1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте систему ТТ котел-радиаторы-водяные полы на 130м2

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Feanor, 07.01.13.

  1. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Материал труб ТТ - ТА - сталь -Ду50, мембранный конечно можно, но V=10%от ТА+СО. И как- то не совсем уютно, если связка ТТ+ТА начнет по какой-то причине набирать давление. Открытый РБ можно установить рядом с РБ СО, соединив трубой с ТА.
     
  2. Feanor
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219

    Feanor

    Живу здесь

    Feanor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Россия
    Ох, точно. Можно и рядом с РБ СО, пару отверстий пробить перфоратором. Как представил себе цену на мембранный РБ на 300 литров, страшно стало... И, наверное, объем ТА придется уменьшить, не представляю, куда там над лестницей 300 литровый бак ставить. А другого варианта с ТА нет?
     
  3. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    1.211

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    1.211
    Адрес:
    Волковыск
    При такой схеме РБ получается один на всех. у Вас же ТА и СО это один и тот же контур.
     
  4. Feanor
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219

    Feanor

    Живу здесь

    Feanor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Россия
    В СО объем у меня сравнительно небольшой, особенно учитывая, что большая часть объема это ТП, где нагрев невелик. А вот ТА - это да...
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Емкость открытого РБ: На температурные расширения - 4% емкости СО+ТА.
    + 20-30л. на обычную Убыль от испарения..:um:
     
  6. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    если он будет открытым, да греться будет теплообменником, тогда и рб будет от их объёмов. в ТА просто на объём расширения не долить воды.
     
  7. Feanor
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219

    Feanor

    Живу здесь

    Feanor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Россия
    Сделал поправки в схему, вот.

    Что еще важное хочу спросить - для меня вся эта затея с использованием ТА - только ради того, чтобы 1 раз в сутки зайти в топочную, загрузить топку котла, растопить, уйти и забыть про отопление на сутки. Не получится ли при моей схеме так, что каждый раз во время отопительного цикла придется дополнительно зачем-нибудь заходить в топочную - закрывать какой-нибудь вентиль, регулировать заслонки... ? Если последнего с ТТ не избежать, то моя концепция СО полностью меняется: либо утеплять дом по-максимуму и топиться электричеством, либо вкладываться в газификацию. Сама по себе заготовка и складирование дров (1 раз в год) не страшит - по времени это не больше, чем ходить по газовым инстанциям, но гораздо приятнее. А вот обращать внимание на работу отопления хотелось бы не чаще 1 раза в сутки.
     

    Вложения:

    • Система отопления новая.jpg
  8. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    я вот так и делаю. ничего не кручу, ничего не ковыряю, но это потому что сделано правильно (как оказалось). я захожу в котельную только что б угля подкинуть, у меня котелок работает круглые сутки (не тухнит ссука почему то), подёргаешь ручку, закинешь уголь и свободен. но у меня УГОЛЬ, он и горит дольше и геммора с закладкой намного меньше (2 20л ведра сваерьху насыпал и усё).
     
  9. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    1.211

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    1.211
    Адрес:
    Волковыск
    Если перелив сделать как на рисунке. то вода из СО испаряться не будет. обратка СО должна быть внизу ТА .
     

    Вложения:

    • РБ.png
  10. Feanor
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219

    Feanor

    Живу здесь

    Feanor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Россия
    Да уголь это отлично, не спорю, но у меня под боком лес бесплатный, который разрешают заготавливать (сухой) - топливная независимость, короче. Ну а с предложенной мною схемой с ТА, как считаете, можно ли так же беспроблемно раз в сутки к котлу подходить, если диаметры труб, мощность насосов и т. п. правильно подобрать?
     
  11. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Feanor, а причём здесь схема и не желание заходить? я вам про уголь и говорил, что я ЗАКИДЫВАЮ В ДЕНЬ 2 ВЕДРА и свободен. как вы такую процедуру с дровами то сделаете?
     
  12. Feanor
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219

    Feanor

    Живу здесь

    Feanor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Россия
    Почему нет? Если топка котла достаточной емкости, загружаю ее полностью, разжигаю котел и ухожу.
     
  13. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    ТЕОРЕТЕГ?
     
  14. Feanor
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219

    Feanor

    Живу здесь

    Feanor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Россия
    Да какой теоретег? Чайник я! Ну так и что - это нереально что ли? :|:
     
  15. Feanor
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219

    Feanor

    Живу здесь

    Feanor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Россия
    Что я понял, домысливаю и принимаю к действию:

    - насос СО ставлю на нижнюю точку СО (в подвал) на обратке. Что значит труба на всас. часть -это обратка, подающаяся на насос?
    Обратку диаметром 40 наверное и поставлю, только, наверное, не сталь, а полипропилен.

    Какого типа и мощности насос мне лучше купить на СО, а также на ТТ-ТА?

    Диаметр подачи СО можно взять 32 полипропилен.

    Только лишь обратку на ТП мне пускать, наверное, не стоит - рассчитываю на большой объем радиаторов, чтобы лучше снимать тепло с ТА, и когда при подостывшем ТА в обратке будет 30С, на ТП ее уже, наверное, не будет толку подавать. (На этаже, где у меня теплые полы, теплопотери большие засчет высоких потолков и большого остекления - видно на моей аватарке - на мансардном же этаже теплопотери втрое меньше, к тому же туда будет теплый воздух с 1 этажа подниматься, и там будут только радиаторы). Чисто теоретические измышления, как на практике - не знаю.

    Стояки подачи и обратки СО сделать из ПП 32мм

    Разводка на этажах (двухтрубная система)- ПП 25мм (наружный)?

    На всех радиаторах - терморегуляторы-автоматы.