    Уважаемые форумчане, прошу помочь советом по складированию кирпича. Поиском по форуму ничего не найдено, через Яндекс ничего однозначного не нашел, кто что советует. Вопрос в складировании кирпича и блока. Заказал Поротерм 44 и облицовочный кирпич Terca Лотус шороховатый. В конце недели уже пойдут фуры. Вчера расчистил, что можно на участке. Блоки, думаю, должны разместиться, а для кирпича ровного места уже не хватает. Да и боязно лицевой кирпич на землю - замокнет при таянии снегов.
    Есть готовый нулевой цикл. Внешние стены в 2 полнотелых кирпича, средняя несущая стена в полтора кирпича. Плиты ПК с нагрузочной способностью 800 кг/м2. Длина 5100 мм, ширина 1500 мм и 1200 мм. Три плиты 2400 мм х 1200 мм. Zokol.jpg
    Вопрос: можно ли складировать поддоны с кирпичом на плиты и каким образом? По несущим стенам? Можно ли по средней стене уложить две полосы поддонов? Zokol_Kirpich.jpg Можно ли где-то поставить еще поддоны вторым рядом сверху (нужно разместить 38 поддонов). Zokol_Kirpich1.jpg Или можно разместить поддоны по площади плиты?
    Заранее благодарен за любую помощь.
     
    Varaktor , 29.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Алексей53105
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    Алексей53105

    Участник

    Алексей53105

    Участник

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Пермский край
    У меня цоколь перекрыт плитами 72-12-8 с опиранием по 2-м сторонам. Вся площадь заставлена поддонами с облицовочным кирпичом в один ярус. вес поддона 700 кг + снега сверху сантиметров 35. стоит уже месяц - все нормально.
     
    Алексей53105 , 30.01.13
    #2 + Цитировать
  3. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.181
    Благодарности:
    585

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.181
    Благодарности:
    585
    Адрес:
    город Тобольск
    Я как раз по несущим стенам поддоны с облицовочным кирпичом расставил. И посередине на несущую стену по два поддона. Только не рядом друг с другом, а один на другой
     
    urail , 30.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    1.764

    Alexandr1974

    Живу здесь

    Alexandr1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    1.764
    Адрес:
    Томск
    Найдите бригаду каменщиков которые вам будут возводить коробку, и они сами вам расставят необходимое количество поддонов на перекрытия. Остальные лучше разместить на участке (можно в два яруса) т. к. при возведении коробки все равно их придется снимать и ставить на участок. Лучше конечно накрыть все поддоны полиэтиленовой пленкой от снега и дождя и тщательно ее закрепить чтобы ветром не сорвало. И еще: Не ставьте поддоны непосредственно на землю, обязательно пользуйтесь деревянными подкладками (желательно повыше).
     
    Alexandr1974 , 30.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Алексей53105
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    Алексей53105

    Участник

    Алексей53105

    Участник

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Пермский край
    Согласен тоже оставил примерно по метру с каждой стороны, чтобы можно было возводить стены не перетаскивая кирпич.
     
    Алексей53105 , 30.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Varaktor
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    64

    Varaktor

    Живу здесь

    Varaktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Иваново
    Огромное всем спасибо за помощь.
    Каменщики как раз и предложили расставить блоки и кирпич, отступив метр от стены, чтобы сразу начать кладку. Но когда я поинтересовался соотношением веса поддонов, их площади и нагрузочной способности плит, они сказали: тогда лучше все ставь на землю.
    К сожалению, на землю все не уместится, поэтому на цоколь придется ставить. Когда все растает и каменщикам пора будет приступать к кладке, кран на участок сможет проехать и переставить все, как надо.
    Уважаемый Alexandr1974, спасибо, что заглянули в мою тему. Очень хотелось бы услышать Ваше мнение относительно следующих рассуждений:
    Нагрузочная способность плиты ПК51-15-8Т - 800 кг/м2.
    Плита опирается с одной стороны 120мм, с другой - 170мм.
    Площадь плиты без учета зон опирания - 7,215 м2.
    Вес плиты - 2,51 т.
    Распределенная допустимая нагрузка на плиту - 7,215х800-2510=3262 кг или 452 кг/м2.
    Вес поддона облицовочного кирпича примерно 1110 кг, то есть три поддона вроде можно поставить в любом месте плиты.
    Но: площадь поддона 1,2 м2. То есть поддон создает нагрузку на плиту в размере 925 кг/м2, что вдвое превышает способность плиты.
    Как же правильно? Буду рад услышать мнения всех откликнувшихся участников обсуждения.
     
    Varaktor , 30.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Алексей53105
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    Алексей53105

    Участник

    Алексей53105

    Участник

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Пермский край
    Кто Вам сказал, что из несущей способности нужно вычитать собственный вес плиты? Если у нее нагрузка 800кг/м2 то это так и есть фактически. Читайте мой пост №2 все основано на практике. Если не верите мне позвоните на любой ЖБК (только технологам, а не маркетологам).
     
    Алексей53105 , 30.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Varaktor
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    64

    Varaktor

    Живу здесь

    Varaktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Иваново
    Конечно я читал Ваш пост №2, и огромное Вам спасибо за консультацию, основанную на личном опыте. И все же хотелось бы разобраться в соотношении распределенных и точечных нагрузок с точки зрения конструктора, чтобы точно знать, где скорее всего на практике выдержит, а где выдержит при любых обстоятельствах.
    Алексей, про вычитание собственного веса плиты я где-то, видимо, начитался. Очень хорошо, если этого делать не надо. Спасибо.
     
    Varaktor , 30.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Алексей53105
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    Алексей53105

    Участник

    Алексей53105

    Участник

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Пермский край
    Я бы на Вашем месте поставил поддоны через некоторое расстояние, чтобы нагрузка получилась не более 700-750 кг/м2.
    Конечно это ИМХО и не подтверждено расчетами.
     
    Алексей53105 , 30.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Alexandr1974
    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    1.764

    Alexandr1974

    Живу здесь

    Alexandr1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.12
    Сообщения:
    1.371
    Благодарности:
    1.764
    Адрес:
    Томск
    Несущая способность плиты 800 кг/м2 без учета собственного веса плиты. Постарайтесь не перегружать плиту. Несущей способности у нее с запасом (до 1300 кг/м2 (разрушающая нагрузка), если не ошибаюсь), а вот трещины могут превысить допустимые значения (это не очень хорошо).

    Лучше конечно вблизи стен устанавливать поддоны, но я бы рекомендовал искать место на участке и не переставлять поддоны несколько раз (лишняя работа). Все равно вам придется их разместить на участке, к тому моменту когда начнете возводить коробку.

    И еще тщательно заделывайте швы между плитами раствором М200 или мелкозернистым бетоном В12,5. Боковые грани плиты специально сделаны с углублением, при заделке которых получается бетонная шпонка которая перераспределяет нагрузку на соседние плиты.
     
    Alexandr1974 , 30.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Алексей53105
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    Алексей53105

    Участник

    Алексей53105

    Участник

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Пермский край
    ну это само собой если строители, которые монтировали плиты не вообще бараны.
     
    Алексей53105 , 30.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Алексей53105
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9

    Алексей53105

    Участник

    Алексей53105

    Участник

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Пермский край
    И если у Вас сейчас как и у меня смонтированы плиты перекрытия, и даже если места где петли забетонированы, то весной нужно будет сверлить каждый канал для вывода воды. жаль, что дошел до этого только зимой.
     
    Алексей53105 , 30.01.13
    #12 + Цитировать
  13. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.794
    Благодарности:
    6.255

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    11.794
    Благодарности:
    6.255
    Адрес:
    Ижевск
    Неправильно написал...
     
    Константин Я. , 30.01.13
    #13 + Цитировать
  14. Varaktor
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    64

    Varaktor

    Живу здесь

    Varaktor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Иваново
    Вы помните какая осень выдалась в ушедшем году. При обратной засыпке котлована так наворочали грязь, что у меня погрузчик утонул, еле вытащили. Потом, чтобы разравнять хоть худо бедно, техника въехать вообще не могла. А еще потом - все хорошо замерзло и техника это уже не взяла.
    Так что пригодного для складирования места на участке в пределах досягаемости крана немного. Причем при таянии снега низ поддонов затопит. Дешевле поддоны с лицевым кирпичом несколько раз краном переставить, чем другой кирпич докупать. И весной после таяния снега уже можно будет присмотреть, куда кирпич переставить.
    Швы все заделаны.
    Про это уже в курсе, спасибо.
    В целом ситуация прояснилась. Всем огромнейшее спасибо за помощь.
     
    Varaktor , 30.01.13
    #14 + Цитировать
  15. igorь
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    297

    igorь

    Живу здесь

    igorь

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    297
    Адрес:
    Ярославль
    Всё грамотно написано, добавлю что на нашем ЖБК раз в полгода проводятся испытания плит (правда у нас плиты не ПК а ПБ): запас прочности практически в 1,5 раза и то не до разрушения а до появления незакрывающихся трещин шириной более допустимой, а до разрушения: двойную нагрузку давали - не сломали, больше не стали.
     
    igorь , 06.02.13
    #15 + Цитировать