1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите по блокам автоматики (Jeelex, Aquario, Brim)

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем meola, 27.01.13.

  1. meola
    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    meola

    Участник

    meola

    Участник

    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск
    Подскажите по блокам автоматики (Jeelex, Aquario, Brim)
    У меня есть насосная станция Aquarioo AMH-60, настроена так: выключается по давлению 3 бара, а включается по давлению 2 бара. От этой станции идет труба к двухконтурному котлу и во время купания из-за скачка давления от 2 до 3 бар котел "чувствует" этот скачек и теплоноситель перегревает, т. е. получается то теплая вода, то горячая. Продавцы посоветовали поставить блок автоматики (БА) Jeelex, объясняя это тем, что насос не будет включаться и отключаться периодически, а будет ПОСТОЯННО работать, пока есть ПРОТОК воды. У меня такой вопрос: 1) Если БА запускает насос по протоку (кто-то открыл кран), то зачем на самом БА есть какая-то настройка под давлению (обычно 1.5 бар)?
     
    meola , 27.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.194

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.194
    Адрес:
    Орел
    Настраиваете на РД вкл - 2,5 атм, выкл - 3,5 атм, в ГА (пустом) давление воздуха - 2,2-2,3 атм. На выходе НС (или после фильтра) ставите редуктор давления (редукционный клапан). Его настраиваете на 2,4-2,5 атм. И все. В системе стабильно 2,4-2,5.
     
    Protasevich , 27.01.13
    #2 + Цитировать
  3. meola
    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    meola

    Участник

    meola

    Участник

    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск
    Благодарю за ответ! Не понятно вот что:
    1) Что за редуктор давления Вы имеете ввиду?
    2) Реле давления (РД) и мембранный бак вообще нужен или нет? Мне продавец сказал, что если ставите блок автоматики, то РД и бак можете выкинуть, от них никакого толку.
     
    meola , 27.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.194

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.194
    Адрес:
    Орел
    По блокам автоматики уже было обсуждение, в т. ч. в каких системах и как их использовать. http://www.forumhouse.ru/forums/234/ самое начало/шапка.
    https://www.google.ru/search?q=реду...q=t&rls=ru.rambler:ru:official&client=firefox редуктор давления ограничивает давление в системе на определенном уровне. На вход подаем давление выше чем настроено на редукторе (и включение и, ес-сно выключение НС должно быть выше чем настройка на редукторе), на выходе получаем стабильное. При этом он не может поднять давление, только обрезать.
     
    Protasevich , 27.01.13
    #4 + Цитировать
  5. meola
    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    meola

    Участник

    meola

    Участник

    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск
    То есть я правильно понимаю, что блок автоматики здесь не нужен, а нужен редуктор давления?
     
    meola , 27.01.13
    #5 + Цитировать
  6. VitalN
    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    608

    VitalN

    Программист-строитель )

    VitalN

    Программист-строитель )

    Регистрация:
    05.11.07
    Сообщения:
    1.247
    Благодарности:
    608
    Адрес:
    Воронеж
    - затер
    перепутал посты)
     
    VitalN , 27.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.194

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.194
    Адрес:
    Орел
    ОК. Настройки я уже выложил. Теперь что бы наглядно фото всей системы.
    сборная1.JPG сборная2.JPG сборная3.JPG сборная4.JPG сборная5.JPG
    Редуктор давления стоит после фильтра. Слева - отвод на полив (не фильтрованная вода). БА используется как защита от сухого хода. До колодца трасса уже была сделана, но без кабеля. Иначе просто поставили бы поплавковый выключатель.
     
    Protasevich , 28.01.13
    #7 + Цитировать
  8. meola
    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    meola

    Участник

    meola

    Участник

    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск
    Спасибо за фотки, теперь схема сборки понятна. Но опять же не понятно зачем нужен бак? Ведь как я понимаю, алгоритм работы такой системы таков: открыв кран, БА почует проток и запустит (пока открыт кран) насос Aquario, который (насос) начнет качать воду до точки водозабора через грушу (бак), зачем?
     
    meola , 28.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.194

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.194
    Адрес:
    Орел
    При малом водоразборе (слегка приоткрыли кран, наполняется унитаз, работает система воочистки с обратным осмосом) без ГА насос будет работать рывками (тактовать).
    Связка насос+блок автоматики хороша только при длительном равномерном водоразборе. Например при поливе.
     
    Protasevich , 28.01.13
    #9 + Цитировать
  10. meola
    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3

    meola

    Участник

    meola

    Участник

    Регистрация:
    11.10.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новороссийск
    Прошу прощения за назойливость, но хоть убейте не пойму, почему насос будет работать рывками? Пока течет вода из крана (какая разница потихоньку или сильно) блок автоматики будет замыкать контакт на включение насоса и насос будет шуровать постоянно, разве не так?
     
    meola , 28.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.194

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.194
    Адрес:
    Орел
    http://www.forumhouse.ru/forums/234/ самые первые темы. Обсуждалась работа блоков автоматики.
     
    Protasevich , 28.01.13
    #11 + Цитировать

Смотрите также