1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите по внутренним блокам мультизональных систем

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Ascanio, 11.12.12.

  1. Ascanio
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Ascanio

    Новичок

    Ascanio

    Новичок

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Барнаул
    Подскажите по внутренним блокам мультизональных систем
    Отключаются ли внутренние блоки автоматически, если пропадает питание на внешних блоках? При условии, что они подключены по разным линиям
     
    Ascanio , 11.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Solenoid
    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    64

    Solenoid

    Живу здесь

    Solenoid

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.12
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Украина,Одесса
    Не отключаться:) Даже не зная, о каком производители Вы говорите-просто дадут ошибку;)
     
    Solenoid , 11.12.12
    #2 + Цитировать
  3. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Как правило внутренние блоки подключаются к внешнему. Так и должно быть.
     
    приборист , 14.12.12
    #3 + Цитировать
  4. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    157

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Москва
    В общем конечно все так, внутренние блоки подключены к внешнему, вы правы. Но есть нюансы - если внутрянка подключается по сигналу от наружки и силовая линия отдельно, то вылезет ошибка. А если все на одном кабеле и сигнал и сила, то все просто погаснет.
     
    blackbird , 18.12.12
    #4 + Цитировать
  5. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Вообще ничего не понял!
    Две линии - питающая и сигнальная. По одной электричество, по другой сигнал до 24 вольт. Обе идут от внешнего блока к внутреннему. Каким образом и где вы их пытаетесь соединить?
     
    приборист , 20.12.12
    #5 + Цитировать
  6. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    157

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Москва
    А что не понятно? У Мицу Электрик в Сити Мульти питание идет от сети, а сигнал идет от наружки. Если наружка отключится по напряжению, то внутренние блоки покажут ошибку. У других производителей все может быть по другому, например у Фуджи.

    З. Ы. Ничего и никаким образом я соединять не пытаюсь.
     
    blackbird , 20.12.12
    #6 + Цитировать
  7. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    При нормальном монтаже питание на внутрянки подается от наружного блока. Мицубиси это или любая другая система. Колхоз приводит к хаосу.
     
    приборист , 21.12.12
    #7 + Цитировать
  8. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    157

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    157
    Адрес:
    Москва
    При нормальном монтаже соблюдаются рекомендации производителя и питание на внутрянки подается в соответствии с требованиями руководства по монтажу.
     
    blackbird , 21.12.12
    #8 + Цитировать
  9. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    В руководстве по монтажу так и написано.
     
    приборист , 22.12.12
    #9 + Цитировать
  10. georgf
    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51

    georgf

    Живу здесь

    georgf

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.08
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    51
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть еще вариант: наружный трехфазный а внутренний однофазный. У меня вот недавно две фазы упали, наружный отключился а внутренний так и дул, ошибку не показал. После восстановления сети наружный блок встал в аварию, пока не сбросил питание автоматом. Кондиционер Мицу, внутренний подключен от наружного. Вот так еще бывает.
     
    georgf , 23.12.12
    #10 + Цитировать
  11. lp981
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    276

    lp981

    Живу здесь

    lp981

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    276
    Адрес:
    Пятигорск
    и что в этом плохого что он "Пахал"?
     
    lp981 , 24.12.12
    #11 + Цитировать
  12. Солнечный ветер
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    175

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Солнечный ветер

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Москва
    В системах VRV и VRF питание к внутрянкам идет с отдельного автомата, но никак не с наружного блока.
     
    Солнечный ветер , 26.12.12
    #12 + Цитировать
  13. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Да что же за день сегодня такой?
    Это в какой конкретно системе? Мицубиси, Мидея, Самсунг, Хаер, Дайкин, LG из наружки, а у вас от отдельного автомата...
    Учите мануал!
     
    приборист , 27.12.12
    #13 + Цитировать
  14. Alpik
    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    60

    Alpik

    Живу здесь

    Alpik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Во всех, кроме отдельных индивидов, типа недоВРФ, причём, фаза не важна, может быть любая, вплоть до питания отдельного этажа (нескольких блоков системы) от бензогенератора. Один фиг питание выпрямлять.
    Кабель питания с сигнальным гальванической связи не имеет и на связь никак не влияет.
    Питание берётся с ближайшего щита, чтобы не тянуть от наружника метров триста. Но если недалеко и удобно то вполне оправдано и от наружного.
    Если внутрянние блоки не ВРФ а сплитовые, система типа МИНИ, то питание идёт по кабелю связи от этажных распределителей или БП блоков, которые также запитываются от ближайшего щита.
    Вот так они, бедные, и работают десятилетиями :)]
     
    Alpik , 27.12.12
    #14 + Цитировать
  15. приборист
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59

    приборист

    мастер

    приборист

    мастер

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Да, день не удался...
    Есть разница между "может" и "должно". Есть! При ремонтных работах приходится полностью обесточивать ВСЮ! систему. Вы как собираетесь это делать? Бегать по этажам в поисках отдельных автоматов?
    НедоVRV. Это что такой за зверь? Я не знаю таких и вам знать не советую, потому как таковых в этом мире пока нет... А вот недоспециалисты - есть.
    Цена кабеля. Большего бреда еще не читал. Может для экономии до последних блоков вы еще и трубы недокладываете? Типа дорого, обойдутся?
    Если все что вы тут написали правда, то ваши системы действительно бедные...
     
    приборист , 27.12.12
    #15 + Цитировать