    Да я знаю, очень неприятно получилось, на писал в гексу посмотрим что они скажут. Сейчас дом стоит 1 год всё ок. Думаю может по верх Изоспана АМ натянуть ещё какую нибудь мембрану?
     
  2. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.091
    Благодарности:
    63.710

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.091
    Благодарности:
    63.710
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Проблема не только в этом что изнутри вместо пароизоляции АМ натянут. Хуже другое-что сверху пароизоляция. Пар не выйдет из утеплителя...утеплитель будет мокнуть. Только вскрывать все и переделывать. Можно изнутри.
     
  3. harriss
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38

    harriss

    Живу здесь

    harriss

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Переделывать так?
     
  4. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.091
    Благодарности:
    63.710

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.091
    Благодарности:
    63.710
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Выше изоспана Д конробрешетка есть?
     
  5. harriss
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38

    harriss

    Живу здесь

    harriss

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Пирог кровли сверху вниз
    1. металлочерепица
    2. обрешётка
    3. контробрешётка
    4. Изоспан Д
    5. утеплитель Paroc 150мм между стропил
    6. Изоспан АМ
    7. обрешетка
    8. гипрок на металлокаркасе
     
  6. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.091
    Благодарности:
    63.710

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.091
    Благодарности:
    63.710
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Разбирать все снизу до изоспана Д оставлять продых не менее 5 см. натягивая шнуровку или диффузионную мембрану по боковой стороне страпил...потом утеплитель ...потом пароизоляцию а затем отделку.
     
  7. harriss
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38

    harriss

    Живу здесь

    harriss

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-петербург
    А Изоспан Д тоже оставить или срезать?
     
  8. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.091
    Благодарности:
    63.710

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.091
    Благодарности:
    63.710
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Он будет выполнять роль гидроизоляции..Т.е получится у Вас 2 вентзазора. Один будет проветривать конденсат на черепице а второй вентилировать пар выходящий через дифф. мембрану из утеплителя. С карниза должно быть 2 входа воздуха. У конька Изоспан Д нужно будет разрезать. Вентокна...вентконьки-есть?
     
  9. harriss
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38

    harriss

    Живу здесь

    harriss

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Посмотрел упаковку от изоспана оказалось, что на самом деле пирог следующий металлочерепица - изоспан ДМ - утеплитель Paroc - изоспан В, а в счёте на оплату написан АМ и Д, Получается что сейчас проблема в зазоре между утеплителем и Изоспаном ДМ. Вентконьков и вентокон нет.
     
  10. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.091
    Благодарности:
    63.710

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.091
    Благодарности:
    63.710
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Изоспан В-смонтирован правильно. Изоспан ДМ-это такая же пароизоляция как Д. Пар он не выпустит из утеплителя. Правильно еслиб была паропропускающая дифф. мембрана вместо ДМ. Поэтому вентзазор обязательно нужно делать...и хороший вентзазор с хорошим продувом от карниза к коньку и через конек. Вентокна тоже помогут вывести пар (если у Вас есть холодный треугольник-чердак).
     
  11. harriss
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38

    harriss

    Живу здесь

    harriss

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Понятно спасибо за консультацию, буду переделывать.
     
  12. harriss
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38

    harriss

    Живу здесь

    harriss

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Решил переделать следующим образом. Все работы изнутри помещения. Снимаем утеплитель отступаем от изоспана Д 5 см натягиваем шнурку затем натягиваем изоспан ам к шнуровке оборачивая стропила, наращиваем стропила на 5 см ставим обратно утеплитель натягиваем пароизоляцию, обрешетка и гипрок на металокаркасе. Таким образом получаем необходимый вентзазор между изоспаном д и утеплителем. Поскольку у меня нет холодного треугольника разрежу изоспан д на коньке, софит перфорированный получим тягу воздуха от свесов к коньку который будет выдувать влагу из двух зазоров.
     
  13. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.091
    Благодарности:
    63.710

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.091
    Благодарности:
    63.710
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Самое главное что Вы понимаете проблему. А решение-это уже детали. Можно и не шнуровку а рейку редкую какую- нибудь...не широкую и тонкую на 20мм скажем. Прикрепить на уголки...или между реечек которыми изоспан АМ к страпилам крепить будете...Вообщем придумать много можно.
     
  14. harriss
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38

    harriss

    Живу здесь

    harriss

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Самое главное, что можно крышу не демонтировать)
     
  15. dcat
    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    2

    dcat

    Живу здесь

    dcat

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.10.10
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Вмешаюсь. У меня аналогичная проблема, только стадия строительства более поздняя. Я так понимаю что-то (если не все) сделано не так. Простоял дом с осени 2012г.

    Уже утепленная мансарда:
    1) металлочерепица
    2) обрешетка из дюймовки
    3) Изовек D (без зазора с утеплителем)
    4) Утеплитель 20см (стропила нарощены бруском 5см изнутри и ригель 5см сверху)
    5) Изовек Б шерховатой внутрь

    Стены мансарды:
    1) доска дюймовка
    2) Изовек Б шерховатой к утеплителю
    3) утеплитель 15см
    4) Изовек Б шерховатой к утеплителю

    Очень прошу ответить:
    1) Насколько допустим такой пирог?
    2) Что может произойти и через сколько времени? (если можно в подробностях или ссылку куда-нить, где можно более подробно изучить)
    3) Если надо переделывать, то как лучше, чтобы грамотно?

    Фотки: