1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34

Консультации инженера-проектировщика

Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.

  1. Kinski783
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7

    Kinski783

    Живу здесь

    Kinski783

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Смоленск
    А по ГОСТу какая должна быть толщина стены подходящая для организации вентиляции?
     
  2. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    @Kinski783, нет таких норм. Вентканал может быть и отдельно стоящим и пристроенным к стене и выполнен в теле стены, а также вентканалы могут размещаться группами в вентшахте и т. п.
    Но традиционно в каменных домах используют внутренние кирпичные стены толщиной 380 мм.
     
  3. Ирина834346
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Ирина834346

    Новичок

    Ирина834346

    Новичок

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Алапаевск
    Fmtlt, доброго времени суток! Купила зем. участок с фундаментом 8*10. подскажите пож-та планировку для одноэтажного дома с 3 спальнями, гардеробная и раздельный санузел. Все передумала, как-то не очень получается. Прошу Вашей помощи.
     
  4. Martin1973
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Martin1973

    Участник

    Martin1973

    Участник

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Fmtlt,
    Грунт около 70-90 см чернозем, дальше говорят идет глина. До глины не докопал, т. к. подкапывал фундамент в одном месте (на глубину фундамента 80 см был чернозем). Вода у нас далеко около 12 м. Я нахожусь в Ростове -на -Дону.
     
  5. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    @Martin1973,
    Крайне желательно достоверно знать информацию о грунтах, т. к. получается вот что:
    1. Чернозем и другие растительные грунты не могут служить основанием для фундаментов, т. е. подошва должна опираться на другой грунт.
    2. Глина пучинистый грунт, соответственно должны быть дополнительные мероприятия снижающие или исключающие морозное пучение грунтов. Возможно планировалось утеплять грунт от промерзания, возможно была выполнена замена нижнего слоя грунта, чтобы глина не попадала в зону промерзания.
     
  6. Martin1973
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Martin1973

    Участник

    Martin1973

    Участник

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Так вот я и пытаюсь понять можно ли его использовать для такого дома как я писал, но выполнив какие мероприятия (возможно утепление или какието еще) он будет служить нормально
     
  7. Martin1973
    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Martin1973

    Участник

    Martin1973

    Участник

    Регистрация:
    13.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Мне предлагали долить сантиметров 50-60 сверху с нормальным армированием
     
  8. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    Для того чтобы достоверно вам ответить, нужно выполнить расчет. Для расчета потребуется:
    1. "Геология";
    2. Исследование сущ. фундамента по размерам и подстилающим слоям под подошвой;
    3. Проект на дом, хотя бы "эскизный".

    Описания которые вы приложили не позволяют этого сделать, но по опыту чувствуется что существующий фундамент "проблемный", и потребует либо усиления, либо демонтажа, в зависимости от выше перечисленных факторов.

    Это второй вопрос, который касается непосредственно прочности тела фундамента, а на первом месте вопрос о несущей способности основания (грунта) под подошвой фундамент.
     
  9. Kinski783
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7

    Kinski783

    Живу здесь

    Kinski783

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Смоленск
    Уважаемый Fmtlt, подскажите какие плюсы и минусы когда второй этаж слегка нависает над первый. предположим что стена из газосиликата 400мм+ плитка (или покраска).отразится это на прочности стен, перекрытий?
     
    Последнее редактирование: 15.01.14
  10. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    @Kinski783, если речь идет о "свесе" в 400 мм, до единственной сложность будет правильно спроектировать и выполнить этот узел свеса. Хотя по-большому счету и в этом нет ни какой проблемы.
     
  11. Kinski783
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7

    Kinski783

    Живу здесь

    Kinski783

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Смоленск
    Этот момент учитывается при проектировании или уже в ходе строительства?
     
  12. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    @Kinski783, все "моменты" должны быть учтены в проекте.
     
  13. Kinski783
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7

    Kinski783

    Живу здесь

    Kinski783

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Смоленск
    И какой физический смысл этого свеса? какой плюс для дома от этого свеса?
     
    Последнее редактирование: 15.01.14
  14. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    скорее всего, смысл архитектурно-эстетический.
     
  15. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    18.364

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.852
    Благодарности:
    18.364
    нет. Защита узла опирания стропильный конструкции на стены от "дождя с ветром" например. Для условий средней полосы рекомендуют не менее 600мм. Кроме того свес кровли отводит дождевую воду от фасада. не позволяя ему намокать (особенно в цокольной части). В этой связи отмостку делают на 15-20 см больше свесов. Замечу что ширина отмостки зависит конечно не только от ширины свеса кровли - но и, например, от ширины утеления отмостки, которое нужно защитить бетонной или насыпной отмосткой.