Прошу помощи в схеме щитка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nikflora, 21.12.12.

  1. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.714
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.714
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    До счётчика кроме АВ ничего не надо ставить. После него можно УЗМ поставить и УЗО.
     
  2. Nikflora
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Nikflora

    Участник

    Nikflora

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж

    Вложения:

    • схема дома.JPG
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535
    Адрес:
    Киев
    Для одноквартирных домов, в которых в основном застройщики не делают обязательную для электробезопасности СУП, ДСУП, нормальным, у разбирающихся в электробезопасности, считается подключать дом по системе питания с типом заземления ТТ.


    Это не говоря, что подразумевается наличие приусадебного участка на котором нет СУП, ДСУП, но на котором широко будут использоваться электроприборы класс защиты 1, которые в этом случае нельзя подключать по системе питаня с типом заземления TN.
    В заменившем этот гост новом госте нет этого пункта, но от этого актуальность его не меняется, так как от аварий в питающей сети, при подключении электроприборов класс защиты 1 к сети с системой питания с типом заземления TN, ЕДИНСТВЕННОЙ защитой является СУП, ДСУП!

    Так же при питании от ВЛ условия электробезопасности для питания одноквартирного дома по системе питания с типом заземления TN не обеспечиваются, так как даже если на текущий момент ВЛ от ТП вдоль улиц в идеале, в чем я сильно сомневаюсь, то высока вероятность что в любой момент в столб въедет машина, из-за порыва ветра на провода упадет дерево, будет обледенение, случится подмыв столба, а как писалось выше в подавляющем числе одноквартирных домов нет обязательных СУП, ДСУП и на улице широко используются электроприборы класс защиты 1.

    К тому же из-за безграмотности ресовцев, проектировщиков, штатных электриков, судя по сканам ТУ и проектов, фотографиям смонтированных ими ТП, ЩУ выкладываемых форумчанами на разных форумах, фотографиям моих заочных клиентов, своей практики, что говорит об том что при таких схемах, монтаже недопустимо питать дом по системе питания с типом заземления TN, для одноквартирных домов нужно делать систему питания с типом заземления ТТ, даже при кабеле в земле от обще уличного ТП, ЩУ!

    Даже если не учитывать выше написанного, то при 2-х проводном ответвлении к участку в строениях нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ, так как нейтральный провод ответвления является 100% рабочим из-за чего вероятность его отгорания довольно высока, 1/2, и соответственно нейтральный провод опасно использовать как PEN чтоб делать систему питания с типом заземления TN, которая в этом случае по опасности похожа на розетку питаемую по двум проводам с перемычкой между N и PE возле этой розетки!

    Накосячили!

    Система питания с типом заземления ТТ.

    Некоторые линии не имеют вообще защитного отключения на случай пробоя изоляции на землю из-за чего опасный потенциал появится на РЕ и корпусах всех исправных электроприборов!

    Там где есть защита на случай пробоя на землю она не надежна и применен худший способ применения дифзащиты, из-за чего плохой параметр бесперебойности питания!
    При этом не реализована хотя бы возможность быстрого восстановления питания исправных групп и соответственно не минимизирована вероятность выкидывания из схемы Вами или таким же плохо разбирающимся электриком дифзащиты, из-за чего будет ухудшено или не будет вообще защитного отключения на случай пробоя на землю!

    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения от пробоя на землю, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ, что к сожалению на форумах часто советуют плохо разбирающиеся в электробезопасности форумчане!

    Это не говоря что некоторые пункты норм относящиеся только к системе питания с типом заземления TN, безграмотно предлагаемые для реализации в системе питания с типом заземления ТТ, глупы или того хуже опасны даже для системы питания с типом заземления TN, но плохо разбирающимися в электробезопасности форумчанами, которых большинство на форумах, с пеной у рта цитируются в качестве доказательства своей правоты в том числе и для системы питания с типом заземления ТТ, на что, похоже по стадному чувству, ведутся не разбирающиеся вообще в электробезопасности вопрошающие форумчане!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Ввод, вводной щит строений должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита, линий, если есть, питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    Более подробно про часть указанного и о многом что Вам может пригодиться ранее описывал, в том числе с рисунками, фотографиями, в том числе про минимизацию импульсных перенапряжений со стороны ВЛ без применения УЗИП, подбор и установка которых требует высокой квалификации, это не говоря что некоторые схемы, рекомендации некоторых производителей УЗИП опасны, особенно для системы питания с типом заземления ТТ.

    Обращаю Ваше внимание что подавляющее большинство схем заявленных авторами тем как система питания с типом заземления ТТ не правильные, так как не соответствуют даже кратким требованиям приведенным выше, большинство из которых критичны, про что я не однократно писал. Поэтому любую попавшуюся схему системы питания с типом заземления ТТ нельзя использовать в полном объеме как пример!

    Завышены номиналы автоматов на освещение!

    Не спешите, почитайте форум, думайте головой, не повторяйте ошибок!
     
    Последнее редактирование модератором: 15.07.18
  4. Nikflora
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Nikflora

    Участник

    Nikflora

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    С Ваших слов уважаемый Наблюдатель я понял то то что я нарисовал в топку ?
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В неё, родимую.
    Правильное решение для Вашего списка потребителей обойдется в 40-70 тыс. руб. комплектующих, а сам проект - грубо 200 руб. за метр квадратный электрифицируемой площади.
     
  6. Nikflora
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Nikflora

    Участник

    Nikflora

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    это не наш метод

    просто я наивно полагал что уважаемые электрики помогут дорисовать проект а не посылать к фирмам торгующим услугами
     
  7. Павел Минск
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    973

    Павел Минск

    Сам себе проектировщик, прораб и строитель

    Павел Минск

    Сам себе проектировщик, прораб и строитель

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    422
    Благодарности:
    973
    Адрес:
    Минск
    Это точно, не их метод.

    Базовые знания об схемах заземлениях да и много еще чего мне рассказала книга, "Влезай не убъет" А. В. Перебаскин а Интернете найдете. Сам сейчас раздумываю схему для своего дома, читаю и узнаю...:hello:
     
  8. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535
    Адрес:
    Киев
    Вам решать в топку или понять о чем я писал, другие писали и доводить до ума.
     
  9. LeoKhav
    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    LeoKhav

    Новичок

    LeoKhav

    Новичок

    Регистрация:
    23.12.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые электропроффи! При монтаже вводного распредустройства (ВРУ) требуется смонтировать повторное заземление нулевого провода. Как это сделать? С благодарностью за ответ.
     
  10. Nikflora
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Nikflora

    Участник

    Nikflora

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    дайте пожайлусто совет без теории где и что переделать с схеме
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.857
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Даже если кто-то решит нарисовать схему за Вас, это: а) всё равно будет неправильно, как например ответ на вопрос: 765 это много?; б) Вам не понравится по размерам щитков и стоимости комплектующих.
     
  12. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Практика без теории - пагубна... Совет дашь - Вы ведь попросите обоснования, почему так, а не иначе. Наблюдатель Вам в общем то практические советы дал.
    По схеме: при схеме ТТ на свет также нужно УЗО.
    Если на одно УЗО ставим несколько АВ, то эти АВ крайне желательно делать двухполюсными, для ускорения локализации неисправной линии.
    Номиналы АВ на свет прикиньте из реальной нагрузки, скорее всего 6а за глаза хватит.
    После счетчика крайне желательно селективное противопожарное УЗО поставить на 100ма.
     
  13. Nikflora
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Nikflora

    Участник

    Nikflora

    Участник

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Воронеж
    к затратам на комплектующие готов
    понял учту