и тоже .. чет все у Вас одно и тоже, вот и вермикулит с пелитом также, но на практике все не так. У вас же нет протоколов их испытаний от производителей, а слова такие пишите. Зачем?
    Есть у меня некоторые практические свои и испытания других по вермикулиту, возможно отредактирую Ваши исходные материалы. Возможно дойду и до сравнения перлита и вермикулита в практическом эксперименте, естесственно не в этой Вашей теме.
     
    Последнее редактирование: 22.04.26
  10. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    13.671

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    13.671
    Адрес:
    Коломна
    @kivik71, данная тема создана для обсуждения работы с калькулятором, а не для обсуждения каких-либо иных вопросов. В т. ч. самих материалов. И того, что вас смущает, а что нет. Поэтому прошу соблюдать правила форума и не флудить не по теме.
    Для обсуждения материалов есть специальные ветки. Есть вопросы? Задавайте их там.
    В остальном: в калькуляторе указаны нормативные документы со справочниками характеристик материалов, которые послужили основой для справочника самого калькулятора. В этих же документах указано, где брать данные для расчетов.
    Вопросы размеров фракций, наименований и т. п. описаны в ГОСТах ТУ на материалы. Для интересующих вас материалов в калькуляторе ГОСТы указаны. Читайте.
     
  11. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я соблюдаю и поэтому написал
    Уточните пожалуйста ГОСТ по пункту 3.2 вспученный перлит:
    Это вопрос именно по Вашему калькулятору.
     
  12. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    13.671

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    13.671
    Адрес:
    Коломна
    Я немного в растерянности :ogo: :flag:
    Во-первых, он есть на выложенном вами скриншоте
    Во-вторых, ГОСТ ТУ к нормативным документам со справочниками напрямую не относится. К ним относятся СНиП (СП) по строительной теплотехнике, СТО и т. п. Изредка подобная информация указывается в ГОСТах, но в случаях, когда в описанных выше документах ее нет или она безнадежно устарела.
    И что вы собрались "испытывать" и "сравнивать", если не знаете даже перечня базовых документов, которые нужно изучить прежде чем приступать к сравнению? Я уж не говорю об изучении оных.
    Вопрос риторический. Пожалуйста, не отвечайте на него.
     
  13. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ладно, уточню .. где именно находится пункт 3.2 который Вы процитировали в этой теме?
    Я хочу своими глазами увидеть что там написана у вспученного перлитового песка и щебня плотность 200 кг/м3 и выше которые указаны в Вашем калькуляторе.
     
  14. Sailor
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    13.671

    Sailor

    Живу здесь

    Sailor

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    15.656
    Благодарности:
    13.671
    Адрес:
    Коломна
    верми-100-Smartcalc.jpg
     
  15. kivik71
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396

    kivik71

    Живу здесь

    kivik71

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    4.173
    Благодарности:
    2.396
    Адрес:
    Екатеринбург
    Увидел в таблице 3 Физико-механические показатели вспученного песка:
    перли-гост-10832-2009.jpg
    Для моей фракции вспученого перлита с плотностью 87 кг/м3 подходит марка М100 с теплопроводностью 0.052 Вт/м°С. Я правильно все понимаю?