1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема щитка для бытовки на даче

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SergeyNN, 22.01.13.

  1. SergeyNN
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    SergeyNN

    Живу здесь

    SergeyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Схема щитка для бытовки на даче
    Всем привет.
    Готовлюсь потихоньку к весне - подключать бытовку к электричеству.
    Начал с щитка. Посмотрите, пожалуйста, схему. Она простенькая.
    Что посоветуете по ней.
     

    Вложения:

    SergeyNN , 22.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    11.740

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    11.740
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    malenky-schit.gif malenky-schit-prodvinuty.gif

    Рекомендую второй вариант. Заземление обязательно!
     
    Avs7153 , 22.01.13
    #2 + Цитировать
  3. SergeyNN
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    SergeyNN

    Живу здесь

    SergeyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А почему на второй схеме 2 подряд УЗО?
    И защита от перенапряжений стоит после счетчика, а если напряжение подскочет, счетчик не сломается?
    И еще на них написано, что они противоречат ПУЭ, а почему?
    2 линии (свет + розетки) не нужно, поскольку помещение-то всего 8 кв. м, настольной лампы хватит. и ограничение у меня в 15 А.
     
    SergeyNN , 22.01.13
    #3 + Цитировать
  4. SergeyNN
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    SergeyNN

    Живу здесь

    SergeyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А вот еще заземление, говорите, обязательно. Оно обязательно при любомй схеме подключения (моей, вашей, любой другой)?
     
    SergeyNN , 22.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    11.740

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    11.740
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надежность = жизнь.
    Разрешат - ставьте до.
    По ПУЭ в 10 раз дороже и сложнее.
    Отрежьте розетки. Ходите небритым.
    Там написано, для тех, кто хочет поработать кнопкой Тест на ток утечки - не обязательно.
     
    Avs7153 , 22.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    143

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    Вам правильно предложена система заземления ТТ, при которой единственная защита от поражения током человека и животных - УЗО. Дублирование на тот случай, если одно из УЗО по каким-либо причинам не сработает.
    Думаю, можно и до счетчика, не принципиально вовсе.
    Очень-очень долго и нудно объяснять. Но Вы это не почувствуете никак, поверьте.
    Нужно обязательно. На розетку ставьте АВ 16А и кабель 2,5 мм., а на свет - АВ 4 или 6А и кабель 1,5 мм. В случае, если замкнет Вашу лампу (люстру, светильник) автомат 16А может не сработать при тонких проводках в светильниках, они начнут гореть.
    Обязательно. Оно позволит отключиться УЗО при пробое на землю автоматически, без Вашего участия (Вашего, ребенка, собаки, кошки и т. д.)
    Чтобы оценить Вашу схему, укажите наименования приборов и сечения кабелей.
     
    Просто Вячеслав , 22.01.13
    #6 + Цитировать
  7. SergeyNN
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    SergeyNN

    Живу здесь

    SergeyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я еще поискал в интернете про УЗО типа А и АС.
    Так вот АС - когда утечка переменная, А - когда переменная и постоянная.
    Получаетсмя, что достаточно типа А.
    Номиналы приборов.
    Автомат 16 А, тип С
    УЗО 25 А тип А 10 мА
    Счетчик до 25А
    пробки 16А
    рубильник до 25А
    проводка в помещении кабель ВВНнг 3х4 в гофротрубе
    в щитке все соединяется проводом сечением 4 кв. мм
     
    SergeyNN , 23.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    143

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    40А тип АС 30мА
    это что такое? Куда?
    Зачем?
    Рисуйте свою схему!
     
    Просто Вячеслав , 23.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    11.740

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    11.740
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я лично смысла не вижу. Им уже две правильных предложили... Даю третью!
    [​IMG]
     
    Avs7153 , 23.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    143

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    143
    Адрес:
    Москва
    Это пробки на 16А или на 25? :faq::)]
     
    Просто Вячеслав , 23.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    11.740

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    11.740
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На розетки 25, на свет - 16, как у соседа! :)]
     
    Avs7153 , 23.01.13
    #11 + Цитировать
  12. SergeyNN
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    SergeyNN

    Живу здесь

    SergeyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Просто Вячеслав, я в первом своем сообщении схему нарисовал.

    и там не пробки, а плавкие предохранители
    есть у АВВ выключатель, совмещенный с плавкими вставками, вот такой думаю поставить.
     
    SergeyNN , 23.01.13
    #12 + Цитировать
  13. SergeyNN
    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0

    SergeyNN

    Живу здесь

    SergeyNN

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Почему нельзя УЗО тип А использовать?
     
    SergeyNN , 23.01.13
    #13 + Цитировать