1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 34

Консультации инженера-проектировщика

Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Fmtlt, 05.02.13.

  1. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    Varaktor, здравствуйте.
    Да, серьезности мало, на лицо, к сожалению, не понимание работы конструкций и трудности, возможно из-за отсутствия опыта, с конструированием.
    В данном случае по оси 1 действительно мы видим конструктивную необходимость в широкой ленте фундамента, но! зачем такое конструктивное решение совсем не понятно, двойная стенка явно лишняя, а если она так нужна, то зачем ее опускать до ленты, консоли и опорные полки никто не отменял.
    В проекте не вижу заполненной спецификации по армированию ленты, думаю тут было бы тоже что обсудить.
    И вообще, при таком решении, армирование ленты не требуется, ровно также как и не требуется ее высота 400мм. Также нет информации об сечении арматуры в перекрытие, думаю, тут тоже все "на глазок", но с явным запасом во много раз.
    Армирование пояса на отм. +2,250 тоже избыточно. Роль его однозначно не определенна, я уверен, и наличие скрутки связывающей стропилу тоже в данном случае (при наличии арм. пояса) сомнительно.
    И как водится, наименование все материалов "не по строительному", ну что такое "ерш", "шпилька"?
    "Бетонная подготовка из бетона" не смешно?
    "марка В7,5", нет такой марки, В это класс бетона, а марка это М, в данном случае нужно понимать, как:
    Подготовка из бетона кл. В7,5 (М100) ГОСТ 7473-93.

    Все это говорит от отсутствии профессионализма.
    Хотя для большинства наших строек, к моему сожалению, этого достаточно.
    В большинстве случаев, подход к строительству диктует и уровень проекта, если он вообще делается.

    Резюме.
    Халтура - да.
    Упадет веранда - нет.
     
  2. Snowy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    31

    Snowy

    Живу здесь

    Snowy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Калуга
    Добрый день! Спасибо за информацию про стороны света, ценно. А можно уточнить, какие будут правки, если участок "под 45 градусов" по сторонам света? Дорога проходит по направлению СЗ-ЮВ, вход будет скорее всего на СВ. Как ориентировать спальни, чтобы не было слишком жарко летом? И как ориентировать детскую, чтобы не было слишком светло днем (малыш днем спать будет еще лет 5), но при этом была хорошая инсоляция утром или вечером?
    Окна пока планируются по двум сторонам дома, либо сз и юв, либо св и юз (т.е. дом повернуть на 90 гр).
    Нравится вот этот проект, но хочу еще доработать по размерам, и второй этаж хочу попробовать мансардным порисовать (банальная экономия на внешней отделке)
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
  3. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    Snowy, не смог привязать ваш дом к реальности, куда повернуть? где дорога относительно дома? Или план участка приложите или поставьте метки на планах. Трудно сориентироваться.
     
  4. Snowy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    31

    Snowy

    Живу здесь

    Snowy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Калуга
    Эх, картинку пока вставить не могу, скриншоты на планшете делать не умею. Если математически описать, то координаты углов почти (0;1),(1;0), (0;-1) и (-1;0), а дорога вдоль отрезка (0;1)-(1;0), ось у на север.
    В проекте будет правка - вместо второго света спальня. Если будем делать мансардой - окна по длинной стороне уберем.
     
  5. Юрий В.
    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    407

    Юрий В.

    Живу здесь

    Юрий В.

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.08
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    407
    Адрес:
    Новосибирск
    Fmtlt, спасибо за повышение уровня форума :) Вопрос к Вам - почему не включили в варианты стен навесные фасады?
     
  6. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    Философ, да, тоже можно, несущая стена под утепление с вент. фасадом тоже что и в вариантах со штукатурным фасадом.
     
  7. МиЛениум
    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    14

    МиЛениум

    Участник

    МиЛениум

    Участник

    Регистрация:
    08.09.09
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Саратов
    Доброго времени суток! Нужен совет специалиста. Нужно заменить материал стен: имеем стену из керамзито-бетонных блоков. Возможна ли замена на газосиликат с облицовкой кирпичом.
     

    Вложения:

    • Разрез КББ с ЭППС.jpg
    • Разрез 1.jpg
  8. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    МиЛениум, не рассматривая действующие нагрузки и другие конструктивные особенности, можно сказать что замена возможна.
    Размеров консоли не видно, выполните ее правильно.
     
  9. MaxPotemkin
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    11

    MaxPotemkin

    Живу здесь

    MaxPotemkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Красноярск
    Fmtlt
    Спасибо! А что скажете об использовании ППС, ЭППС, их разновидностей, в качестве утеплителя фасадов, фундаментов с тр. зр. долговечности и экологичности? Что говорят нормы об их применении, есть какие то санитарные ограничения?
     
  10. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    MaxPotemkin, ЭППС шикарный материал, его применение в фундаментах и других конструкциях не заменимо, единственно только он горюч (Г3 и Г4), поэтому применять его открыто не следует, но такого и не требуется. ППС ограничен к применению например в утеплении фасадом, используется в некоторых системах.
     
  11. Olesialav05
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Olesialav05

    Новичок

    Olesialav05

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, обращаюсь к Вам за помощью, как к профессионалам. Помогите пожалуйста, появились трещины на новом кирпичном 2 этажном доме с мансардой (мансарда: кирпичная стена поднята на 1 м), трещины только на лицевой кладке, на несущих стенах их нет, начинаются от крыши и продолжаются на метр вниз. Фундамент: плита 40 см на сваях по всей площади плиты, шаг 2х2м (40х40см глубина 1,5м), цоколь: лента толщиной 50см, высотой 75см, армирование 12 арматурой, плита (ячейка 20х20) - 2 слоя, бетон м350, лента и колонны также проармированны, дом полностью каркасный, перемычки, колонны, пояса проармированы. Несущие стены кирпич 250мм, утепление минвата 100мм, связь с облицовкой сетка 3,5мм, через 6 рядов кирпича. Возводились одновременно. Фундамент был залит осенью 2011, возведение началось в апреле 2012, сделали крышу до холодов, вставили окна. дом обогревается, неделю назад заметили трещины. На крыше много снега. Думаем про давление стропил, смущает соприкосноваение лицевой кладки со стропилами, стропила лежат на мауэрлате, предполагалось оставлять расстояние 3-4 см от кладки, но мы не уверены, что это было выполнено. Помогите советом о причинах возникновения трещин. Может ли быть причиной опора подшива на лицевую кладку, на фундаменте и ленте видимых тещин нет, а может быть связь с началом отопления дома (в ноябре установили окна и запустили газовый котел, заштукатурили внутренние поверхности и залили стяжки, внутри большая влажность). Заранее спасибо за участие!
     
  12. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    Olesialav05, обследование и заключение тема вообще отдельная.
    Если есть возможность приложите фотографии фрагмента стены с трещиной, и фото крупно самой трещины, а чтобы было видно ее начало и конец. По характеру трещины и ее направлению развития можно сделать кое-какие выводы. Сначала постараемся определить источник, а потом уже причину.
     
  13. Olesialav05
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Olesialav05

    Новичок

    Olesialav05

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Большое спасибо, что ответили. Фотографии обязатеьно приложу в ближайшие выходные. Дом с эркерами, крыша сложная конвертом, свес 90 см, Подшив уперт на лицевую кладку в области 4 рядов кирпича сверху. Сами трещины примерно 1 м длиной, расположены по углам дома (где коньки) чуть шире подшива (до 2мм) и


    дальше сужаются до волоска, очень тоненькие.
     
  14. Olesialav05
    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Olesialav05

    Новичок

    Olesialav05

    Новичок

    Регистрация:
    10.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Простите за опечатку, поторопилась. Трещины шире у подшива (до 2мм), уходя строго вертикально вниз сужаются до толщины волоска.
     
  15. Fmtlt
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002

    Fmtlt

    Живу здесь

    Fmtlt

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    710
    Благодарности:
    2.002
    Адрес:
    Тольятти
    Olesialav05, по описанию похоже на давление от стропильной системы, но чтобы не ошибиться пришлите фото.