    Добрый день! Такой вот вопрос.
    Я делаю проект и я сейчас просчитываю ток всех приборов в одном помещение, у меня их 5.
    Проблема в том, что в одном помещении у меня вышло Ib 427A. Я умножал его на 1,15 и получил 491 A. Где я могу найти таблицы тока In выше 427A и Iz, и потом подобрать правильное сечения кабеля.

    Отредактировано. Чудовищная безграмотность!
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.283
    Благодарности:
    3.904

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.283
    Благодарности:
    3.904
    Адрес:
    Брест
    Так, а что именно вам нужно то?
    Автомат на 500 А и 2 кабеля в параллель минимум 120 квадратов медь при прокладке в воздухе (без учёта потерь).
     