1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужно ли объединять заземление для молниезащиты и повторное заземление?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ЭлкоМолния, 21.12.12.

  1. ЭлкоМолния
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26

    ЭлкоМолния

    Живу здесь

    ЭлкоМолния

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Ссылочку на документик пожалуйста? Именно на действующий законодательный документ, а не на рекомендации ПУЭ

    Здесь большинство несут бред, а некоторые даже очень обижаются, что их выражения называют бредом. Вот мы считаем, что Вы несете бред. Нужны доказательства. Почему газоразрядный разделитель, а не УЗИП для системы ТТ.
     
  2. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    81

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Россия
    Должен быть федеральный закон или статья в Конституции? :)
    ПУЭ и есть действующий документ, на основании которого, в нашей стране, устраиваются электроустановки.
    Я тоже бывает несу бред, поэтому не обижаюсь:). Потому-что "УЗИП для системы ТТ", комплексное понятие, может содержать несколько ступеней, соотвтственно несколько устройств, а рассматривалось только присоединение молниезащиты к повторному заземлению.
    И не надо перевирать мои слова, пожалуйста, в сообщении был "газоразрядный ограничитель". Наверное я ошибся написав "При системе заземления ТТ молниезащиту с повторным заземлением нулевого проводника можно соединять только через газоразрядный ограничитель перенапряжения" (мои сведения несколько устарели)
    Предложение должно звучать так: "При системе заземления ТТ молниезащиту с повторным заземлением нулевого проводника можно соединять только через газоразрядный или блинкерный ограничитель перенапряжения".
     
  3. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    81

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Россия
    Вас там много, что-ли? Всем офисом сидите прикалываетесь?
     
  4. Francale
    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118

    Francale

    Живу здесь

    Francale

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    118
    Адрес:
    Екатеринбург
    Андрей73Тверь,
    Ваше понимание или непонимание, конечно, интересно. Но не очень. Интереснее, как на самом деле.
     
  5. Андрей73Тверь
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    81

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Андрей73Тверь

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Россия
    Раньше считал, что так и есть на самом деле, сейчас думаю, что могу и ошибаться:).
     
  6. ЭлкоМолния
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26

    ЭлкоМолния

    Живу здесь

    ЭлкоМолния

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
  7. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    То есть часть заряда молнии через УЗИП уходит по фазам к ТП и там рассеивается в СЗ? Схемы первого и второго варианта поста 25 можете выложить?
     
  8. ЭлкоМолния
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26

    ЭлкоМолния

    Живу здесь

    ЭлкоМолния

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Что значит "первого и второго варианта поста 25"?
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    1. Я всегда делаю один контур и на повторное и на молниезащиту. Естественно с установкой УЗИП.
    2. Если заказчик не готов платить за УЗИП который мы предлагаем, то контура разделяю, чтоб потенциал молнии не попал в на шину PE вводного щита и не занёс потенциал на приборы.
     
  10. ЭлкоМолния
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26

    ЭлкоМолния

    Живу здесь

    ЭлкоМолния

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Схемы заземления что ли?
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    Вместе с УЗИП.
     
  12. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    Спасибо, по необходимости обращусь. Пока меня интересует вот, что:
    При отказе от УЗИП из схемы они убираются и все, но оказывается нужно еще в ЗУ изменения вносить. (как по схеме 2)?
    Выбор не велик, либо ТТ, либо TN.
     
  13. ЭлкоМолния
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26

    ЭлкоМолния

    Живу здесь

    ЭлкоМолния

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    По второй схеме изменения внести желательно.
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.033
    Адрес:
    Калининград
    То есть вне зависимости от СЗ ТТ или TN, ЗУ молниезащиты будет отделено от всех других ЗУ?
     
  15. ЭлкоМолния
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26

    ЭлкоМолния

    Живу здесь

    ЭлкоМолния

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Желательно разделить, чтоб обезопасить занос потенциала в дом. А лучше установить УЗИП и забыть. Есть УЗИПы которые работают, а не делают вид)