    Всем привет.
    В 2010 году построил дом. В качестве источника водоснабжения был сооружен колодец рядом с домом. Зеркало на глубине 5 метров.
    Для "отъема" воды была установлена станция на основе насоса WILO WJ 202 с автоматикой Wilo-Fluidcontrol. От колодца к насосу подведение было выполнено двумя отрезками 32 трубы - от колодца к станции МП, сплошным куском, а спуск в колодец ПЭ. Соединение труб выполнено разборным отводом для ПЭ, 90 градусов. Соответственно на конец трубы обратный клапан с фильтровальной сеткой.
    Тут нужно сказать, что объем воды в колодце вполне достаточен для жизни, но если "давануть" станцией в свободную трубу, то за час уровень вполне уходил до уровня, обнажающего конец заборной трубы (Фрейд счас в гробу перевернулся :)). При этом станция останавливалась защитой от сухого хода. Для запуска приходилось (было это пару раз, когда сын напрямую с "соска" после станции машину мыл особо усердно) разбирать соединение в колодце и закачивать в трубу воду погружным насосом. Для этого нужно было спускаться в колодец, подключать "Ручеёк" и т. д., в общем геморрой .. Для облегчения указанного процесса в будущем отвод был заменен на тройник в который был вмонтирован кран, позволяющий без разборки узла закачать в систему воду.
    Прожил я с этим больше 2-х лет. Вопросов лишних к станции не возникало - открыл кран - вода пошла, закрыл - насос остановился.
    Но вот, пару недель назад, в систему стал попадать воздух. При чем реально попадать! Около полу литра объема за час набиралось! Сначала, хоть и переживал, но сразу в систему не полез. Через дней пять сработала защита от сухого хода. Я выключил, включил станцию и она с бульканьем прогнала воду. Через день тоже самое. На пятый раз станция уже не запустилась. Конечно же я сразу грешным делом на клапан. Зима ... но делать нечего, купил клапан, распечатал колодец, достал нижнюю трубу с клапаном .. Клапан в отличном состоянии и прекрасно держит воду .. Но, раз купил, то заменил. Собрал - та же фигня. "Пошел"дальше по трубе - узел! Ну, думаю, наворотил и теперь узел подвалил проблем. Так как у меня в запасе оказался обратный клапан, то я не долго думая, врезал его на конец верхней трубы, перед узлом. Теперь, если воде и уходить, то только ... в общем некуда уходить. Запустил насос. Супер! Воздух исчез. Но... хватило сего чуда ровно на 2 дня, после чего снова в системе "бул-буль". Я отсоединил насос от трубы и оставил стоять. В течении часа уровень воды в трубе не изменился - как стояла "шапка", так и стоит. Стал пробовать включать выключать насос. При отключении в насосе такой звук, как будто вода стекает. В общем купил я новый аналогичный насос, перекрутил на него со старого все причиндалы и вставил в систему. Кстати, при разборке проверил обратный клапан в автоматике - все работает на 5+. Запустил систему и все заработало как часы.
    Насос старый разобрал, но видимых явных дефектов не видно.
    Вот кто нибудь может объяснить, откуда в герметичной системе воздух мог взяться? Если бы была нарушена герметичность насоса, то с него бы как минимум капало, а скорее всего просто струя бы била при работе. Если бы герметичность была нарушена после станции, то автоматика бы срабатывала на снижение давления, а такого не было ..
    Готов ответить на уточняющие вопросы. Старая станция сейчас разобрана, так что, если нужно, то могу сфотографировать необходимые места.
     
    Юстас , 20.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798
    Адрес:
    Москва
    Ну например, ... через негерметичность, как бы герметичной системы. :|:

    Как бы да, ... но не факт. Вспомним ОК. Ну абсолютно "негерметичная" (в одном направлении) вещь, а ведь с исправного не капает. ;)

    Чес говоря, воздушек обычно подсасывается (проникает) по входной магистрали.
    И "зеленое" сообщение
    мне говорит только о том, что в течении этого тестового часа ОК на нижнем "кончике:|:" магистрали всаса, как бы держит. Мне интересно, как объясните красную часть цитаты?
    Для облегчения дальнейших рассуждений по Вашей теме прикреплю рисуночек.
    WILO.jpg
    Правильно отобразил Вашу схемку?

    И еще вопросик.
    Вы сменили станцию на новую. А блок управления остался от старой, или смонтировали новый?
     
    Esc , 21.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Юстас
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550
    Адрес:
    Великий Новгород
    Блок управления старый

    Про "схемку" не понял.
    Про "красную часть" как раз и хотел бы объяснение получить
     
    Юстас , 21.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    3.469
    Благодарности:
    1.798
    Адрес:
    Москва
    Если после остановки станции возникает ощущение, что водичка куда то утекает, то стоит в первую очередь смотреть на ОК. Но Вы как бы ОК сменили на новый. Хотя исключать вероятность бракованности как бы "нового" ОК я бы не стал. Ну например временами он закрывается с некоторой задержкой по времени (шток немножко подклинивает), или клапан иногда закрывается негерметично (резинка корявенькая)...
    Новый ОК чисто латунный, или все таки имеет внутри вкрапления пластика?

    И по существу.
    Если после замены станции система заработала как часы то возможно что:
    а) старая станция через какую то негерметичность (например уплотнители) как бы подсасывала воздушек;
    б) во время перемонтажа старой станции на новую, Вы мимоходом устранили негерметичность в соединениях.

    А схемка просто показывает в разрезе Ваш блок автоматики и предохранительный клапанок (открывается при давлении около 10 бар.). Просто подумал, что недозакрытый предохранитель и "герметичная система" вещи несовместимые. По этому и спросил меняли ли блок автоматики.
     
    Esc , 21.12.12
    #4 + Цитировать
  5. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Архангельск
    Такой вывод напрашивается, что либо уплотнение насоса изношено. Либо подсос на входе. От разборки насоса, не зная на что смотреть, толку не будет. Вот на уплотнение бы посмотреть, да повнимательнее. А лучше в руках пощупать. Бывает пополам лопает так, что в упор не видно.
     
    servisnik , 21.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Юстас
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550
    Адрес:
    Великий Новгород
    Попробую повнимательнее рассмотреть уплотнительную резинку.
     
    Юстас , 21.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Юстас
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550
    Адрес:
    Великий Новгород
    Нифига. Отстояла система несколько дней и снова воздух ..
    ... насос значит непричем
    Завтра попробую "всунуть" обратный клапан между насосом и автоматикой.
     
    Юстас , 24.12.12
    #7 + Цитировать
  8. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Архангельск
    Из этого утверждения следует вывод: Старый насос не виновник ваших проблем.

    Из этого утверждения следует вывод: Старый насос виновник ваших проблем.
     
    servisnik , 24.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Юстас
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550
    Адрес:
    Великий Новгород
    Но ведь система четко отработала 4 дня ...
     
    Юстас , 25.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Юстас
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550
    Адрес:
    Великий Новгород
    Обратный клапан не помог.
    Складывается впечатление, что поздно включается насос, т. е. большая задержка по времени запуска после открывания крана. Открываешь кран и из фильтра видно как вода уходит почти вся перед тем, как насос включится. На место воды в фильтр откуда то ведь воздух берется ...?
     
    Юстас , 25.12.12
    #10 + Цитировать
  11. Юстас
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550
    Адрес:
    Великий Новгород
    На всякий случай заменил полностью фильтр грубой очистки ..
     
    Юстас , 25.12.12
    #11 + Цитировать
  12. servisnik
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211

    servisnik

    Живу здесь

    servisnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Архангельск
    Что то не понятно. что у Вас на самом деле случилось. То воздух идет, то задержка по времени включения и фильтр не тот. По таким фактам подходит что компрессор плохо качает.

    Торцевое уплотнение (сальник, уплотнительная резинка) в норме? Лучше бы для успокоения его поменять.
     
    servisnik , 27.12.12
    #12 + Цитировать
  13. Юстас
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550
    Адрес:
    Великий Новгород
    Я не уплотнение, я весь насос заменил на новый ... не помогло.
    Попробую завтра или в субботу снять на видео то, что происходит, может понятнее станет.
     
    Юстас , 27.12.12
    #13 + Цитировать
  14. Юстас
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Юстас

    Живу в SIP, строю SIP

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    2.550
    Адрес:
    Великий Новгород
    Юстас , 28.12.12
    #14 + Цитировать
  15. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.197

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    8.573
    Благодарности:
    9.197
    Адрес:
    Орел
    Как пример. Фитинг для ПНД трубы. Есть с круглой уплотнительной резинкой, а есть с трапецевидной. Вот в последнем случае такое уплотнение не позволяет воде вырваться наружу (при давлении в системе), но при этом иногда пропускает воздух в трубопровод при разряжении в системе (т.е. когда НС работает на всасывание). Проводите ревизию соединителей/фитингов...
    трапецевидная.JPG
    Были случаи и попадания воздуха в систему через неисправную мембрану из ГА.
     
    Protasevich , 29.12.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также