1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помощи знающих людей

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Melnik58, 30.01.13.

  1. Melnik58
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Melnik58

    Участник

    Melnik58

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Прошу помощи знающих людей
    Здравствуйте! Суть вопроса в том, что есть скважина глубиной 35 метров, сделали анализ воды из скажины и он показал что очень высокая жесткость (13,5 град.), а также превышено содержание нитратов(77 мг/л)! Обратился в фирму занимающююся поставкой оборудования для очистки воды, они по результатам анализа сделали мне коммерческой предложение. Подскажите насколько грамотно рассчитаны все состовляющие этого оборудования? Будет ли вода пригодна для питья? Подробности во вложении! Заранее благодарю за помощь.
     

    Вложения:

    Melnik58 , 30.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    3.121
    Благодарности:
    775

    Andre.voda

    Water systems designer

    Andre.voda

    Заблокирован

    Water systems designer

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    3.121
    Благодарности:
    775
    Адрес:
    Москва
    Всё достаточно верно расчитано, согласно предоставленных показателей качества воды.
     
    Andre.voda , 30.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Melnik58
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Melnik58

    Участник

    Melnik58

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за ответ!
     
    Melnik58 , 30.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.620
    Благодарности:
    2.628

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.620
    Благодарности:
    2.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что не нравиться:
    1. В первый фильтр нужно ставить картридж 25 -50 мкм.
    2. Больно низкая стоимость умягчителя. Пущай дадут спецификацию на автоматический клапан и корпус фильтра (какая марка).
    3. Нет данных по х-кам скважины (дебит, стат. уровень, динамический уровень, марка насоса, глубина погружения, D подводящих труб.
     
    Lmv16 , 30.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Melnik58
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Melnik58

    Участник

    Melnik58

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Lmv16, а в каком ценовом диапозоне примерно должен стоить качественный умягчитель?
    Насос стоит недорогой, Джилекс (модель точно не помню), но летом планируется замена на более надежный импортный. Насос находится на 30-34 метрах точнее сказать не могу к сожалению, т. к. скважина у родителей, а не у меня!
     
    Melnik58 , 30.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.620
    Благодарности:
    2.628

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.620
    Благодарности:
    2.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На промывку фильтра нужен дебит в точке подключения фильтра порядка 1,4 м3/час. Для расчёта этой величины нужно знать дебит скважины (написан в паспорте на скважину), марку насоса (в его х-ках смотрим какую производительность он даст при данной глубине погружения), далее - как далеко скважина от дома и каким диаметром идёт подводящая труба. Все эти данные анализируем и имеем данные по объёму подаваемой воды в час на фильтр. Это важно для его промывки! Надеюсь, что мембранный бак в системе есть.
    По поводу стоимости. К примеру нормальный американский клапан с расходомером Сlack для меня, с учётом скидок стоит около 7т.р. а в розницу 10 - 12 т. р. Умягчители с ним на корпусе 10*54 должны стоить от 26 до 35 т. р. Полагаю, что вам предлагают Китайскую автоматику Runxin, всё остальное видимо тоже Китай, кроме смолы.
    На сколько показателей у вас исходный анализ? Хотелось бы увидеть полную картину. Кроме того такой вопрос - скважина не на гранит?
     
    Lmv16 , 30.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Melnik58
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Melnik58

    Участник

    Melnik58

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Попробую в ближайший день выложить фото анализа всех показателей! Если под мембранным баком вы имеете ввиду гидроаккумулятор, то он есть. Объясните пожалуйста чайнику, что такое "дебит" и как понять фразу "скважина не на гранит"?
     
    Melnik58 , 30.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.620
    Благодарности:
    2.628

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.620
    Благодарности:
    2.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мембранный бак - это гидроаккумулятор. Дебит - это величина водоотдачи скважины в единицу времени (обычно выражают в м3/час). Например если у вас дебит 1 м3/час, а вы ставите насос с производительностью 2 м3/час то насос некоторое время работает, а потом перестаёт работать т. к скважина обсыхает, нет воды. Эту величину обязаны указать бурильшики в паспорте на скважину. Скважина "на гранит" - если при бурении проходили гранитные пласты (информация должна быть в паспорте на скважину). В таком случае воду принято проверять на радиоактивность.
     
    Lmv16 , 31.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Melnik58
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Melnik58

    Участник

    Melnik58

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Дебит не могу сказать какой, и по поводу пластов тоже не известно! Но точно могу сказзать что скважина ни разу не пересыхала, иногда беспрерывно при ее "раскачке" насос работал по 12 часов подряд и вода не заканчивалась. Вот еще один интересный факт - по началу выходило очень много песка с водой. Так же нашел результаты анализа воды, см. ниже. DSCN4800.JPG
     
    Melnik58 , 31.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.620
    Благодарности:
    2.628

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.620
    Благодарности:
    2.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Узнайте тогда марку Джилекса. Прикинем чего он даёт на выходе. Узнавали про комплектацию оборудования?
     
    Lmv16 , 31.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Melnik58
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Melnik58

    Участник

    Melnik58

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    По насосу попробую завтра узнать, и по поводу оборудования позвонить! Сюда все отпишу! Спасибо, что консультируете, а то я в этом совсем не понимаю.
     
    Melnik58 , 31.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Melnik58
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Melnik58

    Участник

    Melnik58

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Сегодня узнал, что насос Джилекс, а именно насос погружной "Водомет 60/92":
    Максимальный расход, л/мин 60
    Максимальный напор, м 92
    Потребляемая мощность, Вт 1100
    Длина кабеля, м 50
    Макс. размер пропускаемых частиц, мм 1.5
    Максимальная глубина погружения, м 30
    Узнал про комплектацию: блок упраления (клапан) сказали, что производства США фирмы "CLACK" модель V1TCDT, сам резервуар к клапану производства США - Тайвань.
     
    Melnik58 , 01.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.620
    Благодарности:
    2.628

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.620
    Благодарности:
    2.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну тогда на промывку 10-54 дебита должно хватить. При условии:
    1. Подводящая к дому труба - ПНД 32?
    2. От дома до скважины не более 20 - 30 метров.
    По ценообразованию вопросы. С такой нормой прибыли в России не работают. Если не врут, то считайте что повезло. Буду признателен, если подскажите хотя бы регион, где торгуют по таким ценам.
     
    Lmv16 , 01.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Melnik58
    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Melnik58

    Участник

    Melnik58

    Участник

    Регистрация:
    30.01.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Труба ПНД 32 до дома протянута, до дома метров 7, под домом соединяется с ПП трубой 25, и приблизительно еще метров 5 тянется до гидроаккумулятора.
    А торгуют так в городе Пензе) что находится в 700 километрах от Москвы! Еще раз спасибо за консультацию.
     
    Melnik58 , 01.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.620
    Благодарности:
    2.628

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    9.620
    Благодарности:
    2.628
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По трубам всё в порядке. Падение напора на трубах будет мизерным. Фильтр промоется нормально.
    Успехов.
     
    Lmv16 , 02.02.13
    #15 + Цитировать