    Расчеты расчетами, а жизненный опыт лучше)
    как я писал уже, мой консультант-строитель предлагает строить без утепления. построил уже не мало таких домов. в двух из них я был. тепло. но в домах пока не живут, поэтому не могу спросить на сколько тепло и сколько по деньгам выходит...
     
  2. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Самара
    Я считал теплопотери для расчета отопления. Там ничего сложного нет. Причем реальные потери тепла получились как в расчетах. Единственное что я не учел, что там где стоит домик (пригород Самары) всегда холоднее чем в городе Самара на 4-5 град.
     
  3. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Самара
    У вас получается утеплять надо однозначно, даже по тактильным ощущениям намного приятнее стена стала после утепления. Вопрос только в толщине утеплителя и экономического эффекта.
     
  4. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Самара
    Расчет.
    Определяете теплопотери ваших ограждающих конструкций (стен, окон, перекрытия, пола) при средней температуре зимы, можно посчитать на сайте http://www.теплорасчет.рф/
    Площадь всех стен за минусом площади остекления умножаете на теплопотери
    Площадь перекрытия последнего этажа умножаете на теплопотери
    Площадь остекления умножаете на теплопотери
    Площадь пола первого этажа (или подвала если будет и его стены отдельно) умножаете на теплопотери
    Все это складываете
    Потом тоже самое только при другом слое утеплителя.
     
  5. Manhettan12
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Manhettan12

    Участник

    Manhettan12

    Участник

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    В общем, наверно сделаю я 5 см для успокоения души и все)
    Читал тут где-то, что если пенопласт использовать, то вент зазор не нужен и можно облицовку класть вплотную к пенопласту. Или все же сделать вент зазор?
    Тут еще третий вариант нашел - эковату в вент зазор задуть...
     
  6. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Самара
    Хозяин барин :).
    В моем то случае можно добавить утеплитель. У вас после облицовки шансов уже не будет.
     
  7. Manhettan12
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Manhettan12

    Участник

    Manhettan12

    Участник

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Казань
    А КББ там нет (или кирпич просто выбрать?
    Эковату, как я понял, никто в серьез не рассматривает?
     
  8. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.826
    Благодарности:
    1.546

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.826
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Уфа
    Можно это как-то развернуть? или ссылку если есть.
     
  9. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Самара
    Rк = H/k
    где:
    H - толщина слоя, м;
    k - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/м2*С, принимаемый по табл. 6* СНиП II-3-79*.
    а). Керамзитобетонный блок: = 400мм
    = 0,4 Вт/м2*С
    R1= 0,4/0,4=1 м2 С/Вт
    б). Утеплитель – Пенополистирол ПСБ-С-25 = 100мм
    = 0,039 Вт/м2*С
    R2= 0,1/0,039=2,56 м2С/Вт
    в). Штукатурка сухая: = 15мм
    = 0,93 Вт/м2*С
    R3= 0,015/0,93=0,016м2С/Вт
    б). Штукатурка сухая: = 15мм
    = 0,93 Вт/м2*С
    R4= 0,015/0,93=0,016м2С/Вт

    2). Определение термического сопротивления всей ограждающей конструкции.
    Rк= R1+ R2+ R3+ R4
    Rк= 1+2,56+0,016+0,016 = 3,59 (м2С/Вт)

    3). Определение общего сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции.
    Rо=1/ав+Rк+1/ан
    где:
    ав = 8,7 Вт/(м·°С) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей поверхности, принимаемый по табл. 7 СНиП 23-02-2003;
    ан = 237Вт – то же, наружной.
    Rо = 1/8,7+3,59+1/237 = 3,71 м2С/Вт

    4). Нормируемое значения сопротивления теплопередаче.
    Нормируемое значения сопротивления теплопередаче выберем из таблицы 4 СНиП 23-02-2003 для ГСОП=5566 для стен Rотр.= 3,5 м2С/Вт.

    Вывод: Принимая конструкция наружной стены отвечает теплотехническим требованиям, т. к.
    Rо = 3,71 м2С/Вт >Rотр.= 3,5 м2С/Вт
     
  10. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Самара
    Есть вот такой сайтик по теплопотерям https://lovial.narod.ru/statyi/teplo/teplo_1.html
    К сожалению Online калькулятор которым я пользовался уже не работает :(
    Вот это взято было оттуда, причем среднее значение, потому как зависит от плотности КББ.
    а). Керамзитобетонный блок: = 400мм
    = 0,4 Вт/м2*С
    Если пороетесь по инету увидите что производители указывают разные значения своей продукции :) причем отличие в разы.


    б). Утеплитель – Пенополистирол ПСБ-С-25 = 100мм
    = 0,039 Вт/м2*С
    это с сайта Самарского завода, где делают ПСБ
     
  11. MartynovD
    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.826
    Благодарности:
    1.546

    MartynovD

    Почти такой же

    MartynovD

    Почти такой же

    Регистрация:
    14.03.12
    Сообщения:
    2.826
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Уфа
    ЕвгенийК, спасибо, грандиозная работа:super:. Меня как раз интересовала информация по КББ.
    За ссылку на сайт отдельное спасибо, т. к. именно его я однажды пользовал и потом "потерял".
    Производители указывают скорее всего не разные значения, а (я убедился лично) путают марку прочности блока и теплопроводности.
     
  12. EvgenyK
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337

    EvgenyK

    Живу здесь

    EvgenyK

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Самара
  13. rust44
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    7

    rust44

    Участник

    rust44

    Участник

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казань
    Здравствуйте!

    планируется пристрой к дому (перестройка имеющейся дощатой веранды) в виде буквы Г, помещение будет отапливаемое. Две другие стены получатся "внутридомовыми", отапливаемые.

    сначала думал, что будет КББ 2 ряда + ряд силикатного снаружи (силикатный обязательно, т. к. весь дом обложен им), но строители говорят, что 2 ряда КББ ни к чему, достаточно 1 ряда КББ + 1 ряд силикатного (20см+12см).

    подскажите, достаточно ли такой толщины для отапливаемого помещения?
    не лучше ли будет оставить между КББ и силикатным кирпичом слой ЭППС 5см?
    Не скажется ли это отрицательно на прочности стен (если через каждые 60 см высоты будет пущена кладочная сетка, связывающая кирпич и блок)?
    ЭППС укладывается вплотную, или нужно оставлять какие-то вентиляционные зазоры?
    заранее спасибо!
     
  14. rust44
    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    7

    rust44

    Участник

    rust44

    Участник

    Регистрация:
    11.10.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Казань
  15. сделаю сам
    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    558

    сделаю сам

    Живу здесь

    сделаю сам

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.11
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    558
    Адрес:
    Новгород
    низя пенопласт в колодец, ну или хозяин барин что хочу то и творю, ищите вату