1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Монолитная лестница, нужны советы профессионалов

Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Graft777, 27.01.13.

  1. SloggerMan
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209

    SloggerMan

    Живу здесь

    SloggerMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Москва
    Это не зависит от типа пеноплекса? Т. е. заармированная балка под лестницей и связанная с плитой не будет равномерно распределять нагрузку и мостик холода никак не получиться убрать при заливке монолитной лестницы?
     
  2. SloggerMan
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209

    SloggerMan

    Живу здесь

    SloggerMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Москва
    Сегодня связался с питерским тех. отделом Пеноплекса, мне сказали следующее: "Монолитную лестницу можно опереть на плиту, если толщина плиты больше 15см., при этом данная плита может литься на пеноплекс-фундамент/кровля!
    Объясняют это тем, что мощная плита будет распределять нагрузку, а для пеноплеса это не страшно, т. к. он боится только точечной нагрузки.
    На стяжку лить лестницу нельзя, в этом случае придется делать фундамент под лестницу, копая до грунта (но это уже тут обсуждалось)."

    Профи, что скажете?
     
    Последнее редактирование: 19.12.17
  3. Ант454074
    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    156

    Ант454074

    Живу здесь

    Ант454074

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.16
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Новосинеглазово
    Всё правильно вам сказали выше. стяжка жэ у вас не 15см а наверное 5-7см, и без арматурного каркаса. Поэтому то что меньше плиты 15см с арматурой, тоесть плиты перекрытия, мы вскрываем докапываемся до пеноплекса внизу под стяжкой, если он там есть, убираем, и в лучшем случаи бурим две сваи, в худшем, углубляемся до метра и заливаем фундаментный блок под лестницу. Да лестница будет по сути исходить от земли, и если угв высокая то надо думать отдельно, если норм то только так, ибо лучше иметь опору под лестницей чем ждать когда она сядет или сдвинется изза слабой стяжки или пеноплекса под стяжкой. имхо, всё просто.
     
  4. саг68
    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436

    саг68

    Живу здесь

    саг68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Можно, при определённых условиях. Какие у Вас стены, кпитальные? и где? Правильно Вам сказали про толщину стяжки, какая? Какое перекрытие и сделаны ли выпуски арматуры из перекрытия и как? Конкретной ситуации - конкретное решение.
     
  5. SloggerMan
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209

    SloggerMan

    Живу здесь

    SloggerMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Москва
    Про стяжку вообще речи не шло! Выравнивающая стяжка будет потом литься на плиту 15см., а сверху деревянный пол.
    Сейчас у меня подготовлена песчаная подушка под плиту. Завтра я буду класть пеноплекс и заливать заармированную плиту и я в сомнениях - либо утеплить всю плиту и ее залить, либо под лестницей не утеплять и заливать плиту с не утепленным пространством под лестницей?
    Инженеры Пеноплекса уверены, что можно опирать лестницу на пирог грунт - пеноплекс-кровля - арм. плита 15см.
     
  6. SloggerMan
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209

    SloggerMan

    Живу здесь

    SloggerMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Москва
    Прилагаю план 1-го этажа. Выделил место красным прямоугольником место где будет заливаться плита 15см. о которой шла речь выше. Так же вокруг планируемой заливаемой плиты на плане красными кружочками нанес буронабивные сваи, связанные ростверком.
    Сейчас у меня на этом месте (то что выделено красными прямоугольником) демонтирована старая стяжка по грунту, вынут грунт. На месте вынесенного грунта уложен и утрамбован песок и завтра планируется гидроизоляция, утепление пеноплексом, армировка и заливка плиты толщиной 15мм.
     

    Вложения:

    • 1-этаж_3_трап_1.JPG
    Последнее редактирование: 19.12.17
  7. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.865
    Благодарности:
    13.994

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.865
    Благодарности:
    13.994
    Адрес:
    Таганрог
    И они могут оказаться правы при определенных условиях. А именно какую нагрузку будет выдерживать ваша монолитная плита. Если вполне приемлемую для вашей лестницы, то глубоко фиолетово что там под ней. А вот если нет, то лучше пеноплекс в этом месте убрать грунт уплотнить.
     
  8. SloggerMan
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209

    SloggerMan

    Живу здесь

    SloggerMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Москва
    Как видите из плана выше, у меня стандартная лестница. Параметры этой лестницы сообщил инженеру Пеноплекса и он сказал, что это якобы фигня - ведь у меня будет лестница опираться не только на фундамент, но на стену - верхняя часть лестницы. А сама лестница будет иметь самонесущую конструкцию. Так же он добавил, что с плитой ничего не будет, даже если я просто ее залью бетоном на граните и не буду армировать.
     
  9. саг68
    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436

    саг68

    Живу здесь

    саг68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Ну это его мнение.
    Над сваями стена толстая?
    Перекрытие?
    Плита с ростверком связана или нет?
     
    Последнее редактирование: 19.12.17
  10. SloggerMan
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209

    SloggerMan

    Живу здесь

    SloggerMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Москва
    На схеме же размеры стен даны - от 250мм до 500мм. Стены внутри дома из красного кирпича, наружные - газобетон.
    Вопрос не понял - про какое перекрытие вы спрашиваете. Перекрытие между первым и вторым этажом монолитное 16см. План прилагаю.

    PS: На чертеже мой отзеркаленый вариант.
     

    Вложения:

    • КЖ-1_18_1.JPG
    • КЖ-1_17_1.JPG
    • КЖ-1_16_1.JPG
    • КЖ-1_13_2.JPG
    Последнее редактирование: 19.12.17
  11. саг68
    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436

    саг68

    Живу здесь

    саг68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    160 мм?
    Плита нижняя будет связана с ростверком?
     
    Последнее редактирование: 19.12.17
  12. SloggerMan
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209

    SloggerMan

    Живу здесь

    SloggerMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Москва
    Да 160мм., спасибо исправлю. Нижняя плита не будет связана ростверком. Когда я доливал делал новый фундамент (пристрой к существующему зданию), на сколько помню со слов конструктора, - связывать разные фундаменты нельзя.
     
  13. саг68
    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436

    саг68

    Живу здесь

    саг68

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.14
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    г. Гатчина Ленинградская область РФ
    Если у Вас плита не связана с ростверком, то армировать её надо объёмной решёткой всю (что бы не лопнула, поскольку нагружается в разных местах).Я бы лестницу ставил спокойно, но основной вес перенёс бы на стены (через штробы) и на верхнюю плиту перекрытия.
     
  14. SloggerMan
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209

    SloggerMan

    Живу здесь

    SloggerMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    1.328
    Благодарности:
    209
    Адрес:
    Москва
    Да я и планировал делать всю - с нижней армировкой сеткой 200х200 12 диаметром.
    Штробиться во внутренние кирпичные стены не получиться - сильно тонкая стена там. Единственно где я думал проштробиться - стена из пеноблоков, там она 500мм, как раз это позволяет. Т. о. будет три опоры: плита первого этажа, опора на стену в середине лестницы (где сан. узел.) у забежных ступеней и наверху, где оканчивается лестнца.
     
  15. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.865
    Благодарности:
    13.994

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.865
    Благодарности:
    13.994
    Адрес:
    Таганрог
    Конечно ничего не будет. Ну разве что лопнет где нибудь в самом неподходящем месте. :)