1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стеновые клапаны AERECO-замерзают

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Вячесла, 19.12.12.

  1. Вячесла
    Регистрация:
    21.09.08
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4

    Вячесла

    Участник

    Вячесла

    Участник

    Регистрация:
    21.09.08
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стеновые клапаны AERECO-замерзают
    Замерз стеновой клапан EHT фирмы Aereco. Температура -22 в Ленинградсокй области. Подскажите, что делать? Заменить на KIV или на что то другое, а может совсем запенить отверстие в стене?
     

    Вложения:

    • EHT.jpg
  2. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    305

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Москва
    Велкам)
    Ставьте КИВ, в П44Т в базе стоят, сколько зим прошло все чУдно перезимовали.
     
  3. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    7.274
    Благодарности:
    13.758

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    7.274
    Благодарности:
    13.758
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Любой рекуператор (кроме некоторых или с подогревом) проводит зимой 60% времени в режиме разморозки. КИВ не исключение.
     
  4. shmendel
    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    305

    shmendel

    Евгений Александрович

    shmendel

    Евгений Александрович

    Регистрация:
    08.12.11
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    305
    Адрес:
    Москва
    А КИВ это всего лишь Клапан Инфильтрации Воздуха, причем с нормальной задвижкой, а не то что вы подумали.
     
  5. Абдурахман ибн Хаттаб
    Регистрация:
    20.11.06
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    11

    Абдурахман ибн Хаттаб

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.06
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    -22? хоть минус 35...дело не в клапане а в условиях применения и эксплуатации.
    и у Вас или проблема с отоплением (в т. ч. с расположением клапана по отношению к отопительному прибору), или с вытяжкой (в том числе с перетоком)...к установщикам не пробовали обращаться? или они "чистА" установщики?
     

Смотрите также: