1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Переключатели проходные W-59

Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Rinorino, 17.01.13.

  1. Rinorino
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    Rinorino

    Участник

    Rinorino

    Участник

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Переключатели проходные W-59
    Купил 2-х клавишные проходные выключатели W-59. Подключил по схеме – не работают. Прозвонил все провода - ошибки нет. Подключил все напрямую (без переключателей) - все работает. Разобрал переключатели, а там переключатель совсем не похож на переключатель (скорее это выключатель) – замыкается только один из проводов или разомкнуты оба. Что делать не знаю… Кто нибудь сталкивался с подобным?
     
    Rinorino , 17.01.13
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    Поясните, плз, вот это:
    В проходном выключателе 3 вывода.
    В 2-клавишном проходном - 6.
    Что и как "замыкается"?

    ЗЫ: сомневаюсь, что Вессен делает 2-клавишные проходники...:nono:
     
    ДмитрийМ , 17.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Demeter
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    79

    Demeter

    Живу здесь

    Demeter

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    332
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Ужгород
    При союзе использовали обычные 2-х клавишные выключатели вместо "проходного".
    мож так и продали как "проходной"? :aga:
     
    Demeter , 22.01.13
    #3 + Цитировать