    Переключатели проходные W-59
    Купил 2-х клавишные проходные выключатели W-59. Подключил по схеме – не работают. Прозвонил все провода - ошибки нет. Подключил все напрямую (без переключателей) - все работает. Разобрал переключатели, а там переключатель совсем не похож на переключатель (скорее это выключатель) – замыкается только один из проводов или разомкнуты оба. Что делать не знаю… Кто нибудь сталкивался с подобным?
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.311
    Благодарности:
    3.932

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.311
    Благодарности:
    3.932
    Адрес:
    Брест
    Поясните, плз, вот это:
    В проходном выключателе 3 вывода.
    В 2-клавишном проходном - 6.
    Что и как "замыкается"?

    ЗЫ: сомневаюсь, что Вессен делает 2-клавишные проходники...:nono:
     
  3. Demeter
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    83

    Demeter

    Живу здесь

    Demeter

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Ужгород
    При союзе использовали обычные 2-х клавишные выключатели вместо "проходного".
    мож так и продали как "проходной"? :aga:
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    9.594
    Благодарности:
    6.550

    Джипер

    Модератор-консультант

    Джипер

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    9.594
    Благодарности:
    6.550
    Адрес:
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
     