    Синий - скорее всего крышка, а под ней должен быть винт.
    Красный - возможно штыри вкручены на резьбу, попробуйте открутить.
     

    Вложения:

    • IMG_20250930_125119263.jpg
  2. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.618

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Киров
    Такие смелые заявления! Конденсат на термостатическом смесителе Грое постоянно когда им пользуюсь и до сей поры без изменений. Трехходовой кран на стиралку- всегда в конденсате когда машинка заполняется водой и до сей поры без изменений. Шаровый кран на расширительный бак холодного водоснабжения- всегда на нем конденсат и до сей поры без изменений. Это мой личный опыт более 10 лет, а не просто набор слов!
     
  3. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    5.158
    Благодарности:
    2.652

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    5.158
    Благодарности:
    2.652
    Адрес:
    Минск
    Товарищ Апполон, фитинги из прессованного порошка..и могут содержать фигню.
    полно случаев, когда фитинги трескаются.
    конденсат..ну..это пар из воздуха..он дисциллирован и вряд ли вступит в реакцию.
    снаружи на арматуре оседают соли жесткости..они и в системе отопления гадят, если не обессолить воду. (или не прокипятить в ТТ котле...примерно так.)
    ..соседу менял в котельной водяной сливной кран (зимний слив) ..так он у него лопнул ..
    цвет скола действительно мало похож был на латунь.
    с 1996 года конденсат никак мне не навредил. а вот некачественные фитинги попадаются..но это вопрос к перекупам (крупняку) которые не контроллируют китайских "товарищей"
    я например уже лет 5 как покупаю только гродно цветлит- тупо они толще.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.968
    Благодарности:
    33.312

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.968
    Благодарности:
    33.312
    Адрес:
    Калуга
    он то да, а вот грязь/налет на фитингах помогают ему.
     
  5. Appollo
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    6.010
    Благодарности:
    3.521

    Appollo

    Живу здесь

    Appollo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    6.010
    Благодарности:
    3.521
    Grohe) Сравнили. Вечность простоит при любой воде.
     
  6. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.618

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    8.538
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Киров
    Речь в названии темы шла про термостатический смеситель, потому и сообщил про Грое, а вы огульно всех постригли с видом эксперта. Только вот остальное, мной перечисленное, возле Грое только на столе лежало перед монтажными работами.
     
  7. Appollo
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    6.010
    Благодарности:
    3.521

    Appollo

    Живу здесь

    Appollo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    6.010
    Благодарности:
    3.521
    Какого эксперта? Я такой же как все. У меня groheterm 3000. Но это единственный бренд, который их качественно собирал.
    Читают тему тему, кто вообще не понимает, о чем здесь. Идут и покупают термостат по цене термокартриджа.
    Со следующей недели есть огромное желание открыть рубрику брак-левак-косяк. А так Вы правы, конечно. Фото лучше тысячи постов действуют.
     
  8. aa_2003
    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.873

    aa_2003

    Живу здесь

    aa_2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.23
    Сообщения:
    5.185
    Благодарности:
    1.873
    Адрес:
    Приморский край, Владивосток
    Кажется этот штырек должен выкручиваться
     

    Вложения:

    • IMG1jpg.jpg
  9. Schtoss
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    16

    Schtoss

    Живу здесь

    Schtoss

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Тверь
    Здравствуйте! Возникла проблема с термостатическими смесителями для ванной Лемарк. Если использовать смеситель в режиме душа, то все в порядке. Если в режиме излива - то вместо горячей воды начинает идти практически холодная. Установлен двухконтурный котел Бакси, температура воды на котле на ситуацию не влияет - обычно стоит 45 градусов, но на 60 градусов ничего не меняется. Если поток убавить - в половине случаев вода пойдет горячая. Рядом стоит раковина с обычным смесителем - там горячая вода идет стабильно и с хорошим давлением. В чем может быть проблема? Заранее благодарен
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.968
    Благодарности:
    33.312

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.968
    Благодарности:
    33.312
    Адрес:
    Калуга
    Нельзя устанавливать термостатику с колонками и 2к котлами.
     
  11. Appollo
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    6.010
    Благодарности:
    3.521

    Appollo

    Живу здесь

    Appollo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    6.010
    Благодарности:
    3.521
    Да, Ром, но до этого как-то работала система.
     
  12. Schtoss
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    16

    Schtoss

    Живу здесь

    Schtoss

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Тверь
    Я уже понял, что термостатические смесители были плохим решением - они не нужны, когда сам можешь температуру на котле ограничить. Но был горький опыт многоэтажек с одним стояком и хорошей температурой горячей воды) Есть какое-то решение, кроме замены? И почему проблема именно при максимальном открывании? И почему душ работает нормально?
     
  13. Appollo
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    6.010
    Благодарности:
    3.521

    Appollo

    Живу здесь

    Appollo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    6.010
    Благодарности:
    3.521
    А неё пробовали менять местами подачи горячей холодной воды?
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.968
    Благодарности:
    33.312

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.968
    Благодарности:
    33.312
    Адрес:
    Калуга
    Да и сейчас как-то работает - душ дает проток, излив -нет. Можно еще сказать - не пользуйтесь изливом. Потом возникнет проблема с гулянием давления, или Вася Пупкин скажет - да врут все в ваших инторнэтах ! йавсигдатакделаю.
    Зачем разбираться, что в какой связке должно быть и как работать, когда все "как-то работает " ? ГП вяжут бойлеры - и ничего как-то работает !
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.968
    Благодарности:
    33.312

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.968
    Благодарности:
    33.312
    Адрес:
    Калуга
    Зачем два раза регулировать температуру ? Тогда уж пять надо - для пущей точности.