2р или 1р автоматы?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Иванов Костя, 27.01.13.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.254
    Благодарности:
    24.249

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.254
    Благодарности:
    24.249
    Я нисколько не огорчен :). Выше я честно признался, что не знаю устройства автоматов...
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.772
    Благодарности:
    26.603

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.772
    Благодарности:
    26.603
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотрев даже 1Р автомат, мы увидим сбоку выламывамую заглушку, куда может быть вставлен передающий нужное для срабатывания сладкой парочки усилие переходник. Унификация, да. А штанга на клювике - для работы руками. И головой...:aga:
     
  3. McDyr
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.605

    McDyr

    Живу здесь

    McDyr

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    1.355
    Благодарности:
    2.605
    Адрес:
    Киров
    Как я уже говорил, ток на фазе и на ноле должны быть в идеале равны и срабатывать должны оба полюса автомата 2Р, а не 1.
    ИМХО автоматы не разбирал, могу конечно и ошибаться, если, что поправят добрые люди.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.772
    Благодарности:
    26.603

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.772
    Благодарности:
    26.603
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати, добавлю, что закоротивший автомат невозможно включить клювиком, насильно переводя оный в верхнее положение и удерживая там. Клювик переведется, а автомат не включится, сработав еще раз.
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.254
    Благодарности:
    24.249

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.254
    Благодарности:
    24.249
    В этой теме обсуждаем разницу в применении автоматов 2р и 1р. Есть конкретный факт: 2р отключался, создавая неудобства, а 1р не отключается. Пока что это идет в пользу автомата 1р...
     
  6. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    1.031

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    1.031
    2р автоматы по исполнению бывают разные: 2p-отсечка и тепловой расцепитель в каждом полюсе, 1p+N-расцепители в одном полюсе, но отключатся оба полюса-сначала фаза, потом N. При включении сначала включится N затем фаза. 1р+N удобен при подключении отдельной нагрузки кабелем, чтобы не растаскивать жилы кабеля в разные точки и отключаются оба провода.
     
  7. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Если исключить банальные причины - неисправность АВ, перегрев АВ (тоже неисправность по-сути), то получается, что единственной причиной, по которой мог отключаться 2p АВ и не отключается 1p - является ток в нулевом проводе, который превышает ток в фазном.
    А вот почему такое может быть - богатый простор для фантазии. Наскидку два варианта: наличие в квартире связи нулевого провода и "земли" (труб водопровода, PE) или использование этого квартирного нуля еще в одной квартире.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.254
    Благодарности:
    24.249

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.254
    Благодарности:
    24.249
    Так уж получилось со мной, да и многими другми наверно... Автомат 2р воспринимается именно как 2р, а не 1р+N. Вообще ни разу нигде не применял 1р+N, даже в руках не держал...

    Хотя в их применении есть явная и существенная выгода по сравнению с привычными 2р: уменьшение размеров щитка... Осталось только понять нужность этих автоматов.

    На ум пришел один плюсовой момент... Мне очень не нравятся нулевые шины. Довольно часто нулевые вровода подгорают, а все из-за этих винтиков... Ав автомате как-то лучше нолики сидят...
     
  9. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    ИМХО, 3p+N лучше применять вместо 4p, у этого гарантированно нулевой полюс позже отключается и раньше подключается. У 4p есть небольшой риск кратковременных перенапряжений из-за более раннего отключения нуля.
    Только они стоят негуманно, у ABB по крайней мере, 1p+N гораздо дороже 2p. Странный маркетинг какой то...
     
  10. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    1.031

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    851
    Благодарности:
    1.031
    А у нас по схеме были - 2р, такие и заказали, но прислали нам из Москвы- 1+N, и я думал, что 2р в дефиците:)
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.772
    Благодарности:
    26.603

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.772
    Благодарности:
    26.603
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть же клеммники с "автоматными" зажимами. АВВшные слегка дороже автоматов, но это норма...:)]
    У Шнайдера есть - 1500 руб. за вот это:
    PICT2731.jpg
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.254
    Благодарности:
    24.249

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.254
    Благодарности:
    24.249
    Спасибо, Avs7153. При случае заскочу на фирму, гляну воочию... Просто любопытно насколько увеличатся размеры бокса и его стоимость.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.772
    Благодарности:
    26.603

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.772
    Благодарности:
    26.603
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Про АВВ прицеплено. Клеммы для выходных линий - самое то!
    А Шнайдер ставит по умолчанию в клеммник щитка 2х50мм2 (вообще уроды), 4х25мм2 и кучу на 6мм2. Получаются лишние 25, можно докупить и сварганить надежный кросс-модуль. Место на рейках не тратится при этом.
     

    Вложения:

  14. blur
    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253

    blur

    Живу здесь

    blur

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.11
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Благовещенск
    Avs7153,
    На фото видно неразборчиво. Они крепятся на дин-рейку?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.772
    Благодарности:
    26.603

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.772
    Благодарности:
    26.603
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, своя пластиковая рейка. Целиком ставится в щиток сверху или снизу, на неё ставятся три вида клемм и произвольно соединяются перемычками. Но можно отпилить нужный кусок рейки...
    Есть примочки ставить сбоку вертикально между рейками и, по-моему есть на дин-рейку проходные, но из тех же "кусочков".
    Да, и 5 клемм 25мм2, рейка и перемычка на 8 клемм - 1500 руб.