1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

130V вместо 220V Как быть?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем snik77, 19.01.13.

  1. Электрон62
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    481

    Электрон62

    Живу здесь

    Электрон62

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    506
    Благодарности:
    481
    Адрес:
    Россия
    По всей видимости у вас в СНТ свое КТП 10/0,4 кВ а отуда идет ваша же ЛЭП-0,4 кВ. Если так то должен быть ответственный за электрохозйсятво. У вас должен быть акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности с сетевой организаций и договор со сбытом. Если так то надо вы граничите по стороне 10 кВ поэтому вряд ли тут возможно предъявить претензии к сетевикам...А вот по стороне 0,4 Кв надо проверить сколько на выходе. затем посмотреть сколько метров от КТП до вашего домика и просчитать потерю напряжения зная каким проводом выполнена ЛЭП. Если напряжение на выходе низкое можно подрегулировать на трансформаторе(+-5%)-это может тко ответственный за эл хоз с соответствующим допуском. Ну и если линия выполнена на "соплях" то потребуется замена провода. В общем надо видеть схему эл снабжения