Требуется критика и помощь

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Triphon, 07.12.12.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.824
    Благодарности:
    26.626

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.824
    Благодарности:
    26.626
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я осторожно сказал "если перемешать". Наблюдатель называет это "хорошей бесперебойностью освещения".
     
  2. Triphon
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Triphon

    Участник

    Triphon

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    ну да, хочется - взял в руки, маешь вещь. :)

    Я так и понял, получил крайние варианты. Теперь остается напрячь моцк и слепить что то среднее. :aga:
    Напрягусь, "рожу" и выложу.

    спасибо.
     
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535
    Адрес:
    Киев
    Вы определитесь!


    А то фыркаете, не разобравшись, на то что я написал, что перебор с количеством отдельно защищаемых линий, то спрашиваете, то на что Вам уже был дан ответ!

    Это не говоря, что я Вам писал, что и обще групповые автоматы лучше 1Р.

    Так же лучше и групповые автоматы ставить 1Р, если применен лучший способ применения дифзащиты, про что я не однократно писал на форуме, что у Вас появилось в последних схемах на некоторых линиях.

    По последней схеме правильно как для худшего способа применения дифзащиты, но остался косячок по надежности защитного отключения в некоторых линиях!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Ввод, вводной щит строений должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита, линий, если есть, питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

    Почти все пункты критичны по исполнению для системы питания с типом заземления ТТ!

    Если Вы не поняв какой-то пункт, проигнорируете его, как довольно часто делают многие, то может получиться как в поговорке, ложка дегтя в бочке меда!
     
    Последнее редактирование модератором: 15.07.18
  4. Pelengas
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59

    Pelengas

    Живу здесь

    Pelengas

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва
    Знатоки, мне также нужна ваша критика существующего подключения и помощь в его исправлении, поэтому напишу в этой теме.
    Прошу посмотреть на щиток в многоквартирном жилом доме (17 этажей, дому около 10-12 лет, проводка по квартире трехпроводная).
    Общий вид части щитка, относящегося к моей квартире (фото 1 (счетчик на фото не показан, счетчик вот такой https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2534942/original.jpg).
    УЗО (фото 2)
    Автоматы (фото 3)
    Подключение PE (оплетка выходящего провода желто-зеленая) (фото 4)
    Подключение N (оплетка выходящих проводов синяя) (фото 5)
    Шина PE (фото 6)
    Шина N (фото 7)
    Вопросы следующие:
    1. Насколько я понимаю у меня не установлен входной автомат? Нужно ли его ставить, и если да, то на какой ток?
    2. Оцените, плз, производителя и тип установленных электрокомпонентов. Все в порядке или нужно какие-то менять на более надежные?
    3. Я понимаю, что по хорошему, на линии для водогрея и стиралки хорошо было бы поставить УЗО на 10мА, но как видите, места в щите больше нет. Возможно ли оставить групповое УЗО на 30 мА как сделано сейчас?
    4. Водогрей, стиралка и посудомойка подключены 3-х жильными проводами и имеют заземление через розетки на щите. Нужно ли делать для них СУП, если все трубы в квартире (за исключением стояков) - металлопласт.
    Спасибо.
    П. С. Если пост размещен в неподходящей теме, прошу перенести в соответствующую.
     

    Вложения:

    • cut_IMG_1863.jpg
    • USO.jpg
    • AB.jpg
    • small_IMG_1868.jpg
    • small_IMG_1870.jpg
    • small_IMG_1867.jpg
    • small_IMG_1866.jpg
  5. Triphon
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Triphon

    Участник

    Triphon

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Долго не был на сайте - праздники, отдых итд. Но думал, думал.
    Вкратце, чтобы не повторяться:
    1. Блок управления- он же счетчик на столбе.
    2. ввод - 1 фаза, СИП 16 квадратов
    3. на домике переход через орехи на ВВГнг 2х10мм2 медь
    4. из-за недостатка места главный щиток придется разбить на 2 части и сделать несколько местных щитков: в кухне, в бане, в техническом помещении - где есть вода (3й уровень дифзащиты).
    5.
    групповые и оконечные автоматы решил сделать 2р, чтобы не возиться с шинками и не разбирать щиток при поиске линии выбитого УЗО. Оконечные автоматы с характеристикой В.
    6. Заземление ТТ буду делать по весне, когда земля оттает.
    7.
    По вопросу группирования, как я понимаю, у каждого свои предпочтения. Сделал 2 варианта по "месту" и по "типу". Что, кто думает по этому поводу?

    Естественно, что любая критика и замечания принимаются с большим удовольствием.
     

    Вложения:

    • схема5c1.jpg
    • схема5c2.jpg
  6. Triphon
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Triphon

    Участник

    Triphon

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    А чё, все правильно, лень смотреть или обидел чем?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.824
    Благодарности:
    26.626

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.824
    Благодарности:
    26.626
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По месту лучше.
    Мне показалось, но использование УЗО А и АС перепутано?

     
  8. Triphon
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Triphon

    Участник

    Triphon

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ура нашелся добрый человек, ответил сироте :))

    Во второй схеме, вроде ОК:
    • В предбаннике (АС) пол, свет и в лучшем случае фен
    • полы и свет (АС)
    • розетки (А)
    • техпомещение (АС) бойлер и насосы
    • кухня (АС) плита, холодильник, посудомойка - здесь может быть и (А), кто знает что у них там внутри?
    В первой схеме
    • предбанник - то же
    • комната и 2 этаж (А)
    • прихожая (АС) жалюзи, пол, свет, розетки - может (А) если пылесос с регулятором?
    • тех помещение - тоже
    • кухня - тоже
    Мне кажется так, посоветуйте по выделенным вопросам.
    спасибо
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.824
    Благодарности:
    26.626

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.824
    Благодарности:
    26.626
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну не специалист я по тиристорным регуляторам... Тупо ставил себе, например, все УЗО типа А, даже селективное (тогда АСТРО ещё не прорюхало, что к чему). Меньше знаешь - крепче спишь! :)]
     
  10. Triphon
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Triphon

    Участник

    Triphon

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Наверное вы правы, там где непонятно что будет - ставить (А), а где гарантированно обычная нагрузка там (АС).
    Еще вопрос - на (А) надо и оконечные УЗО менять или только групповые?
    Как я понимаю, в остальном все нормально. Тогда бум закупаться.
    Спасибо за помощь.
     
  11. Triphon
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Triphon

    Участник

    Triphon

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Вернее надо еще над разводкой в щитках думать
     
  12. Triphon
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    Triphon

    Участник

    Triphon

    Участник

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    (В дополнение к 40 посту) или надо оконечные сделать (А) а групповые можно (АС) оставить, там где тройная дифзащита?
     
  13. Mikl6566
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.714
    Благодарности:
    14.758

    Mikl6566

    Развесил уши...по желанию...

    Mikl6566

    Заблокирован

    Развесил уши...по желанию...

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    9.714
    Благодарности:
    14.758
    Адрес:
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Я думаю что этот вариант более правильный.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.355
    Благодарности:
    24.261

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.355
    Благодарности:
    24.261
    Вопрос: с какой целью в каждую комнату кидаете раздельные линии на розетки и свет? Плюсов в этом не нахожу...
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    А я считаю, что А нужно ставить там, где это действительно необходимо.