Ib<in<iz

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Gerain4ik, 19.01.13.

  1. Gerain4ik
    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Gerain4ik

    Новичок

    Gerain4ik

    Новичок

    Регистрация:
    23.01.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Ib
    Добрый день! Такой вот вопрос.
    Я делаю проект и я сейчас просчитываю ток всех приборов в одном помещение, у меня их 5.
    Проблема в том, что в одном помещении у меня вышло Ib 427A. Я умножал его на 1,15 и получил 491 A. Где я могу найти таблицы тока In выше 427A и Iz, и потом подобрать правильное сечения кабеля.

    Отредактировано. Чудовищная безграмотность!
     
    Gerain4ik , 19.01.13
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.411
    Благодарности:
    3.846

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.411
    Благодарности:
    3.846
    Адрес:
    Брест
    Так, а что именно вам нужно то?
    Автомат на 500 А и 2 кабеля в параллель минимум 120 квадратов медь при прокладке в воздухе (без учёта потерь).
     