Помогите определиться TN-C-S или TT?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Soldou
    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    1.142
    Благодарности:
    594

    Soldou

    Живу здесь

    Soldou

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.15
    Сообщения:
    1.142
    Благодарности:
    594
    Адрес:
    Москва
    У каждого узо должен быть свой.
     
  2. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.029
    Адрес:
    Калининград
    Предрассудки!
     
  3. Sheva7
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    19

    Sheva7

    Живу здесь

    Sheva7

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Воронеж
    А, металлический щит на фасаде можно не заземлять? Или все же лучше сделать повторное заземление нейтрали и заземление ящика? У меня аналогичная ситуация, железный ящик на фасаде Подключаю два дома в СНТ в черте города, новая линия, заземление на столбах есть но какое оно большой вопрос. Систему TN-C-S у нас применять вряд-ли кто будет. Делаю по схеме №7 из альбома @Avs7153.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. Sheva7
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    19

    Sheva7

    Живу здесь

    Sheva7

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Воронеж
    Понятно корпус щита учета не заземляем. Заземление уже есть, что с ним делать? Сделать повторное заземление нуля не подключая корпус щита по схеме №8?
     
    Последнее редактирование: 25.10.16
  6. komodd
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.442
    Благодарности:
    111

    komodd

    Живу здесь

    komodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.442
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Россия
    А как лучше ввести защитное заземление в щиток в доме - вместе с 4 кабелями (3фазы и 0) или отдельно от них в другом месте? Или разницы нет? ЩУ металлический на фасаде, ТТ, без повторного заземления. ВРУ внутри дома.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Отдельно.
     
  8. komodd
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.442
    Благодарности:
    111

    komodd

    Живу здесь

    komodd

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    1.442
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Россия
    10 см отступить от места ввода кабеля в дом достаточно? Или лучше полосу пустить в продух и внутри дома прикрепить к полосе медный провод?
     

    Вложения:

    • vvod-zazemleniya.jpg
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.179
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При системе ТТ абсолютно недопустимо попадание фазы на землю до первой ступени дифзащиты.
    Чем дальше разнесёте землю и питание по всему пути к щитку, тем лучше.
     
  10. Flest
    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112

    Flest

    Живу здесь

    Flest

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.16
    Сообщения:
    571
    Благодарности:
    112
    Буду делать новый ввод в дом,
    на краю участка железный столб 4-4,5м
    на нем в щите рубильни-автомат-узо (нужно ли что-то еще?)
    заземление из уголков

    дальше все это идет в дом кабелем 3*10
    в доме уже счетчик и автоматы

    линия голым алюминием, до подстанции метров 70, может 100
    на этой ветке всего 2 дома, остальные ветки - СИП, а это почему то не заменили(

    какую систему заземление делать ТТ или все же TNCS ?

    в будущем еще нужно будет делать отвод на рабочее место в сарае
    в сарай тянуть буду уже из дома, ну и в сарае как я понимаю уже ТОЛЬКО ТТ из-за УЗО на столбе?
    или может блин не ставить УЗО то на столбе, не знаю даже
     
    Последнее редактирование: 04.11.16
  11. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    Порекомендуйте пожалуйста тип заземления. Из ТУ на подключение:

    10. Сетевая организация осуществляет:
    ...
    10.2 Трехфазное ответвление подготовить до подставной опоры проводом типа СИП 4х16 мм2 до подставной опоры.
    10.3 Устройство повторного заземления нулевого провода на опоре ответвления.

    Счетчик требуют установить на опоре. Автомат на 25 ампер на моей территории где мне будет удобно.

    Правильно ли я понимаю, что могу использовать TN-S и тянуть на опору СИП 5х16 мм2? Или я не имею права заземляться на повторное заземление опоры?
     
  12. Maxhons
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    264

    Maxhons

    Живу здесь

    Maxhons

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    831
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Грязинский район
    @Verkhushin_1980, напишите, что на вас возложено ТУ, это п. 11 и далее...
     
  13. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    @Maxhons, позволю себе приложить сканом 11 пункт.
    PS 11.3 и 11.4 это из дополнительного головняка. ЛЭП не относится к моему вводу.
     

    Вложения:

  14. Proсолныш
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    12

    Proсолныш

    Живу здесь

    Proсолныш

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Исходные: деревня, от ТП 4-проводка СИП-16, щиток на столбе, столбы вроде соединены арматурой к нулям через 2-3 шт. Выделено 15 кВт.

    В ВРУ у меня стоит главный АВ на 25А, счетчик, далее разводятся линии на дом 5*10 в броне и СИП 2*16 до бытовки (и на будущее в мастерской). Перед линией на дом хочу поставить селективное УЗО на 300А. В бытовке АВ+УЗО, заземления нет.

    Есть резервный генератор бензиновый, пока 5 кВт одна фаза. Повторное заземление - стандартный треугольник, по измерению сопротивления писал тут https://www.forumhouse.ru/posts/17216679/

    Что-то читаю форум, и все больше сомнений в правильности выбора системы заземления. Почему-то был уверен, что мой выбор - TNCS. Но теперь что-то сомневаюсь, в т. ч. и после прочтения этой темы.
    Может мне стоит более внимательно рассмотреть ТТ?
     
  15. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    После консультаций в СО получил, что их заземление не волнует и они его проверять не будут, но за их опору заземляться нельзя. Получается выбор как у всех TТ или TN-C-S.
     