1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Очередная схема электрики для критики

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pelengas, 16.01.13.

  1. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Очередная схема электрики для критики
    Создам новую тему, чтобы не мешать соседям разбираться в своих непростых схемах.
    Все довольно традиционно: Деревня, 15кВт, 3Ф, на участке 3 строения: дом, старый дом и в одном строении баня и мастерская. Подвод по столбам СИПом. От ВЩУ планирую заложить кабель в землю до дома, затем уже от дома также закопать кабель до старого дома (ок. 5 м). От старого дома до бани был закопан пару лет назад 3х6 мм2. Также около старого дома выполнено заземление в форме квадрата из уголков.

    Для ВЩУ выбрана система заземления TN, для остальных строений на участке - ТТ.
    Схема ВЩУ (видимо в финальной своей инкарнации) представлена на фото 1.
    Схема ВРУ представлена на большой фото.
    [​IMG]

    Жажду критики. :)
     

    Вложения:

    • Схема ВЩУ_8.jpg
    Pelengas , 16.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275
    Адрес:
    Москва
    Неудобный формат схемы, у меня открывается как-то криво, или очень мелко, или очень крупно.
    Пока только разглядел неправильное место установки реверсивного рубильника.
    Поставьте его лучше на вводной линии после УЗМ.
     
    Alex992 , 16.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Я к сожалению, не могу ничего сделать с этим. Может быть Вам будет удобнее просматривать, если сохраните схему в максимальном ее размере правой кнопкой мыши "Сохранить как".

    Его надо поставить на ввод для того, чтобы питать ВСЮ систему от генератора?
    Я пока не собирался этого делать. У меня нет водяного отопления, дом зимой эксплуатируется редко. Т. е. насущной потребности покупать гену, а тем более на 15 кВт, у нас пока нет.
     
    Pelengas , 16.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.217
    Благодарности:
    8.275
    Адрес:
    Москва
    Со схемой разберемся. :)]
    Да, так будет запитана вся система, но по одной фазе (если генератор однофазный).
    Однофазного 4-5 кВт генератора Вам хватит. :super:
    Схему подредактируйте, а то там половина обозначений в зеркале. :aga:
     
    Alex992 , 16.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Ок. Пожалуй так будет больше возможностей, а то вдруг понадобится лет через 5 генератор для ветки бани.
    Да. Попадаются. Поправлю.
    [​IMG]
     
    Pelengas , 16.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.464
    Благодарности:
    14.267

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.464
    Благодарности:
    14.267
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    1. Номиналы на конвекторах что-то дюже скромные на красной фазе.
    2. Одного 10мА УЗО на свет веранды+WC+прожектор может оказаться маловато.
    3. 30мА УЗО на зелёной и коричневой фазах лучше запараллелить, а не как у Вас последовательно соединить.
     
    Mikl6566 , 17.01.13
    #6 + Цитировать
  7. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Mikl6566, Alex992, Большое спасибо за внимательный анализ схемы!
    Внес коррективы.
    Перенес освещение веранды и прожектор под УЗО 30 мА, освещение WC оставил на УЗО 10 мА.
    Fixed.

    [​IMG]

    П. С. Внизу схемы немного убежала линия, обозначающая PE. Она должна быть подсоединена к контуру. Уже поправил, но картинку пока перекладывать не буду; вдруг еще чего поправить придется.
     
    Pelengas , 17.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С 10мА УЗО в бане та же история, что в доме в самом низу в середине (где три таких УЗО).
    Кощунствую: если не рисовать землю, что-нибудь изменится? А если и ноль? :close:
     
    Avs7153 , 17.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Я правильно понял Вашу мысль? См. схему.

    [​IMG]
     
    Pelengas , 17.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где-то да... У Вас что, монитор 6200 шириной?
    А вообще я про УЗО 10мА - оно ставится на каждого "мокрого" потребителя по 1 штуке дополнительно к групповому 30мА. На одного потому, что ток утечки есть всегда, даже у исправных устройств. Если их несколько, он вполне может превысить половину от 10мА. Ну и 10мА гораздо безопаснее для человека, чем 30мА. И еще УЗО может банально сломаться...
    Мокрые - те, где электричество почти контачит с водой и вдобавок, при аварии, водой может быть разнесено по водопроводу. Это например стиралка, водогрей, насос. Чайник - нет. Можно подумать об уличных розетках и т. п. В этом случае дополнительная ступень дифзащиты обязательна.
    Сейчас вроде уже исправили? А водогрей и насос в бане?

    Принцип. схема_1_300dpi.jpg
     
    Avs7153 , 18.01.13
    #10 + Цитировать
  11. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Это в пикселях или миллиметрах? :aga:
    Поправил, вроде мощности на потребителях сохранили читабельность.

    Спасибо за ликбез, доступный моему пониманию. Утащил в свой букварь.

    Все поправил.
     

    Вложения:

    • Принцип. схема_2_300dpi_small.jpg
    Pelengas , 18.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    П. С. Ошибка копипаста: Количество полюсов в УЗО №№ 14-17 =2, а не 4.
     
    Pelengas , 18.01.13
    #12 + Цитировать
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полная каша с транзитом через старый дом в баню. Оно конечно работать будет, но всякая логика отключений отсутствует. Там кабели не переложить никак, чтобы централизованность появилась?
    УЗО №12 100мА многовато.
     
    Avs7153 , 18.01.13
    #13 + Цитировать
  14. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    3.437
    Благодарности:
    2.242

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    3.437
    Благодарности:
    2.242
    Адрес:
    Лос-Анджелес
    Быть может, проще всё же забрать диск? Вроде и письма писали, но куда-то исчезли!
     
    АСЗюзин1950 , 18.01.13
    #14 + Цитировать
  15. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    207
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    :) Никуда не исчезли. Мы с Вами встречались в прошлую субботу. Вы мне дали даже 2 диска. Читаю.

    Кабель между старым домом и баней проложен ВВГ 3х6 мм. 2 под землей. Выкапывать и перепрокладывать не хочется. И так накопаемся :pioner:
    Исправил.
    Буду думать.
     
    Pelengas , 18.01.13
    #15 + Цитировать

Смотрите также