    А вот и первая проблема закрытой системы - ТА надо варить "под давление". Т. е. чтоб не "расперло" ..3-мя атмосферами. :um:
     
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    а ТА то зачем закрытый? можно ведь теплообменник воткнуть в него, а к нему уже и ппр. только сделать в середину ёмкости, чтобы самое горячее не хапал.
     
  3. Feanor
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219

    Feanor

    Живу здесь

    Feanor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Россия
    У Вас циркуляция принудительная? И еще вопрос - как часто в морозы загружаете топку дровами?

    P. S. И еще насчет 4 кубов ТА сгоряча сказал. У меня там место 1,5х1,2м (думал его под дрова использовать). 15см монолитная плита, армированная снизу 10мм AIII с шагом 150. Вроде как должна выдержать бак метра полтора высоты, еще теплоизоляция на бак нужна, итого где-то 2м3 объем, стоит ли связываться, если дом зимой в районе 10 кВт будет потреблять? На схеме - мои возможности по размещению ТА
     

    Вложения:

    • Пристрой.jpg
  4. вован1
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    вован1

    Участник

    вован1

    Участник

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Винница
    18 кВт. 110м2. Принудительная. При-30 на 4.5 - 5 часов, -10, 15 на 6 часов. ТА обяжательно выгодно в межсезонье.
     
  5. КольцовАлексей
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    2

    КольцовАлексей

    Живу здесь

    КольцовАлексей

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Feanor, скажите, потери у Вашего дома, как я понимаю, 10кВт? какой мощности котел собираетесь ставить?
     
  6. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    так то прав вован1, вы в свой ТА загоните кВт 100 на 3-4 дня весной-осенью хватит.
     
  7. Feanor
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219

    Feanor

    Живу здесь

    Feanor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Россия
    Потери дома при минус 30, думаю, где-то до 15 кВт будут, если не буду стены дополнительно утеплять.
    Если пиролизный котел, то максимальной мощностью 18-20 кВт. Если брать котел обычный + теплоаккумулятор, как я понимаю, надо котел такой подбирать, чтобы с одной закладки нагреть ТА.
     
  8. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    Feanor, вы не думайте, вы посчитайте, а то выберите такой которого не хватит. а ТА обычно нужен такой, чтоб бес проблем полную загрузку котла при полном разгоне проглотил.
     
  9. Feanor
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219

    Feanor

    Живу здесь

    Feanor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Россия
    Ну вот я как раз считал и думал - примерно 15 кВт при -30С на улице и +20 в помещении. Если ТА будет на 2 куба, в него "поместится" 100 кВт. Это значит, что при -30 его объема будет хватать примерно на 7 часов?

    Я читал, что удобство ТА в экономичности и в том, что реже нужно подкладывать топливо.
    Но чтобы ТА грел дом, скажем, двое суток на мощности 2 кВт (допустим, при +10С на улице), его надо сначала нагреть, и делать из соображения удобства это нужно с одной загрузки топки котла. В характеристиках котла указывается максимальная мощность и время горения с одной заправки на максимальной мощности. То есть, чтобы получить 100 кВт, надо иметь котел, например, на 50кВт со временем горения на 1 заправке 2 часа - верно?

    Еще объясните пожалуйста, как при остывании воды в ТА поддерживается одинаковая температура теплоносителя в доме - или снижение температуры носителя компенсируется автоматическими терморегуляторами на радиаторах? В таком случае, радиаторы надо ставить большей мощности?
     
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    нет надо иметь котёл 24 кВт на угле. он горит на полную примерно 4 часа.
    терморегуляторы на радиаторах убивают ЕЦ. простые регулировочные надо. при ЕЦ (если правильно сделать) есть определённая скорость движения воды. и если как положено отрегулировать кран на подаче, то в систему попадёт столько сколько надо тепла. у меня так.
    бОльшая емкость радиатора даёт возможность хорошо снять тепло с более прохладного теплоносителя. допустим ЕЦ у меня есть и на 40 град, а увеличенное количество секций даёт возможность и на этой температуре греть дом.
     
  11. Feanor
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219

    Feanor

    Живу здесь

    Feanor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Россия
    Уголь для меня не вариант в качестве основного топлива. Надо, чтобы работал на дровах. Они у меня почти дармовые рядом (только доставка). Что такое ЕЦ?
     
  12. КольцовАлексей
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    2

    КольцовАлексей

    Живу здесь

    КольцовАлексей

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ец-естественная циркуляция, без насоса система.
    А какой пирог стен у Вас?
     
  13. Feanor
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219

    Feanor

    Живу здесь

    Feanor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    219
    Адрес:
    Россия
    Пирог стен - керамзитный шлакоблок 8 щелевой (пустоты в 3 ряда) средней плотностью 700 (один блок 190х190х390 весит 10кг), теплопроводность производителем не озвучена. Каждые 3 ложковых ряда такого блока перевязаны тычковым рядом полнотелого керамзитного блока плотностью 900-950. С учетом выгодного расположения пустот принял среднюю теплопроводность стены как из полнотелого блока плотностью 700.

    То Федот1: А зачем мне ЕЦ? Уже выше написал, что все эти уклоны и правильная для ЕЦ разводка труб мне не подходит. Могу ведь сделать ПЦ при открытой системе.
     
  14. КольцовАлексей
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    2

    КольцовАлексей

    Живу здесь

    КольцовАлексей

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    102
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да можете почему нет. Только вот что теплоноситель будет контактировать с воздухом, это вроде как не очень. да и в основном ПЦ делают в закрытой системе.
     
  15. erikra
    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079

    erikra

    Живу здесь

    erikra

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.08
    Сообщения:
    1.057
    Благодарности:
    1.079
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Ну так и не делайте... выбор за Вами... хоть открытую, хоть закрытую...
    Площадь контакта небольшая, воздух в систему все равно не проникнет, так что не страшно...
    Стали делать закрытые системы, когда появились мембранники. Раньше таких диковинок не было... Даже системы центрального отопления иногда делали открытыми. Я раньше жил в доме (дом на сопке был), а на чердаке, прямо над кухней, стоял (лет 20-ть) 2-х кубовый расширительный бак (два раза заливали хату... "хады":mad: ...):hello: